采暖管道穿伸縮縫怎么處理?翻閱05N、91SB以及遼寧本地圖集,均沒有看到采暖管道穿伸縮縫的做法。難道是管道穿伸縮縫都是按照沉降縫來做?《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB50242-2002)中3.34條提到穿伸縮縫、沉降縫、抗震縫都應設置柔性軟接。奈何上面圖集中沒有做呢?如果設置柔性軟接,怎么畫?
給水(消防)管道穿過伸縮縫應采用金屬軟管.不知怎么辦?金屬軟管應多少長?壓力為多少?是非有圖集?各位高手請幫幫忙.或上傳圖紙.
小弟現在有一段走廊的照明需要穿伸縮縫,我不知道是穿防火分區給這幾盞燈配電還是穿伸縮縫給這幾盞燈配電,請各位大大給解答一下,不勝感激,還有伸縮縫的圖集有哪些?
火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166-20073.2.13 管線經過建筑物的變形縫(包括沉降縫、伸縮縫、抗震縫等)處,應采取補償措施,導線跨越變形縫的兩側應固定,并留有適當余量。 對于電線管(我們一般采用KBG)我們施工中遇到這種情況的處理辦法是:在變形縫處的電線管用包塑金屬軟管進行連接,然后在跨界接電線處理好,在變形縫位置處留有適量余量。 對于橋架過變形縫,我們一般是在該位置作為橋架的對接處,采用螺絲連接,未對其進行進一步處理。 對于消防水管過伸縮縫,我們一般采用伸縮節來處理,或者采取U型彎(絲扣連接,DN<100); 不知道大家怎么處理管路過伸縮縫了
管道過沉降縫、伸縮縫的作法,不知道同行們在設計中是文字說明的還是圖示的,有那幾種作法?消防直線管道過長又怎樣考慮伸縮呢?請告之!謝謝!附圖請發至[email protected]
采暖管道穿過伸縮縫處理?
一個汽車涂裝車間廠房,總長度大約200米,每50米結構有一條伸縮逢,管道過伸縮縫時,不做任何補償器或柔性連接.只允許在支架上想想辦法,請問哪位高手,有什么高招,謝謝了!
如圖:水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎?該縫為伸縮縫,墻只是可能發生水平位移,如果能穿,防水套管怎么設呢?問題2:如果此縫為沉降縫,能穿嗎?設金屬軟管?[ 本帖最后由 yqby2010 于 2011-3-22 13:14 編輯 ]
規范上說風管穿伸縮縫要在伸縮縫兩邊設防火閥。請問設兩個防火閥有何用?如果穿的是沒隔墻分隔伸縮縫如何處理?還是兩邊設防火閥嗎?
框架的伸縮縫一般是55m,這個是不是可以放寬些,做到70m違反強條嗎?我看現在好多工程都用后澆帶來代替伸縮逢,這種方法可行嗎?
挺納悶,看技術措施,薄壁不銹鋼管道,熱水管的直線管段長度大于20米時,要設置伸縮器,但對冷水管,說是固定支架間距不宜大于15米,這樣一來,冷水管的設置要求比熱水管還高啊,設置固定支架,不就等同于伸縮器的作用了嗎,冷水管的間距比熱水管還小,不解啊
在設計一座,單跨20米的簡單橋梁,共7跨,140米,地處江蘇中部地區,溫帶,橋板采用通用圖集上的橋板。現在在考慮兩個問題。1、支座支座采用圓板式橡膠支座GYZd300,另外伸縮縫處采用GYZF4d300滑移支座。選用d300支座基本合理,但滑移支座,我覺得布置的不合理,請問普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸縮縫兩頭橋臺處及中跨一側橋面設D-80伸縮縫,共三道伸縮縫。選用D80伸縮縫是我們這里的常規做法,這里溫差不算太大。問題是為什么要設三處伸縮縫,理論上伸縮縫越少越好?別外請問滑移支座跟伸縮縫有什么關系?
排水管道穿過伸縮縫有什么做法?最近做一個工程,排水管道從主樓地下室穿伸縮縫到群樓(群樓沒有地下室),不知道怎么做?放個防水套管嗎?謝謝指教!
GB50015-2003第4.3.3-4條:排水管道不得穿過沉降縫伸縮縫變形縫煙道和風道,當必須穿越沉降縫伸縮縫變形縫時,應采取相應技術措施。請問具體的技術措施和施工做法是什么呢?
本建筑是一個大空間單層倉庫,倉庫靠25X25m的柱子支撐大空間網架,管道在網架中穿越伸縮縫搖加柔性接頭嗎,一根有200m長?
91SB6做法似乎更符合通風與空調驗收規范
伸縮接頭是一種管道上使用很普遍的接頭,根據管道的不同用途,選擇不同性能的伸縮接頭。所以當我選擇伸縮接頭的時候應該選擇最合適的。那么,伸縮接頭很多種,如何根據管道的用途選擇伸縮接頭呢?就讓良工管道設備廠為您解答。 伸縮接頭主要分為兩種:松套伸縮接頭(壓蓋式松套伸縮接頭、法蘭式松套伸縮接頭、單法蘭式松套伸縮接頭)、松套限位伸縮接頭(壓蓋式松套限位縮接頭、雙法蘭式松套限位伸縮接頭)。 松套伸縮接頭的作用及用途:松套伸縮接頭在管道中有一定的移位性,對管道的熱脹冷縮和受力產生著重要的伸縮補償作用,產品設計合理,密封性可靠,無需焊接,裝卸方便,為管道維修或跟換帶來了極大的便利。松套伸縮接頭主要用于:水、油、氣、顆粒粉狀物質等管道的連接。 松套限位伸縮接頭的作用及用途:松套限位伸縮接頭適用于兩邊需要焊接的管道,安裝時調整產品兩端的安裝長度,依次均勻對角擰緊螺栓,在調整好限位螺栓的位置,這樣就可以
一個宿舍樓,分集水器放在內走廊里,走廊里沒有特意盤管,只有從房間里出來到走廊里分集水器的盤管,這種情況下走廊里還用布置伸縮縫嗎