鋼筋混凝土結構設計在解決超長混凝土溫度收縮裂縫及建筑物不均勻沉降時,常采用施工后澆帶方法。施工后澆帶對防止結構出現變形裂縫能起到較好的作用,一般用來解決高層主樓及低層裙樓沉降差異、鋼筋混凝土收縮變形及減少溫差應力等同題。后澆帶混凝土的澆筑時間一般來講是越遲越好,但又不可能無限期推遲。因此設計上一般要求混凝土在主體結構完成60d后再予以澆筑。此時,主體結構的變形量基本達到70%左右,后澆帶混凝土澆筑后其結構變形產生的應力足以由建筑物自身承擔,使結構不至于產生裂縫或少產生裂縫。某些建筑物的后澆帶混凝土澆筑還要求“澆筑時的氣溫應盡量低于主體結構混凝土澆筑時的氣溫”,這對工期的要求就更嚴格了。 一些工程招標時尤其是那些中小型工程項目,建設單位常常忽視混凝土結構的這些特點,他們以市場需要為名,不顧科學規律,一味強調縮短工期。例如,某住宅工程系鋼筋混凝土框架結構,3層,建筑物長160m,寬13m,建筑面積約為6250m2。由于建筑物較長,設計時設置了一道沉降縫、二道后澆帶;設計單位在結構總說明中特別強調:“后澆帶混凝土搗制必須在60d后進行”。這些說明和要求無疑是正確的,也是必要的.可
商品砼自攪拌后,至澆注時間長了可以嗎? 長至7、8個小時可以嗎,未加緩凝劑。在攪拌車里一直攪?、8個小時可以嗎?未采取緩凝措施? 如果有點凝固,再加水泥攪拌一下可以嗎?
高人請指點如何提前澆注后澆帶混凝土(基礎、樓板、屋面后澆帶)?基礎后澆帶厚度1200mm,寬1000mm,樓板、屋面、梁后澆帶寬度1000mm,樓板厚度280mm,梁最高處1200mm,設計要求混凝土澆注完后2月再澆注后澆帶,而工期才2月。
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
目前為了施工進度,主體裙房施工中有一后澆帶,一邊的混凝土澆注有20天左右,一邊才澆注三四天,但馬上就要竣工驗收,室內還要進行裝飾裝修,想盡快澆注這后澆帶,請問是否可以?本工程后澆帶主要作用是防止溫度裂縫,設計后澆帶時間是28天。屬于屋面后澆帶。
后澆帶主體完工后澆注的沉降為何比不留后澆帶的沉降小?參下圖(來源于:“PKPM基礎設計軟件功能詳解”一書中第267頁。)1.澆注后澆帶前加荷比例為0時(相當于不留后澆帶),最大沉降102mm,沉降差58.8mm2.澆注后澆帶前加荷比例為1時(相當于主樓完工后,再施工后澆帶),最大沉降89.5mm,沉降差34.0mm個人認為:1.如果在計算沉降差時,后澆帶澆注前的沉降忽略不計(后澆帶兩邊自由變形,不產生內力),只計算后澆帶澆筑后的兩邊基礎沉降差,所以第2比第1小,是可以理解的。2.那么,最大沉降,第2比第1也小,是啥道理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-29 12:59 編輯 ]
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
作為后澆帶,按照混凝土規范,可以加大主體伸縮縫的間距,但是規范用了“適當”這個詞,不知道大家在應用時如何把握,超長多少為“適當”。另外,后澆帶是否用加補強筋,原有的鋼筋是否貫通(高規中提到此處筋采用綁扎搭接,然而我的同事在做過的工程中都是貫通)。請高手不吝賜教。
本工程結構體型為L型,用設后澆帶嗎/如果設最好在什么位置?請教高手指點!!
主體結束有一段時間了,后澆帶一直都沒有澆注。今天剛打,可是看模板和鋼筋都很亂,而且模板和樓面間都有縫隙呢!一時還沒看過這方面的書,請教各位了:后澆帶澆注中要注意什么問題?謝謝!
本來打算一期全部開發完的整個小區,因為現在房地產市場不景氣,只好分期開發。現在我們工地的狀況是地下室全部做完,主樓好多做到正負零就停下來了,我們工程地下車庫和主樓都是天然基礎,地基為長江三角洲沖積平原。主樓28層,車庫地下室負1層。沉降后澆帶按常規應該在主體竣工后進行封閉,但考慮擱置的時間比較長,鋼筋的保護和后澆帶兩側的支撐都是比較大的費用,所以我司工程部打算提前封掉后澆帶。但是我是管設計的,我堅決不同意提前封,因為計算沉降差有10cm左右,提前封肯定會造成開裂。請各位有經驗的師傅給出出注意。感激不盡。
規范上說到:當高層建筑與相連的裙房之間不設置沉降縫時,宜在裙房一側設置后澆帶,后澆帶位置宜設置在距主樓邊柱的第二跨內。 請問大家如何理解這句話的,我個人覺得設置在第二跨內明顯是不應該的
準備基礎考試中,時間已剩不多。雖然都翻了翻,也做了一點題目,但總感覺抓了這頭就忘了那頭。怎么在沖刺階段,把這些知識點串起來,20天左右,怎么安排復習順序?各位請支招!
鋼筋混凝土結構中設置后澆的主要作用:1、減少混凝土施工過程中的溫度應力;2、調整結構的不均勻沉降。關于后澆帶的設置的位置:規范上規定后澆帶應通過梁板受力較小的位置(如梁、板跨中的1/3位置、連梁的跨中位置),對于普通的沒有搭次梁的梁或者板沒有集中荷載作用時一般都設在跨中的1/3位置,一般情況下對于兩端固定的梁,反彎點大約在梁跨的1/3處,而且此處的梁的剪力也不是很大。規范上還說可以設在連梁的跨中位置,梁的跨中一般都是正彎矩最大的部位,當然對于一些受力較小或者跨度較小的連梁,跨中正彎矩可能遠遠小于支座處的負彎矩,甚至跨中不出現正彎矩,而跨中的位置梁的剪力很小。但是對于一些主梁,上面搭著好幾道次梁的,彎矩反彎點位置處(彎矩較小處)往往剪力很大,而跨中位置盡管剪力很小,但是梁的跨中正彎矩又很大。對于這種情況后澆帶應該設置在什么位置呢?我以前考慮的梁的受力較小的部位第一反應是梁的彎矩較小的部位,所以理解的是后澆帶的位置應該設在梁的反彎點處,梁的反彎點應在后澆帶的范圍內,而忽略了梁的剪力,這樣后澆帶的位置就靠近梁端了,而不是在跨度的1/3處了,這樣設的梁的后澆帶是不是對梁很危險?我以前
請都一下各位前輩,后澆帶的模板如何支撐?規范要求單獨支撐,個人理解是不是在模板拆除后再單獨支撐,最好有詳細方案。還有就是后澆帶的留設是從基礎一直到屋面嗎?最后一個問題是澆筑時間是在屋面后澆帶留設完后60天再澆筑嗎?(設計無說明情況,一般為60天)有圖片最好了,求大蝦不吝賜教,謝謝。
第一天上午和下午各考多少道題?給水工程、排水工程、建筑給排水是如何分布的?第二天上午下午都是案例嗎?給水工程、排水工程、建筑給排水是如何分布的?
后澆帶澆注時間
后澆帶澆注時間專題,為您提供后澆帶澆注時間相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶澆注時間 相關的專業交流討論,更多后澆帶澆注時間相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題