国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 超高層混凝土澆筑泵送堵管如何解決

    超高層混凝土澆筑泵送堵管如何解決

    在超高層結構中,商品混凝土泵送萬一堵管了,檢查費時費工 ,大家討論一下有什么方法解決這中問題呢?

  • 求助澆筑混凝土的好方法

    求助澆筑混凝土的好方法

    我的一個干土建的朋友,在海參養殖圈承包了40多個 閘門,2米高,8米長,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基礎2剪力墻和閘門頂部3閘門的欄板要進行三次混凝土澆筑,但是麻煩的是海參圈的壩上泵車和罐車是不能進去,而且大壩因為要挖閘門的位置,被挖成一段一段大壩的對面有一條7米寬的道,中間有25米左右的水渠,想盡辦法也不知道怎么澆筑混凝土曾想過的辦法1、泵車行不通的理由:泵車需要12米見方的地方才能作業,道路寬7米,旁邊都是水2、用地泵,但是一個閘門要用20m3的混凝土,分三次澆筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很難處理請問各位高人有更好的辦法嗎,

  • 高層澆筑混凝土如何洗泵

    很多時候高層澆筑混凝土洗泵的水不是打在樓板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全網都被污染了。但通常洗泵都是從地泵往上打水,有沒有水從上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?

  • 二次結構混凝土澆筑工具-高層泵送為什么老出故障呢?

    二次結構混凝土澆筑工具可以實現室內外30米輕松澆構造柱,快捷輸送1小時5方料,無論是效率提升還是節省人工方面都是相當不錯的。但還是有不少用戶疑惑,為什么同一臺設備,別人能夠很好很順利的進行施工作業,自己的二次結構混凝土澆筑工具卻老是故障頻發呢?大致原因有以下幾點:

  • 混凝土澆筑都見過,空中泵送還是頭回見!

    源自丨貴州安盤高速、   同濟可持續混凝土

  • 25000方混凝土是如何澆筑的?

    25000方混凝土是如何澆筑的?

    隨著最后一立方混凝土的注入,上海國際財富中心項目最后一塊大底板混凝土順利澆筑完畢。 本項目大底板施工共分為6個施工段,共計混凝土方量約25000m3。單塊底板最大澆筑混凝土方量7700m3,單塊底板最長澆筑時間歷時30個小時。 ▲北塔樓基礎底板(1-1塊)混凝土澆筑

  • 泵送混凝土澆筑時如何保護板負彎矩鋼筋?

    本人現在監理的項目采用泵送混凝土進行混凝土澆筑,但施工中我發現由于工人野蠻施工,缺乏保護措施,致使板負彎矩鋼筋遭到嚴重破壞,痛心啊!請教各位有什么高招能避免板筋破壞。

  • 有關泵送混凝土揚程問題!

    請問網內大俠:目前市場上常見的泵送混凝土地泵有哪幾種型號,分別揚程是多少?如果建造28層的高層,有沒有哪種地泵可以一次澆筑到頂層,不用接泵?

  • 雨天澆筑的混凝土的問題……

    雨天澆筑的混凝土的問題……

    雨天,一層樓板澆筑,陽臺那兒出了問題!!仔細看千斤頂……歡迎大家來看看,可否提出點建議……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 編輯 ]

  • 泵送混凝土強度回彈換算

    用回彈儀水平方向回彈墻柱混凝土(泵送的),得到10組數據,換算表是用回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程中25頁的泵送混凝土測區強度換算表吧,強度直接用表格里面額數據嗎,還需要加上什么泵送系數嗎

  • 混凝土澆筑完成什么時候刻紋合適

    混凝土澆筑完成后,要多久才能刻紋?

  • 關于斜屋面澆筑混凝土的一些疑問

    1在斜屋面設置雙模板,設置振搗口,振搗完了 振搗口怎么處理?2關于用振動棒震動模板的方法來振搗不容易振搗的部位可不可行?有沒有什么注意點?3斜屋面混凝土澆筑在模板四周彈好控制線,來控制澆筑混凝土的厚度 。因為沒有做過斜屋面,請問是怎么控制的 最后有圖講解?歡迎大家參與討論!

  • 求助:關于混凝土澆筑的一點疑問

    工地澆筑筏板基礎,與四周的剪力墻共同澆筑, 共同澆筑有點麻煩、、我想可不可以先澆筑剪力墻,然后在澆筑底板。。這樣也能保證連續施工,總工認為不可以。求給點建議

  • 混凝土二次澆筑注意方法???

    好多混凝土地面第一次打得不是很好,需要二次澆筑,但是由于這一層混凝土比較薄,所以總是出現開裂,起層的現象。請問怎么做才會很好避免這些后果。(告訴我一次澆筑到位除外)從施工準備,澆筑,后期養護幾方面講講。

  • 現澆梁梁體混凝土澆筑步驟

    ⑴澆筑前,對所有參加混凝土澆筑操作人員進行詳細的技術交底,并對模板、支架穩固性以及混凝土的拌和、運輸、澆筑系統進行一次全面檢查,符合要求經監理工程師同意后方可開始混凝土澆筑。 ⑵箱梁混凝土的澆筑順序為:自連續梁跨中向兩端同時對稱進行,使跨中撓度最大的變形在澆筑初期完成,有利于降低因大的撓度變形對已澆筑的混凝土產生的影響。 ⑶澆筑采用全斷面斜向分段,水平分層地連續澆筑。先由兩側腹板處澆筑至下倒角,再澆筑底板混凝土。待混凝土失水坍落度減小,且第一次澆筑混凝土初凝前澆筑一層腹板混凝土,每層厚度約30cm,兩側腹板混凝土應對稱均衡澆筑。腹板混凝土澆筑至上倒角處,澆筑第一次混凝土完成。澆筑過程中,試驗員與技術員現場值班,對混凝土、模板、支架進行連續監測。 ⑷底板及腹板混凝土澆筑完成后,拆除腹板側模,混凝土頂面鑿毛后,立箱體頂面模板并綁扎頂板鋼筋、安裝頂板鋼絞線波紋管,穿鋼絞線。頂板砼采用全斷面斜向分段、水平分層地連續澆筑,上層與下層前后間距約3~5m,分兩個作業

  • 求助:關于混凝土澆筑的偏差范圍

    新房,衛生間墻體混凝土澆筑,室內呈現下寬上窄,差距9公分,求助專家解答:1、國家允許的偏差標準2、施工方、監理的責任3、是否可能引起結構安全問題

  • 水下混凝土澆筑技術要求

    A) 導管的選用:可采用金屬管和厚壁PVC塑料管,直徑不小于φ250㎜,不大于400㎜.導管使用前,應根據樁長試拼接;B) 根據水下混凝土流動擴散規律,導管埋深過小,往往使管外混凝土面上的浮漿沉渣挾裹卷入混凝土內,形成夾層;埋深過大,導管的超壓力減少,管內混凝土不易流出,容易產生堵管,并給導管的起升帶來困難。所以,保持合理的導管埋深,對水下混凝土的灌注是非常重要的。正常灌注時,導管埋入混凝土內深度一般為2.5~3.5米,最小深度為1.5~2.0米,最深不超過4米。C) 導管安裝時其底端應高出孔底沉淀土面30~40㎝,初灌混凝土導管埋深應在1.2~1.5米。開始灌注時,為保證第一批混凝土達到要求的埋管高度,以便實現導管底部的隔水,需要計算首批混凝土罐入量。初罐混凝土量計算如下:V=[Л D2(h2+hm)+Лd2h1]÷4 式中:V—初存量(m3);D—實際樁孔直徑(m);D—導管內徑(m);h2—導管底口至孔底高度(m);hm—導管埋深,初灌時不

  • 水下混凝土澆筑中卡管的情況

    在灌注過程中,混凝土在導管中下不去,稱為卡管,有如下兩種情況:1) 初灌時隔水栓卡管,或由于混凝土自身的原因,如坍落度過小,流動性差,夾有大卵石,拌和不均勻,運輸途中產生離析,導管接縫處漏水,雨天運送混凝土未加遮蓋,使混凝土中的水泥漿被沖走,粗骨料集中而造成導管堵塞。處理辦法可用長桿沖搗導管內混凝土,用吊繩拌動導管,或在導管上安裝附著式振搗器等使隔水栓下落。如仍不能下落時,則必須將導管連同其內的混凝土提出鉆孔,進行清理和修整,然后重新吊裝導管,重新灌注。并按前述第2)項方法將散落在孔底的拌和物粒料等予以清除。提管時應注意,導管下重上輕,防止翻倒傷人。2) 機械發生故障或其他原因使混凝土在導管內停留時間過久,或灌注時間持續過長,最初灌注的混凝土已經初凝,增大了管內混凝土下落的阻力,混凝土堵在管內。其預防方法是灌注前應仔細檢查灌注機械,并準備備用機械,發生故障立即換備用機械,同時采取措施,加速混凝土灌注速度,必要時,可在首批混凝土中摻入緩凝劑,以延緩混凝土的初凝時間。當灌注時間已久,孔內首批混凝土初凝,導管內又堵塞有混凝土,此時處理方法是導管拔出,用吸泥機將孔內表層混凝

點擊加載更多

泵送混凝土澆筑

泵送混凝土澆筑專題,為您提供泵送混凝土澆筑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與泵送混凝土澆筑 相關的專業交流討論,更多泵送混凝土澆筑相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

北方基礎

泵送混凝土澆筑速度

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 利津县| 东安县| 广平县| 偃师市| 广宁县| 陇川县| 延寿县| 广东省| 克拉玛依市| 盐城市| 双牌县| 宿松县| 南昌县| 怀来县| 景洪市| 宝丰县| 北川| 邛崃市| 太仓市| 邛崃市| 库车县| 肇东市| 安岳县| 隆德县| 合肥市| 舞钢市| 京山县| 东兰县| 黔西县| 千阳县| 彰化县| 波密县| 河源市| 昌乐县| 义乌市| 台中市| 渑池县| 湟中县| 南和县| 阳谷县| 黔西县|