lz所在項目承建的是框剪結構的安置房,由于墻柱和梁板的混凝土標號不同,所以施工時都是先把C40的墻柱澆筑完畢再澆筑C30的梁板。在澆筑墻柱時不可避免的會有部分混凝土落到板上,如下圖,由于一、二、三層均是商業,層高較高,澆筑時間自然就很長,等墻柱澆筑完畢時落在板上的混凝土也差不多初凝了,必然影響結構強度,各位大神有什么好的方法么?
筏板c35承臺c40如果一一起整澆低強度的混凝土會流到高強度承臺,如果和核心區一樣設置易收口網隔離,承臺就無法振搗?求老師傅指點一下
框剪結構,柱、剪力墻混凝土標號C40,梁、板C30。商品混凝土,輸送泵澆筑。有何好方法澆筑請多多相告謝謝謝謝?。。。。。?/p>
請問一下,柱混凝土標號C45,梁混凝土標號C35,標號相差較大,在施工時澆筑混凝土梁柱交接處怎么處理啊?現在施工方怕在交界面處會出現質量問題?
墻柱的混凝土標號教梁板的高,在澆筑混凝土的過程中,要優先保證墻柱的高標號混凝土,但由于澆筑中梁板也要推進,剛打混凝土時必定先向商砼站要高標號混凝土,從而造成高標號砼超方嚴重,有沒有較好的解決辦法?
屋面預應力梁的混凝土為C40,屋面板及次梁的混凝土為C30,圖紙上是預力梁兩側各放1米寬度為C40,兩標號混凝土在此相交。但施工單位說這個地方不好交接,后期容易產生裂縫,澆筑也不方便。而且這個地方又不能留施工縫(次梁跨度為9米)。想把C30改為C40,但設計說改C40的話屋面板的配筋率要加大,但所有鋼筋已經綁扎好了。請問該如何是好?另想問下施工逢為什么要留在三分之一跨處,如果這個地方能在次梁端一米處(即圖紙中的兩標號交接處)留施工縫不是更好?
在工程施工中,想必各位經常遇到多種標高的混凝土同時澆筑的情況吧,很多時候現場管理人員放任不管,不把這個問題當回事,一旦你不管,再加上澆筑時間很晚的話,工人很可能多種混凝土隨意澆筑,抗滲的澆到內墻里,非抗滲的澆筑在地下室外墻里,最后會產生很多的問題: 比如,外墻滲漏水,內墻實體回彈強度不夠,內外墻產生裂縫,而且高層、超高層地下室部分內墻柱強度都比較高,會對結構產生影響,所以不同部位不同標號的混凝土澆筑的時候一定要做好管理工作。 從技術層面做好施工分隔措施,從管理角度杜絕隨意施工的現象。 舉個栗子來說說不同部位不同標號混凝土如何進行澆筑吧: 地下室外墻C30P6,地下室內墻柱C45,地下室頂板C35 施工時候如何進行澆筑? 正常情況下澆筑肯定是先澆筑外墻,再澆筑內墻,最后是梁板的混凝土,先來說說外墻抗滲與內墻非抗滲混凝土如何進行隔斷施
08G101-11系列圖集施工常見問題答疑圖解時這么規定的,不超過兩個等級,四邊有框架梁板,可以同時澆筑,13G101-11系列圖集施工常見問題答疑圖解卻是這么規定的,必須經過驗算,意思是讓設計院背這黑鍋,所以高烈度區的長長心吧,不要施工的說不好澆筑就同意他們同時澆筑
各位大大,小弟近來在做一個超高層,結構為框筒,內筒混凝土強度C55,外圈柱為C60,樓板C40,核心區采用鋼絲網分隔采用高強混凝土澆搗,鑒于工程體態和混凝土澆搗能力,施工中很難避免出現施工縫,原來也考慮了這個問題,鋼絲網位置也是按梁跨度1/3留設的,但多次施工發現,由于C60混凝土水泥漿的流動性,鋼絲網欄設位置漏漿情況很難避免,且部分位置還比較嚴重,一旦出現施工縫,鋼絲網等于把石子留在核心區,而梁底均為水泥漿,這對梁結構強度影響非常大,也考慮降低高強混凝土塌落度的級配,但隨著夏天的來臨,極易造成堵管,無法泵送,十分頭疼啊。還有,一般根據圖紙要求是按照柱高度設斜縫,實際施工中根本很難設置,如果是二肢箍還也許可以,但一旦是四肢箍或以上,鋼絲網都剪成一條條了,怎么能起到阻擋的作用,就算能其作用,水泥漿也是無法攔住,全部流到梁里面,一初凝立即完蛋。所以想討論一下有什么好辦法嗎?
本人是結構設計的,一個單層門剛廠房,結構地坪,獨立承臺樁基礎,原設計+-0.000以下砼標號為C40,現施工單位提出來,大面積的結構地坪用C40容易開裂,建議降低砼標號,本人想承臺和地梁保持C40,把底板改為C30,是否可行呢?是不是在梁板交接處有一道施工縫了。先澆承臺和地梁,再澆上面的底板。這樣的話,地梁的上排鋼筋和箍筋露在外面,等承臺和地梁砼達到一定強度留施工縫再澆板砼。
最近看到《全國民用建筑工程設計技術措施2009-混凝土結構》附錄A.0.8節簡單來說好像就是擴大梁柱節點核心區的面積,節點區采用跟梁板一樣的混凝土等級也滿足要求施工的時候節點核心區跟梁板混凝土等級一樣,方便施工我們之前都沒怎么做過大家現在一般的處理方式是什么呢?
臺身C25,臺帽C30,由于是大體積橋臺,計劃第一次打到臺帽下面,但是第二次臺帽和臺身混凝土標號不一樣,我是先打完臺帽還是一起澆筑,如果是先打臺帽打完臺帽要過多久澆旁邊的臺身混凝土,有什么什么需要注意的地方?本人新人,求有經驗的大神解答,謝謝!
問題補充:請教哈各位:1、梁柱節點處砼標號不一致時都采取什么楊的措施來保證各個構件標號的準確。2、采取相關的措施是否要記取費用,原因何在。3、我問了很多項目的人,大家對這個好像都沒有記取相關的費用,是什么原因呢。4、有沒有一種不額外記取費用的措施能保證梁柱砼的澆筑。5、若是根據圖上來進行澆筑時,是否要額外的記取費用,原因何在問題若是增加了鋼絲網,是否需要單獨計算費用
隨著最后一立方混凝土的注入,上海國際財富中心項目最后一塊大底板混凝土順利澆筑完畢。 本項目大底板施工共分為6個施工段,共計混凝土方量約25000m3。單塊底板最大澆筑混凝土方量7700m3,單塊底板最長澆筑時間歷時30個小時。 ▲北塔樓基礎底板(1-1塊)混凝土澆筑
我的一個干土建的朋友,在海參養殖圈承包了40多個 閘門,2米高,8米長,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基礎2剪力墻和閘門頂部3閘門的欄板要進行三次混凝土澆筑,但是麻煩的是海參圈的壩上泵車和罐車是不能進去,而且大壩因為要挖閘門的位置,被挖成一段一段大壩的對面有一條7米寬的道,中間有25米左右的水渠,想盡辦法也不知道怎么澆筑混凝土曾想過的辦法1、泵車行不通的理由:泵車需要12米見方的地方才能作業,道路寬7米,旁邊都是水2、用地泵,但是一個閘門要用20m3的混凝土,分三次澆筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很難處理請問各位高人有更好的辦法嗎,
很多時候高層澆筑混凝土洗泵的水不是打在樓板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全網都被污染了。但通常洗泵都是從地泵往上打水,有沒有水從上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
在施工中,常常會遇到梁板混凝土的標號與柱的標號不一致的情況,通常情況下柱混凝土的強度等級要高于梁板混凝土。根據強柱弱梁的原則,需要在梁柱節點處采用柱混凝土的標號進行澆筑。實際施工中,通常采用以下處理方法: 1、強度相差不大于兩個等級的情況: 當梁和柱的混凝土標號相差不大于兩個等級時,一般認為這種差異可以被容忍。在這種情況下,梁柱節點可采用梁的混凝土進行澆筑,因為梁的混凝土強度較高,仍能夠滿足設計要求。