準備接觸作為甲方建設五星級酒店配電室的工作,實在是沒有經驗,對整個工作流程心里沒底,故請各位高人不吝賜教,哪怕各位指點一點,積少成多,我想也應該能了解不少。在此先謝謝了!!假設如下設計方案:變、配電系統(1) 一級負荷包括:保安監控系統、酒店管理用電子計算機系統、火災報警及聯動控制設備、消防泵、消防電梯、排煙風機、加壓風機、應急照明、疏散照明及重要的計算機系統(如酒店管理用電子計算機系統)等。其中保安監控系統、酒店管理用電子計算機系統和所有的消防用電設備為一級負荷中的特別重要負荷。客梯、排水泵、一般客房照明、生活水泵等其他用電設備屬二級負荷。(2) 負荷估算:本工程用電總設備容量約為:Pe=6000kW;總計算負荷約為Pjs=3000kW,設計變壓器總裝機容量為4000kVA。(3) 電源:本工程由市政電網引來兩路10 kV電源供電,兩路電源同時工作,互為備用,每路10kV電源均能承擔全部負荷。另外設置一臺600 kW柴油發電機組,作為第三電源。高壓系統電壓等級為10 kV,低壓系統電壓等級為~220V/380V。
我第一次做五星級酒店設計規范里面有個要求就是做一個5000平米的展覽廳試問 有必要做那么大嗎?如果不是那么大,那么該是多大?謝謝
圖紙簡介: 本建筑位于某市中心地段,臨河,按五星級酒店設計。 投稿網友: yq201313yq 上傳時間: 2013-07-16 圖紙省
請問各位高手,一棟五星級酒店(26層,96.5米),其污、廢水要求分流排放,其排水現在有如下三個方案,請問那個最優:1、UPVC+專用通氣,排水管道在5層吊頂轉換,采用柔性能排水鑄鐵管。2,柔性能排水鑄鐵管專用通氣,排水管道在5層吊頂轉換。3、螺旋消音管,排水管道在5層吊頂轉換,采用柔性能排水鑄鐵管。另外,五星酒店是否有必要作器具通氣管?
鄭東新區正在開發的五星級酒店項目,目前正在如火如荼的進行中。
一般五星級酒店選擇什么作為熱源比較合適??鍋爐還是熱泵機組??或者還有其他的??請大家給點意見!!(工程在浙江)
泰國某五星級酒店的景觀,做的很精致,值得參考!!
這個是外景照片,較低的一座是酒店.
五星級酒店平面圖 希望對大家有用
請問各位,一個五星級酒店用什么是纜好呢,我參考別人的是用了“BTTZ-(4X(1H35))-TJ”,BTTZ是重型銅芯銅護套礦物絕緣電纜,但它后面的4X(1H35)是什么意思呢,還有TJ是什么意思呢?我這個五星級酒店是一類高層,請問用這種電纜合適嗎?請各路高人指點,感激不盡!
五星級酒店配套設施及要求,大家參考使用!
由專業機電顧問公司完成,比一般國內設計院做得詳細些,供大家參考。
本人遇到一個工程為五星級酒店,總統套房設在9層,總統套房上面是設備層。客房的新風機和排風機設置在設備層內。請問各位大蝦設備層應做什么消聲減震措施?
現場施工照片,請各位大蝦指手劃腳。
各位兄弟,我現在遇到一個項 目,做五星級酒店的溫泉,沒有做過不知道如何設計呢?水源是海水淡化后的水。謝謝!
圖紙簡介: 平面立面剖面,詳細的施工圖,歡迎下載交流 投稿網友: zcl0019900313 上傳時間: 2013-07-15 圖紙省份
圖紙簡介: 五星級酒店施工圖,含建筑總說明和節能大樣等 投稿網友: dzb1987 上傳時間: 2013-09-03 圖紙省份:
圖紙簡介: 某五星級酒店全套CAD圖紙,包括平、立、剖面圖,有一定創意。 投稿網友: dabenbao 上傳時間: 2013-08-11
圖紙簡介: 喜來登五星級酒店裝飾圖,包括夾層空間平面圖,首層平面圖(大堂布置等),二層平面圖,三層平面圖 投稿網友: wang15804029772 上傳時間: 2013-10-31