低跨為框架梁,高跨為排架梁,用PKPM如此建模可行嗎?是否違反規范:廠房的同一結構單元內,不應采用不同的結構型式;
最近做的一個工程,5.5m以下做鋼筋混凝土柱子,自承重鋼筋混凝土墻,5.5-7.0m做鋼柱,人字形屋頂,相當與框架上面做了一個門剛。。幾個問題1、我是單獨建了一個上部門剛的模型,然后讀取軸力和剪力,再建了一個框排架模型,把門剛得的軸力剪力按恒載加到框架柱上,計算出柱配筋,不知這樣是否正確。2、這種框排架結構PKPM可以自動計算基礎么?如何計算呢?求不吝賜教,多謝。
框排架結構是一邊框架,一邊排架,中間不設縫,還是上面是排架下面是框架,然后山墻框架承重的結構形式呢?還有大空間房屋和框排架結構的區別?請各位賜教!!!
空間框排架結構的設計及應用
單層工業廠房,縱向為框架，橫向為排架結構,屋面為鋼筋混凝土屋架,用PKPM如何建模??是不是用PK建模算單榀,如此,也太麻煩了!!!可否用PMCAD直接建模??
這是一個電廠主廠房的結構形式,請問這樣的框排架結構如何建模,是先分別用pk計算排架,然后再用pmcad計算框架,把排架處荷載加到框架上嗎?謝謝
有這么個單層廠房,混凝土柱+折線型屋架,一側是輔助用房,框架結構。我想問問:這種結構是不是用PMCAD建模,SATWE計算啊,如果是的話,那在用PMCAD建模時結構體系怎么選啊?里面沒有框排架這種結構。各位高手遇到這種結構都怎么建模啊?謝謝。
最近做了一個框排架結構的工程,工程大概概況是這樣的,6度區,高度及跨度見圖:在框架與排架交接處并沒有設置縫,而是直接將排架柱作為框架柱共同承擔力的,建模計算采用pk模型計算(選擇的是框排架)。但是審圖公司提出這樣一個問題:根據《抗規》9.11條3 廠房體型復雜或有貼建的房屋和構筑物時,宜設防震縫;……。建議將框架和排架設縫分開。當然根據規范提出廠房體型比較復雜,宜設防震縫將排架和框架分開,但是如果設置縫分開的話,那我的整個模型就不再是框排架模型了,受力就單純兩邊是排架,中間是框架結構,當然很好,但是工藝布置不讓這樣做,所以只能連在一起,請教大家如果我不設置縫需要采取怎么樣的加強措施呢?不設縫我該如何回復審圖公司?謝謝各位大蝦了~拜托賜教。
設計是5跨排架,分別是18,9,12,18,21米甲方要求跨度小的用預應力混凝土折線屋架大的用鋼屋架這樣混合使用行嗎?第一組,8度抗震,3類場地。
請高手詳細描述一下建模方式,重謝
論文簡介:JCCAD自動導入門式剛架柱底反力并進行基礎自動計算的方法 投稿網友:mailtojzj 上傳時間: 2013-02-05
某廠房混凝土框排架結構,梯形鋼結構屋頂,有需要的下載看看
有一個工業廠房項目,一層層高6.500(標準框架結構),6.500以上中間的柱不上去,兩邊跨柱上去,跨度24米(一側有附房層高5米),有一個16噸的橋式吊車,廠房總高度約19米。項目位于7度0.15g,場地類別3類。最后算下來 6.5標高以上大空間處的位移 若按1/550控,非常困難。個人感覺這種結構形式不應按1/550控,應按排架結構控位移。打電話問了圖審 說得按1/550。請問各位高手對這種結構形式有何高見??
框架及框排架結構基本周期的簡化計算
圖紙簡介: 本工程為陜西的一個大型沉淀水池結構,主體采用框排架結構,屋面采用輕鋼T型屋面。圖紙包括了:設計總說明、建筑用料說明表及門窗明細表、平面圖及立、剖面圖、基礎配筋圖、柱配筋圖、混凝土梁板配筋、屋架下弦支撐圖、屋架上弦支撐圖及女兒墻構造柱布置圖、屋面檁條及拉條布置圖、調節沉淀池池壁配筋圖等等。 投稿網友: jiayunji2004
:kiss: 下圖僅供參考
我是工作不到一年的新手,現在手中有個兩層18米排架的工程,一層頂用SP板,二層用鋼屋架,現在不知道該怎么算起,請熱心的老師們指點一下,謝謝!
在排架結構中 混凝土柱配筋計算具體我不是很明白,向高手請教,謝謝!比如說 一個350X500的一個柱子,他的柱頂彎矩為136軸力為116那么它的配筋要用多少呢?在這個情況下用手算的話算出來的配筋在700左右 。而PKPM算出來配筋面積要一千多。
圖紙簡介: 這是某地四層建筑框排架結構體育館施工圖紙。包含:結構設計說明、基礎梁結構平面圖、基礎結構平面布置圖、鋼架詳圖、鋼結構大樣圖、墻身大樣1-4、各標高梁結構平面圖、屋面檁條、隅撐平面布置圖、標高10.00以上下墻柱鋼筋圖、屋面支撐平面布置圖。 投稿網友: yujk3645
圖紙簡介: 這是:某地中學體育館框排架結構施工圖紙。包含:結構設計總說明、樁平面定位圖、框架柱平面布置圖、各層結構平面圖、各層梁平法施工圖、承臺拉梁結構平面圖、承臺、拉梁結構平面圖、屋面梁平法施工圖、屋面結構平面圖、樓梯詳圖。補充說明:中學體育館含階梯教室夾層,挖孔樁基礎,大跨網架(土建部分)、框排架結構。圖紙細致,節點大樣詳盡。適合初學者參考。 投稿網友:
框排架結構
框排架結構專題,為您提供框排架結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框排架結構 相關的專業交流討論,更多框排架結構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題