在壇子里看到這個問題,我很興奮,以為可以借鑒一下,哎,沒想到想知道這個問題的人很多,我現在正施工10臺低壓柜安裝和2臺高壓及2臺變壓器的安裝,這個配電點是供礦井井下制冷系統的,我把我們的步驟說一下,僅參考:1、 驗收土建基礎,一定要注意電纜溝尺寸和柜體體尺寸(防止以后進線比較難)2、領取槽鋼做柜子基礎,做基礎前后都要用水平儀進行找正,這個很影響工程質量。槽鋼基礎容易做成平行四邊形,還要用方法找90度3、柜子到位拆掉后面蓋板找正 初步找正后還要用水平儀校驗,由于柜子的重量和移動可能導致基礎變形和移位。4、找正結束,安裝母排,這套制冷系統是SIEMAG公司的,柜子也不知道誰設計的,全是排 每相4根母排,裝母排裝得我現在打字還酸,有一點注意互感器不要遺漏,因為你好不容易裝上的母排會因互感器而重新再來,一般穿母排的時候可以涂潤滑油(凡士林),母連處搞點導電膏,這樣插入拔出都比較容易。5、目前工程就進行到這,明天放YJV22 3*95的電纜1000M,想養活自己真的很難啊 ,6、進線壓線 等到了那一步 我再來此地!接
低壓配電柜的特點、安裝及調試
工作兩年多了,沒有接觸過變配電這塊,都是接觸的單體低壓配電,單位業務不忙,想學習學習10/0.4,看到變配電中常用低壓配電柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,還有低壓柜的模數是什么意思啊還有個請大家推薦推薦學習變配電所的資料,謝謝、
1 低壓配電柜的發展 1.1 大容量 近年來,我國相繼出現了一批大型現代化企業,這些企業的特點是引進國外先進設備多,自動化水平較高,大多數實施連續性生產,對供電質量要求較高。與此同時,在城市規模宏大的高層樓宇中,低壓配電變壓器容量也在不斷增加,變壓器單機容量達到2000KVA甚至更大,這就要求低壓配電柜的容量向大型化方向發展。 1.2 高分?低壓配電柜的分斷能力是以主母劲愕姆謹嗄芰ψ鳛楹獗P裝置的分?jǐn)嗨健=陙恚S著變壓器單機容量的不斷增大,裝置的分斷私將達到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化
怎么選擇低壓配電柜呢?主要考慮的條件有哪些呢?在網上看了一下低壓配電柜資料,好繁瑣,也介紹不清楚,各位誰有一些低壓配電柜的資料啊,希望能發的郵箱里,萬分感謝!![email protected]
配電柜安裝: 1,配電柜基礎的制作安裝 在本項目各變電站中,AA、AM、AN三變電站帶有夾層,故在低壓柜安裝前只需制作槽鋼基礎,而不必制作水泥基礎臺。其余各站均需先由土建專業配合制作基礎臺,在筆者方驗收合格后,再制作槽鋼 基礎,這一工序中最主要的任務就是保持配電柜基礎的水平,這主要是為了保證配電柜安裝時的平直,成列柜柜體排布緊密、牢固,避免由于外力擠壓造成配電柜變形進而引起抽屜抽拉機構卡死, 配電柜內各小室之間絕緣損壞,造成電氣事故。 2,低壓配電柜本體的安裝 低壓柜本體的安裝是本項目的一項工作難點,由于場地有限,柜體本身重量較大,且為保證施工安全及施工質量,不
請教大家,放在地下室配電間的低壓配電柜(上進上出線),是否需要結構預埋件固定配電柜?或是直接放在地上就可以呢?是否有安裝標準圖集?謝謝了。
我們廠是做低壓成套柜的,每臺柜子里的主開關無論是總進線柜還是分路輸出柜,都裝有浪涌保護器,習慣接線是在每個柜子總開關(斷路器)后端引線,請問在電源進線后端和前端接線有什么區別嘛,后端接線這樣是否不會保護到總開關,畢竟多了個觸點電阻。SPD接線長度如何確定,是確保地線小于500,電源線可以放寬嗎?地線是否可以回彎(由下面在彎回到柜子上面)?
麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,尤其是配電柜的角上溫度最高 測量溫度達104度,是怎么回事,謝謝!聯系電話:13901369799
本人剛接觸電氣設計,望大俠指教1)怎么確定配電柜個數,一個柜子幾個回路有要求嗎2)饋電回路編號的編寫有什么要求嗎3)知道計算電流后,怎么選擇設備,電纜,母排
1.在一個800寬的GGD低壓配電柜里最多能放幾個回路?電動機的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是單面布置還是前后兩面布置回路?
目前有一個水泵房電氣工程,總容量?00KW,請問用幾個低壓配電柜(GGD)合適?每臺配電柜的容量最高是多少?在這方面國家有沒有相應的標準?
各位大家好: 小弟對“箱站與低壓配電柜”存在下列問題。請幫助。:victory: 內容:準備做一個箱站,客戶分線分表(照明和動力各一路,計量表裝在箱站中)。 箱站低壓開關處為分界點,低壓配電柜(在車間內)由用戶自行解決。 問題:1.低壓配電柜能同時接“照明和動力”2路電源,使其達到各自的作用嗎? (我的意思就是,1路照明進線,1路動力進線,配電柜中的“模塊”各私其職?) 本人理解:低壓配電柜可以多路進線(如環網),但用電性質都是單一的,如都是照明,或都是動力。 不能分著使用吧??(此題分表都裝箱站里了,又是“裝低壓配電柜”中就行)請指正???:Q
哪位有低壓配電柜的規范能奉獻出來嗎?在下謝過了!
請教各位大師,一個住宅1梯10戶,按5kW/戶計算,應該怎么安排低壓柜?聽說過整定電流不超過400A這種說法,但是不知道什么意思,也請大師指點!!!!
求教各位大俠 PGL低壓配電柜內大概元件有哪些 急求!!!
由于配電房空間過分“緊湊”!需要配電柜背靠墻安裝!翻了一些資料,好像國產設備都沒有可以背靠墻安裝的,只有施耐德的Blockset系列明確說明可以背靠墻安裝。大家見到有什么型號的配電柜可以背靠墻安裝,能說說嘛?還有,《10kV及以下變電所設計規范》4.2.9竟然規定抽屜式低壓柜屏后通道必須大于1000!!是不是就不能用能背靠墻安裝的柜了?
求各位大蝦指導低壓配電柜的尺寸怎么確定?1、GCK占用小室高度怎么確定,225A,400A,630A,800A,1250A,1600A,2000A的開關;2、框架6300的低壓進線斷路器800*1000可不可行?3、GGD配電屏的寬度怎么設計?每個回路開關之間的間距是多少,隔開關柜面板的距離是多少?求救
本帖最后由 dianqi_weixiu 于 2013-9-6 10:42 編輯 (1)低壓配電柜開箱檢查。 ①低壓配電柜開箱檢查清點工作應由業主(建設單位)、監理單位、施工單位、生產設備單位組成核驗小組,對箱內物件進行核實檢查,應符合設計圖紙設備清單及裝箱單的規格型號,數盆質址要求,并逐一登記造冊, ②首先對未經開箱的箱體進行外觀檢查,檢查在搬運過程中.有無扳壞現象,低壓配電柜是否立放、倒置,有否傾倒和受過沖擊碰撞,劇烈振動的現象。同時檢查包裝箱上是否注明防雨、防振、防傾倒等標志,均應齊全、完好。 ③按照設備清單及技術資料,開箱核實檢查,低壓配電柜規格型號及其設備附件是否符合設計要求,數量是否齊全,有無損壞腐蝕等情況。隨機文件清單、零配件是否齊全,柜內電氣元件有無破損或其他異脫況, ④低壓況電拒及其附件,應有完整的接線方案,系統圖等技術資料,以便于施工安裝、調試維修使用,并附有產品合格證. ⑤低壓配電柜與動力
我國在20世紀50年代開始引進低壓開關柜,90年代引進低壓成套設備.通過與國外公司的合資不斷地將國外的先進技術和設備各引入到國內。 從20世紀六七十年代的第一代產品,到20世紀七八十年代的第二代產品,再到20世紀90年代的第三代產品.21世紀初又推出了第四代產品,目前低壓配電柜已從最早的性能低、容積小、體積大、功能單一、規格品種少.發展為具備高性能、小體積、電子化、智能化、模塊化、多功能等特性的產品.各種成套電氣設備廠家應運而生,專業的成套殼體廠家也為之配套生產。 從國外引進的低壓成套開關設備總體來說有如下的特點:這些設備在柜體的設計、設備的事故降電弧防護能力、加工工藝、開關設備的智能化方面有著領先的水平,在技術上有著很大的突破,國外各大企業一直致力于在低壓供電系統實現集中監控的基礎上,積極開展功能化的低壓開關和功能化的低壓成套開關設備的研究。 在設計方面,各大廠家已經采取了CAD軟件進行三維設計,同時將設計、數據庫、計算分析和加工等有機地結合起來.很大程度上提高了產品的設計速度和可行性.并且降低了相關技術人員的勞動強度。
低壓配電柜安裝圖集
低壓配電柜安裝圖集專題,為您提供低壓配電柜安裝圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓配電柜安裝圖集 相關的專業交流討論,更多低壓配電柜安裝圖集相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題