誰有給排水施工及驗收規范(全),我是搞施工的,在網上找的很多都是設計規范,我用不上,哪位前輩有全套施工規范能不能上傳一下啊!
建筑給排水及采暖系統施工驗收規范
GBJ 141-90
給排水構筑物施工及驗收規范.chm
給排水驗收規范
:handshake
如題
論文簡介:GB50242-2002 根據建設部《關于印發 的通知》(建標[1996]4號)的要求,遼寧省建設廳會同有關部門共同修訂了《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》。我部組織有關部門對該規范進行了審查,現批準為國家標準,編號為GB50242-2002,自2002年4月1日起施行。
共16分卷:1
請問建筑給排水驗收規范有哪些?我是剛畢業的大學生,專業是給排水工程,來到甲方工作,請問要了解和掌握哪些規范,方便以后開展工作
規范給排水
建筑給水排水及采暖工程施工技術與質量驗收標準規范5.2.6 的第2條在連接2 個及2 個以上大便器或3 個及3 個以上衛生器具的污水橫管上應設置清掃口。當污水管在樓板下懸吊敷設時,可將清掃口設在上一層樓地面上,污水管起點的清掃口與管道相垂直的墻面距離不得小于200mm;若污水管起點設置堵頭代替清掃口時,與墻面距離不得小于400mm。清掃口設在上一層樓地面上 這怎么設置?現實中是怎么設置的?
來源:網絡,侵刪!
求:《DBJ53T-36-2011 云南省市政基礎設施工程施工質量驗收統一規程》及全套表格(word版)《GB50141-2008 -給排水構筑物工程施工及驗收規范》及全套表格(word版)《GB 50268-2008 給水排水管道工程施工及驗收規范》及全套表格(word版)最近在做竣工資料,手上沒有現成的表格,論壇里面找了,都是pdf的,有一個word版本的但是內容缺的很多,還
論文簡介:江蘇省建筑工程施工質量驗收表格匯總(給排水及采暖) 投稿網友:jinerzhuo 上傳時間: 2013-03-14
給水排水構筑物施工及驗收規范
5 室內排水系統安裝5.1 一般規定5.1.1 本章適用于室內排水管道、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收。5.1.2 生活污水管道應使用塑料管、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管)。 雨水管道宜使用塑料管、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等。 懸吊式雨水管道應選用鋼管、鑄鐵管或塑料管。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管。5.2 排水管道及配件安裝主控項目5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定。表5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度項次 管徑(mm) 標準坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2
6 室內熱水供應系統安裝6.1 一般規定6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管和銅管。6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2節的相關規定執行。6.2 管道及配件安裝主控項目6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下l0min內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏。6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置
8 室內采暖系統安裝8.1 一般規定8.1.1 本章適用于飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,熱水溫度不超過130℃的室內采暖系統安裝工程的質量檢驗與驗收。8.1.2 焊接鋼管的連接,管徑小于或等于32mm,應采用螺紋連接;管徑大于32mm,采用焊接。鍍鋅鋼管的連接見本規范第4.1.3條。8.2 管道及配件安裝主控項目8.2.1 管道安裝坡度,當設計未注明時,應符合下列規定: l 氣、水同向流動的熱水采暖管道和汽、水同向流動的蒸汽管道及凝結水管道,坡度應為3‰,不得小于2‰; 2 氣、水逆向流動的熱水采暖管道和汽、水逆向流動的蒸汽管道,坡度不應小于5‰; 3 散熱器支管的坡度應為1%,坡向應利于排氣和泄水。檢驗方法:觀察,水平尺、拉線、尺量檢查。8.2.2 補償器的型號、安裝位置及預拉伸和固定支架的構造及安裝位置應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙,現場觀察,并查驗預拉伸記錄。8.2.3 平衡閥及調節閥型號、規格、公稱壓力及安裝位置應符合設計要求。安裝完后應根據系統平衡要
9 室外給水管網安裝9.1 一般規定9.1.1 本章適用于民用建筑群(住宅小區)及廠區的室外給水管網安裝工程的質量檢驗與驗收。9.1.2 輸送生活給水的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管或給水鑄鐵管。塑料管、復合管或給水鑄鐵管的管材、配件,應是同一廠家的配套產品。9.1.3 架空或在地溝內敷設的室外給水管道其安裝要求按室內給水管道的安裝要求執行。塑料管道不得露天架空鋪設,必須露天架空鋪設時應有保溫和防曬等措施。9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安裝位置、型式必須符合設計要求。9.2給水管道安裝主控項目9.2.1 給水管道在埋地敷設時,應在當地的冰凍線以下,如必須在冰凍線以上鋪設時,應做可靠的保溫防潮措施。在無冰凍地區,埋地敷設時,管頂的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm. 檢驗方法:現場觀察檢查。9.2.2 給水管道不得直接穿越污水井、化糞池、公共廁所等污染源。 檢驗方法:觀察檢查。9.2.3 管道接口法蘭、卡扣、卡箍等應安裝在檢
給排水采暖施工驗收規范
給排水采暖施工驗收規范專題,為您提供給排水采暖施工驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給排水采暖施工驗收規范 相關的專業交流討論,更多給排水采暖施工驗收規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量