管道井 ⑴多層住宅套內排水管井按400x200(兩根立管),高層住宅套內排水管井700x250(三根立管);多層住宅公共管井800x300,如有集中熱水系統,考慮1200x300,如考慮分戶太陽能,考慮1500x300;高層住宅公共管井1000x300,如有集中熱水系統,考慮1500x300。排水管道井盡可能保證上下對應,不能出現連續或者多次轉彎的現象。 ⑵ 公共建筑管井商量定。一般每6000平方考慮一根噴淋管,每8層考慮一個給水管和三根熱水管,另外再加一個噴淋穩壓管和一根噴淋泄水管。
1.什么場合出現0.1m的間距或高度要求? 1)第3.8.15條,水泵基礎高出地面不應小于0.10m; 2)第3.8.6條,水泵吸水喇叭口至池底的凈距不應小于0.10m; 3)第5.4.19條,膨脹管出口離接入水箱水面的高度不小于0.10m; 4)塑規第4.4.6條,塑料管道穿越樓板屋面時設套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m; 5)塑規第4.4.7條,塑料管道與其它金屬管道平行敷設時,應有不少于0.10m保護距離; 6)塑規第4.1.7條,架空塑料給水管頂上空凈空不宜小于0.10m; 7)游規第4.4.3條,游泳池、水上游樂池的補水箱,補水管應高出箱內最高水位0.10m; 8)游規第5.6.5條,游泳池通過平衡池、
本帖最后由 k258852 于 2013-4-15 15:56 編輯 此文檔總結了關于給排水設計的詳細計算步驟,很適合新手學習!包含以下內容:舉個例子:下載鏈接:
什么場合出現0.1m的間距或高度要求? 1)第3.8.15條,水泵基礎高出地面不應小于0.10m; 2)第3.8.6條,水泵吸水喇叭口至池底的凈距不應小于0.10m; 3)第5.4.19條,膨脹管出口離接入水箱水面的高度不小于0.10m; 4)塑規第4.4.6條,塑料管道穿越樓板屋面時設套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m;
論文摘要:伴隨改革開放的不斷深入,我國的高層建筑及居住小區如雨后春筍般地涌現,建筑給排水技術也因而得到了長足發展,但是我們要明白:調水是手段,節水是前提,環保是方法。隨著歷史的進步,現在的污水開始回用,那么污水廠的位置在這個前提下位置需要改變。而且隨著時間的推移,建筑給排水與城市給排水的關系越來越緊密。但是在給排水施工過程中,存在著一些需要注意的問題,本文根據多年建筑給排水設計及施工現場的服務經驗,從提高住戶居住環境和生活質量出發歸納總結了經常遇到的問題及解決辦法。 隨著人民生活水平的不斷提高,為滿足居民對高品質住宅的需求,要求住宅的設計和施工具有更多的適應性、靈活性,要求賦予住宅更高的科技含量和文化內涵。 現在,住宅建設的核心已從單純滿足人們溫飽型的居住生存條件轉變為提供冉位以人為本、小康型的深空間這一方面上來。許多房地產商把高級住宅作為開發的重點,大量舒適、高雅、康居型的住宅得以建設。 下面就給排水設計、施工中存在的一些問題進行論述,以便大家在施工中更好地解決問題。 1 地漏的水封 《建筑給水排
給排水設計初級班 ——上海磨石建筑培訓學校?專業背景全國城鎮化建設步伐加快,建設項目開發力度很大,建筑工程人才需求持續旺盛;建筑工程與管理人才不足,設計人才更是非常緊缺,就業與創業及發展前景看好!就給排水設計專業而言,當前職場上具備實際技能的給排水設計人員,非常緊缺,甚至一將難求!其實,給排水專業一直是不缺人的,但卻一直缺少具備實際設計技能的人!針對目前市場強大需求,本培訓課程,由甲級院中有著多年設計經驗的一線實戰派工程師親自授課,以實際工程項目做案例,旨在教會學員把握設計的思路、掌握施工圖的設計技能。學成之后,學員設計能力和設計信心必將得到實實在在的提高,為就業和職場提升增添有力籌碼。?入學要求/適合對象1.大學本科或?茖W(xué)歷,且為本專業,設計經驗1年以下。2.經過學校考核,水平相當于上述者,例如:A.非本專業,??萍捌湟陨蠈W(xué)歷,有2年以上相近工作經驗者;B.非本專業,專科以下學歷,有4年以上相近工作經驗者;C.其它情況,水平同等者?培
1 工程概況本工程為一棟醫院綜合樓,工程總建筑面積27400m2 。其中地下建筑面積12600m2,地下共2層,地上共9層,地下二層為車庫及水泵房,地下一層為車庫、放射科診室、職工食堂及設備用房。地上一層為門診及藥房,二層為外科、腸道及內科診室,三層為婦科、耳鼻喉科及皮膚科診室,四層為辦公區及手術區,五層至九層為住院部病房,建筑高度35.00m。2 生活給水系統設計2.1生活冷水系統:2.1.1水源:從南側與東側的市政給水管道上分別引一根DN200的總管,進入本區后設2個水表組:(1)DN150消防、綠化、景觀及環衛總水表:供本區室外消火栓、室內消防水池、綠化和道路用水、地下室沖洗用水等,考慮消防用水的要求,管道在室外形成環狀;(2)DN200醫院生活用水總水表:供地下二層至地上二層醫院生活用水,并接入地下二層水泵房的生活給水加壓設備水箱的進水管。為保證設備的安全性,地下二層生活水箱分為可獨
本人系北京某甲級建筑設計院給排水設計師,目前設計任務不是很飽滿,有很多時間,特此承攬建筑給排水設計私活,我的設計理念就是:在業主規定的時間內,保質保量的完成設計任務!半年結算,或其他(可商談)!歡迎長期與貴院合作! 姓名:石濤 聯系方式:QQ 475948050 手機 13260390600 本人3年工作經驗,能夠勝任多層高層建筑的給排水設計!
論文簡介:對某市某多層建筑的給排水系統進行設計,給水系統,排水系統,消防系統 投稿網友:zhongguanghua 上傳時間: 2013-05-01
給排水設計個人經驗,個人總結的。
論文簡介:包含初次設計建筑給水排水的一些容易犯的錯誤 適合學習 投稿網友:nanshiziyuan 上傳時間: 2013-08-13
本文為磨石建筑設計培訓學校內部教學輔導資料,并參考相關文獻資料改編、增編而成,適用于初學者或一線設計師,意在總結住宅類建筑給排水設計的常見問題,希望對設計朋友有所幫助。由于本文編制時間倉促和今后規范變更,今后會不斷細化并推出新版本。本文僅供參考,錯誤在所難免。在此分享,希望大家喜歡。謝謝!
論文簡介:漢樂酒店建筑給排水設計,內容很豐富!學習的好資料 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-07-19
一、給水部分:1、小區設計用水量中,消防用水量僅用于校核管網計算,不計入正常用水量。2、延時自閉式大便器沖洗閥的最低工作壓力為0.10~0.15MPa。3、生活飲用水池(箱)的進水管口的最低點高出溢流邊緣的空氣間隙應等于進水管管徑,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,當進水管管口為淹沒出流時,應采取真空破壞器等防虹吸回流措施。附:設置在地下室的水池,尤其是設置在地下二層或以下的水池當池中的最高水
論文簡介:解讀給排水設計,給剛步入設計領域的同胞們提供一些入門級資料,自己撰寫。 投稿網友:i200802417 上傳時間: 2013-05-28
圖紙簡介: 住宅樓給排水和消防系統圖及管道布置圖,以及標注 投稿網友: ychcool 上傳時間: 2013-12-12 圖紙省份:
隨著人民生活水平的不斷提高,為滿足居民對高品質住宅的需求,要求住宅的設計和施工具有更多的適應性、靈活性,要求賦予住宅更高的科技含量和文化內涵?,F(xiàn)在,住宅建設的核心已從單純滿足人們溫飽型的居住生存條件轉變為提供冉位以人為?、小康型的生活空間這一方面上來。許多房地產商把高級住宅作為開發的重點,大量舒適、高雅、康居型的住宅得以建設。下面就給排水設計、施工中存在的一些問題進行論述,以便大家在施工中更好地解決問題。 1 地漏的水封 《建筑給水排水設計規范》(GB50015-2003)第4.5.9條規定“帶水封的地漏水封深度不得小于50mm?!贝藯l規定目的就是防止水封被破壞后污水管道內的有害氣體竄入室內污染室內環境衛生。但是在給排水設計說明中很少有人提及,建設及施工單位為了降低造價使用市場上價格低廉的地漏,這種地漏水封一般不大于3厘米,滿足不了水封深度要求。另外,居民裝修房子時選用裝修市場上的不銹鋼地漏替代原來的塑料地漏,外表雖光亮美觀,內部水封同樣很淺。當排水時,地漏的水封由于正壓(較低樓層)或負壓(較高樓層)被破壞,臭氣進入室內
引言 建筑節能是我國經濟發展中的重要國策。建筑給水排水的能耗雖然在建筑能耗中所占的比例不大,但降低其使用能耗、提高能源利用效率,有利于節約用水、改善設計系統的效率、保護環境。因此,重視建筑給水排水節能的途徑,對研究建筑節能將有積極的意義。 1 建筑給排水節能設計的重要意義 1.1建筑給排水節能是經濟發展的需要:能源是人類生存與發展的重要基礎,經濟的發展依賴于能源的發展。當今水源問題已經成為全世界共同關注的問題,水源短缺成為制約經濟發展的重要因素。建筑從建材生產、建筑施工直到建筑物的使用,無時不在消耗著水源。因此在建筑給排水中推廣節能技術勢在必行。 1.2建筑給排水節能是環境保護的
1建筑給水排水管道設備的選用絕大部分自來水水質有腐蝕傾向,致使金屬管道腐蝕嚴重,從而導致水中余氯迅速減少,濁度、色度、鐵、錳、鋅、溶解性總固體、細菌學指標等明顯增大,造成水質污染。給水管道材料過去一般是采用熱鍍鋅鋼管,熱鍍鋅鋼管容易銹蝕,不能滿足生活用水水質衛生標準,建設部正大力推廣應用塑料給水管。與金屬管道相比,塑料給水管具有質量輕、耐壓強度高、輸送液體阻力小、耐化學腐蝕性強、安裝方便、使用壽命長等優點。管材的選擇是技術經濟比較的過程,技術上應從壓力、溫度、使用環境、安裝方法等方面進行考慮,同時結合業主的要求和建筑的檔次,進行技術經濟綜合比較后確定。應當逐步推廣使用硬聚氯乙烯給水管、鋁塑管、鋼塑管、聚丙烯管、聚丁烯管、交聯聚乙烯管、納米聚丙烯等衛生性能較好的新型管材,以保證生活用水在輸送環節中不被污染。2管道設備的布置對于管道設備的布置,應在滿足用戶對水量和水壓的要求下,通過合理地選擇管段、管徑使管網投資最少。但目前國內對管道設備布置優化的研究并不多,其原因可能是因為與城市管網相比,建筑管網的管段短、管徑小,而且整個管網的投資較小,優化后的經濟效益沒有城
隨著我國經濟的飛速發展,醫學科學技術不斷的革新和進步,對醫院建筑設計提出了更高的要求,醫院建筑直接關系到醫療質量和患者的康復,“以人為本”應是醫院建筑設計的最終目標,作為給排水專業的設計不僅需要滿足醫院建筑中各種醫療設備上不同功能的要求,而且運行要求安全可靠,筆者根據相關醫院設計規范及標準要求結合醫院工程設計的體會,提出以下技術特點及解決的方法。
建筑給排水設計總結
建筑給排水設計總結專題,為您提供建筑給排水設計總結相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑給排水設計總結 相關的專業交流討論,更多建筑給排水設計總結相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題