  • 土木在線:冷凍水管和冷卻水管

    土木在線:冷凍水管和冷卻水管

    我也是剛學水冷機組方面的,所以很想和各位前輩學習:請叫一個問題,在我拍照的圖上,每張照片上有三個接線盒子,它們是接在機組的冷凍水管和冷卻水管上面的,不知道它們的作用是什么,麻煩大家解釋一下。

  • 冷卻水管設計與請教,謝謝各位專家

    加熱爐 3臺 需要常溫冷卻水 16m3/h 0.1~0.2Mpa 回火爐 2臺 需要常溫冷卻水 1m3/h 0.1~0.2Mpa 真空爐 2臺 需要常溫冷卻水 30m3/hr 0.2~0.4Mpa 請問,冷卻塔空氣冷卻,請問選擇多大的冷卻塔和給水泵, 請問主管直徑是多大的。謝謝了!

  • 大體積混凝土冷卻水管的埋設

    現在有一個工程,筏板厚度3米,甲方要求埋設冷卻水管,以備混凝土降溫??墒钦也坏较嚓P的規范、規定。求大神!類似的施工方案也行,謝謝了!

  • 室外冷卻水管道的套項問題

    冷卻水在機房內部分執行六冊,但其室外連接冷卻塔部分應該如何執行?是執行采暖室外部分還是六冊?各位同行不知道你們是怎么處理的?不凡說說自己的意見。我是山東省的。

  • 電廠輔機冷卻水管道驗評

    輔機冷卻水管采用10厚鋼板卷板加工,雙面焊,互穿網絡防腐,請問哪位遇到過類似工程,質量驗評及劃分還有技術表格怎么做,如有請發Email:[email protected]

  • 精密空調冷卻水與冷媒水管理

    精密空調冷卻水管理為了減少結垢,冷卻水系統中補充的水量要多于蒸發的水量,以使含碳酸鹽較多的水排掉一部分。一般來說,每蒸發1kg水應補充1.35kg,相應排水,0.35kg。傳熱管中產生的水垢、塵埃和藻類附著需要定期清除,清除方法有機械淸洗和化學淸洗兩大類,化學淸洗需淸洗專業人員進行,機組運行操作人員通常只進行機械淸洗。溴化鋰吸收式制冷機組(冷熱水機組)中常用的冷凝器和吸收器有直管式和U形管(無熱應力)式兩種,直管式冷凝器和吸收器機械淸洗所用工具如3-14所示,其尼龍刷上帶有氣堵。用壓力為0.7MPa的無油壓縮空氣推動尼龍刷,將尼龍刷從傳熱管的—端打到另一端,在傳熱管內刷刮,反復進行3次,再用壓力為0.3MPa水沖刷,即可將污垢等臟物淸除。直管式換熱器機械淸洗的方法相同,淸洗時,兩名操作人員分別在換熱器兩端輪流操作,由于尼龍刷是用壓縮空氣推動的,從傳熱管沖出時有一定速度,當操作人員位于傳熱管出口一側時,須用防護板擋在距傳熱管出口120mm處,防止被尼龍刷射傷。防護板用800X800mm膠合板制成,上開兩個孔用繩子制

  • 求教~~中央空調冷卻水管

    我們工程在建的一棟辦公商業公寓樓的冷卻水管為500MM。。。我查了好多規范都沒有關于這種立管預埋件的作法,各位高手誰能給介紹一個作法,哪怕是給個預埋件的驗算公式也行。。。急~~~

  • 關于冷卻水供回水管徑的問題

    請教各位,公司的空調系統有一個小的改動,公司大樓有幾個空調系統,大小都有。冷卻水全由兩個大功率水泵供給壓力。但現在由于天氣原因,只需開幾個小空調,開大功率水泵就會很浪費,所以現在公司要改造,在大功率水泵旁加一個小水泵,天氣熱時就用大水泵,只開幾個小空調時就用小水泵。小水泵會單獨設計一根供水管,提供冷卻水,但回水管我們仍然想用原來很粗的管道,不知道這樣可不可以,還是需要另外在設計一根回水管道,用來幾個小空調的回水?謝謝各位!

  • 請教!室外冷卻水管的保溫防水做法?

    我單位冷卻塔全年使用,為防止冬季室外管道凍結,做了保溫,現在的做法是(從內向外):管道+瀝青漆2道+橡塑海綿+鋁箔纖維布但是,總覺得缺少防水層,而且實際情況也是如此:橡塑海綿里有水,管道表面銹蝕。不知,各位對這樣的室外管道保溫是怎么做的?請賜教

  • 大口徑冷卻水管道法蘭墊片

    冷卻水管直徑720mm,總高度約120米。法蘭墊片采用哪種比較好,施工時應注意哪些問題?各種墊片材質的優缺點有哪些。請各位高手指點。

  • 冷凍水管,冷卻水管,冷凝水管立管位置的確定

    冷凍水管,冷卻水管,冷凝水管立管在建筑物位置的確定,可不可以由空調設計人員自行安排,還是由給排水專業人員指定,這個位置的確定,有沒有什么要注意的?

  • 屋面冷卻塔的冷卻水管是否需要保溫?

    屋面冷卻塔的冷卻水管是否需要保溫?

    屋面的冷卻水管一般情況設計不要求保溫,但也有要求保溫的。到底是否需要保溫?

  • 地源熱泵冷卻水管路太長的問題

    用地埋管作為冷卻系統的空調系統中,如果從地下埋管換熱器處到地源熱泵主機的室內管路太長,會不會對系統的性能有什么太大的影響,因為室內管路部分和地下土壤的溫度差別很大的,尤其在炎熱的夏季,從土壤中出來的管路在到主機的過程中溫度會不會衰減的很厲害?望高手指點。

  • 冷卻水管路安裝蝶閥存在的問題

    為了減少空間占用、降低造價,主機的冷卻水管路一般安裝蝶閥。問題是:要清洗過濾器關閉蝶閥時關不死,有不小的水流,如果使勁關可能將蝶閥轉軸擰斷,如何解決?

  • 冷凍冷卻水管主管的管井需要檢修孔嗎

    各位大俠,現要給建筑提資留孔,不知道冷卻、冷凍水管的主管管井要不要留檢修孔或者檢修空間,如水管都是DN300的,冷凍冷卻水管分2個管井布置,每個管井需要多少尺寸:(

  • 關于有冷卻水設備的發熱

    一個項目,線路板廠房的。設備有冷卻水,冷卻水溫10~20度我們考慮冷卻水完全足夠的情況,那么該設備散熱到房間內的比例大概還有多少?

  • 關于空調冷卻水管道吊架及立管承重支架的問題

    冷卻水的管道一般都是DN300以上的兩根并排敷設,像我現在的項目有2套系統,2根DN300和2根DN350的管子。水平吊架我參照找了《GB/T 17116-1997管道支吊架》確定,采用D20長絲吊裝,橫擔是14的槽鋼。但是水平管道是否應該設置固定吊架,怎么設置?立管采用圖集《05R417-1室內管道支吊架》139頁Gc6支架,但間距應該多大?四立管并排上行,是否可以兩根管道之間公用一條14槽鋼?忘各位兄弟指點迷津。

  • 冷卻塔的冷凍水管、冷卻水管是不是必須鍍鋅?

    我監理的一個工地,原設計圖紙所用鋼管都有鍍鋅,冷卻塔是安裝施工單位后來設計的,其中的冷凍水管和冷卻水管卻沒有表明是否鍍鋅。雖然經過設計院審核,但設計院卻沒有提出什么意見,我想請教各位高手、大蝦,設計有沒有明文規定,冷凍水、冷卻水用不用保溫!在此先謝謝各位指導!??!

點擊加載更多

冷卻水管

冷卻水管專題,為您提供冷卻水管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷卻水管 相關的專業交流討論,更多冷卻水管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

給水管材

偉星地暖

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 德化县| 宜章县| 方山县| 西平县| 德安县| 凤翔县| 西峡县| 兴隆县| 丘北县| 西贡区| 荣成市| 沂水县| 当涂县| 信宜市| 大埔区| 固阳县| 太和县| 光山县| 抚宁县| 汪清县| 分宜县| 自治县| 深州市| 鹤庆县| 新密市| 昭平县| 安新县| 鲁甸县| 普洱| 平度市| 河北区| 崇阳县| 阳朔县| 灌南县| 桐乡市| 玉树县| 旅游| 通海县| 昌黎县| 襄垣县| 阿城市|