地下室的潛污泵出水口徑的DN50的,但是出水管卻是DN80的,這樣可以嗎?另外鍍鋅鋼管DN100、DN80和DN50的支架一般多少米設置一個?謝謝大家
近年來塑料管大量應用于給排水行業,其口徑規格的標注也多樣化和麻煩,有的標DN、有的標外徑、有的標De,設計單位,建設單位、經銷商和廠方經常為此事吵吵,我認為行業應統一塑料給排水管口徑規格的標注,有—個大家遵守并明了共知的標注規定。
我有一些冷凍設備平時用2臺500m3/h的泵供水,主管選用400mm的管子,流速計算在2.2m/S,由于冬季節能,只需要150m3/h的水量就夠了;所以現在想增設一臺200m3/h的小泵,但是這樣主管的流速計算下來只有0.4m/S,不知道對泵及管道有沒有影響,能否改造?
防水套管口徑大小的確定方法 防水套管的滲漏在管道工程設計時,通常按照排水量的10%來考慮;如果地下水位低于管底時,會導致管內水向外滲漏污染地下水,造成二次污染;如果地下水位高于管底時,會導致地下水向內滲漏,加大管道的排水量。 防水套管按裝置方法分為全體裝置波紋管涵和分片裝置波紋管涵。全體裝置波紋管涵的螺栓起縱向銜接,螺栓遭到的剪切效果較小,可以選用一般高強螺栓即可。 柔性防水套管的內壁粗糙度為n=0.01,而剛性防水套管為n=0.013,根據流速公式V=1/n,在相同管徑與水力坡降條件下,柔性防水套管與剛性防水套管的輸水量相差30%以上。運輸方便,剛性防水套管的重量只有同口徑柔性防水套管的1/10到1/5。 剛性防水套管不需要做混凝土基礎,與柔性防水套管相比在工程進度方面,可節省接口的澆筑與養護時間,安裝工序相對簡單。防水套管結構受力情況合理,荷載分布均勻,并有一定的抗變形能力。分片裝置防水套管采用套筒或法蘭方式連接,而且可以根據需要定制長度,即使是非熟練工也可以操作,施工以少量的手工操作,可在短時間內完成,既快捷又
最近設計一個建筑組團,中間室外地帶雨排水管需要穿外圍的裙房地下室,雨排水管口徑約300~400,請問這些室內懸吊的大口徑雨排水管采用什么管材合適?
D1000mm為PE100聚乙烯管;D500mm鋼骨架復合(PE)塑料管進場。
冷卻水管直徑720mm,總高度約120米。法蘭墊片采用哪種比較好,施工時應注意哪些問題?各種墊片材質的優缺點有哪些。請各位高手指點。
1 引言 隨著我國城市化進程的加快,面對人口資源和環境的壓力,為確保國民經濟的可持續發展,我國政府在逐年加大對城市基礎設施的投入。市政工程管網建設不斷加快,各種排水管道的品種規格在不斷的增加。塑料材料作為一種新型的化學建材得到了迅速發展,尤其是小口徑結構壁管發展更快。如上海市建委于1993年出臺的《關于在本市推廣應用化學建材和限制淘汰落后產品規定的通知建材(98)第0511號》中明確規定“在上海市范圍內住宅區、小區的建筑埋地排水管,禁止使用鑄鐵排水管和水泥排水管,推廣應用“埋地排污、廢水用硬聚氯乙?。≒VC-U)管材”(GB/T10002.3-1996)和埋地用硬聚氯乙稀排水管。其中管徑等于、大于400mm的埋地排水管,在塑料管產品未能滿足供應前,可使用其它有關產品??梢?,應用大口徑埋地用塑料排水管替代傳統的鋼筋混凝土排水管將成為市政工程管網建設中的新趨勢。 2我國市政管道基本現狀及塑料排水管應用前景 過去,由于我國的環保意識不強,對城市排
在歐洲和北美,大口徑埋地排水管的應用已相當普及,已占全部塑料管材用量的50%以上。我國過去在埋地排水領域應用塑料管較為落后,一是由于中國過去對于環境保護不夠重視,排水管的建設投資不足,傳統上排水管主要采用價格是低的平接口混凝土管;二是由于塑料埋地排水管和傳統的混凝土埋地排水管不同,其設計施工和驗收需要全新的規范。我國過去對于塑料埋地排水管的經驗不夠,實際應用的經驗也不足,一直沒有制定出國家級的設計施工和驗收規范。 近幾年來,我國塑料埋地排水管的市場開始啟動。一方面是因為我國越來越重視對于環境的保護,不少地區在大力治理江河湖海的污染。另一方面是因為對于塑料埋地排水管的研究試驗和標準及規范制定工作也逐步有了進展。通過實際應用,塑料埋地排水管的優點正在逐步被認識,其優良的安裝、環保性能及低廉的價格,備受政府部門重視。1998年上海市建委首先下文“淘汰水泥管、鑄鐵管,推廣使用大口徑塑料管”,使塑料管作為城市排污管道逐漸發展起來。 根據北京市塑料工業協會的資料統計,我國塑料埋地排水管僅占全部塑料管用量的 12%,相比于世界發達國家的50%以上的比率,發展的空間還很巨大
大口徑的供水管道中,一般的舊式的排泥閥都是磚砌的圓井,在實際使用過程中,特別是進行管道遷改后的管道沖洗工作中,多次遇到濕井被沖塌的問題,新的規范是否有計劃把排泥濕井修改為混凝土結構井?
泵的吸水口、吸水管的口徑好像設計手冊上面沒有誒;吸水口、吸水管的中心線在同一標高上么???那出水口、出水管呢??謝謝!!
遇到一污水工程,地下水位高,土質差,我打算DN400~DN800用HDPE管,DN1000~DN1400用玻璃鋼夾砂管,壓力管及過河管用鋼管。但有人說玻璃鋼管易撞壞,最好別用,而鋼筋混凝土管施工麻煩,我不太想用,選擇那一種好?
水管是供水的載體,是家家戶戶在裝修中都十分重視的一項內容,如果在后期生活中發生了水管滲漏和爆裂情況將給我們的生活帶來難以填補的后果。目前很多裝修新手都不太了解水管的種類,這些水管都有什么樣的特點?如何區分不同的管道?下面小編就為您分析下水管能夠分為哪幾類。 裝修的水管分為哪幾類? 水管分類一:塑料水管 1、PPR水管:PPR水管是目前最為理想的水管,它們無毒、耐侵蝕、熱熔無縫毗連,能夠用于冷熱水管,也能夠暗埋,是絕大多數家庭的選擇。 2、PE-RT水管:這種水管具有很好的耐熱性,在IOS10508標準中適用于所有級別的熱水管道,所以經常用來作熱水管。 3、UPVC水管:它們的接口處一般用膠粘接,因為抗凍和耐熱能力相比于其他產品都會差一點,所以冷
DN500的PE管,鋪設了400米需進行施壓,用水泵打水試壓,請問水泵出水口用什么辦法和PE管連接?用鋼塑轉換接頭,塑料那端和PE管焊接,鋼這段和鋼管連接,試壓完成了,需切開鋼塑轉換接頭,鋼塑轉換接頭重復使用,是這樣進行試壓的嗎???急求有經驗的解答
需要450,500的PVC-U的給水管以及配套法蘭,彎頭等配件,急!如有知道的請告訴我,謝謝!聯系方式021-61196943 張先生
俺是個新人,最近在做一些別墅的水電,里面的衛生間廚房特別的多,看水電帶班的裝套管時,什么尺寸的都有,所以想問一下,是不是各種衛生器具排水管都有標準的尺寸?(比如:馬桶、臺盆、浴桶、地漏等)
混流泵進水管口離池底的高度h0=(0.5~1)D0。進水管至進池塘后壁的距離為(1~1.5)D1。單臺水泵的進池塘寬度為(2~3)D1。安置多臺水泵的進池塘中,相鄰進水管的間距為(3~3.5)D1。為防止浪費揚程,凡是將出水管裝在出池塘水面如下。 潛水軸流泵中小型水泵出水管下緣至池底的距離約為10~20厘米;出水管上緣至水面的垂直距離為(1~2)V娤/2g,v2為出水流速(米/秒);出池塘長度為(6~12)D2。附件。D2為出水管直徑;出水管與池壁的距離為0.2~0.5米,因為傳動長軸的制作和安置精度請求較高,服從隨井深的增長而明顯低落,因此一般只用于不跨越100米的深井 lhtfby.com
6.12 對于具有嚴重傳染病病毒的排水管,在穿過的地方應用不收縮、不燃燒、不起塵材料密封;排水管上的通氣管口必須設高效過濾器或其他可靠的消毒設備,同時應使通氣口四周的通風良好。 每個排水伸頂通氣管都做高效過濾器,160mm或200mm的有這樣的尺寸的嗎還是做一個匯合通氣管,集中設一個高效過濾器?誰設計過這樣的系統我看好幾個傳染病房的排水設計都沒考慮這個
本人設計了小區消防給水管,埋進部分管材如下:"管徑小于等于100采用鍍鋅鋼管,絲扣連接,管徑大于100采用鍍鋅鋼管,卡箍連接",但根據施工驗收規范,卡箍,法蘭等接口不能用于埋地,本人認為這樣的規定實際上規定埋地部分只能使用鑄鐵管了,因為鋼管只有法蘭連接,卡箍連接和焊接,規范規定這些都不能用于埋地,這樣鋼管無法用于埋地.根據規范,柔性接口給水管無法使用,因為支墩很大,柔性接口支墩必須計算確定,當管徑大于等于300時,支墩尺寸達到3米甚至5米長方,而且要在原狀土,這實際上不可能達到,因此規范實際上規定了埋地給水管只能使用鑄鐵管,而且必須是剛性接口了,目前我們所有的埋地給水管不采用柔性接口,轉而采用膨脹水泥接口,目前小區基本上都這樣設計了,規范上依據最充分.本人感到十分納悶,明明鋼管承壓高,卻不能用于埋地,明明柔性接口鑄鐵管好,卻不能使用,在此本人請教各位設計人員,DN150埋地管如何設計.
反硝化脫硝塔塔高25米,塔頂出水PH7.1,塔頂出水經過出水管進入出水池,在進入出水池 的管道管口取水測得PH為8.1,請教各位為什么只經過了管道PH差別會這么大?