国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 基礎墊層施工,后續有更新

    基礎墊層施工,后續有更新

    本帖最后由 qz42168206 于 2014-8-25 09:54 編輯

  • 鋼筋這樣連接可以嗎?(用在基礎墊層)

    鋼筋這樣連接可以嗎?(用在基礎墊層)

    鋼筋這樣連接可以嗎?(用在基礎墊層)

  • 裝飾定額關于基礎墊層的子目

    做過很多的建筑工程預算,有個感覺,就是土建部分要做墊層,可能是砼墊層,也可能是其它材料的墊層,但不管怎么樣,所用子目都是要到裝飾定額里去找,因此,完成的土建預算里就有了個借的子目,取費時如果都按土建工程去取,肯定這個子目的取費不合理,但用多專業取費也顯得亂,因為只有一個項目也要專門做一取費表。所以我建議編寫定額時把這一子目放到土建部分要合理一些。

  • 質評中墊層和基礎不知算什么

    市政管道施工,地基承載力差,將原設計中管底30cm砂墊層變更為基礎置換30cm毛石后,上鋪30cm天然砂礫石混合料,有些迷糊啊,這30cm砂礫石混合料到底看做墊層還是基礎呢?

  • 基礎放坡位置墊層怎么做

    基礎放坡位置墊層怎么做

    有的獨立基礎坑內放坡坡度較大,打混凝土墊層怕混凝土坍落,領導們說斜坡位置直接用磚胎膜抹灰做墊層,想問問大家有什么好辦法放坡位置直接做C15混凝土墊層,畢竟要按圖施工嘛

  • 砂石墊層上的基礎后澆帶不宜開槽?

    最近做了個地下車庫,100X50米的,圖已經審完了。地基處理是砂石墊層,基礎設置了后澆帶,后澆帶大樣跟11G101-3上的大樣一致(后澆帶部位加厚,所以砂石墊層要開槽),審圖公司沒啥意見,但是甲方自己找了個專家圖紙會審了一次,甲方的專家提出:砂石墊層不宜開槽,否則砂石墊層的處理效果會受影響,可是我翻閱好多資料,沒見哪本規范或資料上提到“砂石墊層不宜開槽”,請問大家遇到過這種問題嗎?請大家多多發表意見和建議,謝謝!

  • 關于基礎設置耐腐蝕墊層的問題

    關于基礎設置耐腐蝕墊層的問題

    本帖最后由 磚磚筑筑 于 2016-8-31 22:24 編輯 某工程具有中等腐蝕性,按防腐蝕規范需設置耐腐蝕墊層 目前根據當地條件無法做瀝青墊層,有沒有別的做法代替耐腐蝕墊層的?場地土情況如下:Cl- 硫酸鹽腐蝕GB50046-2008 工業建筑防腐蝕設計規范要求如下<

  • 基礎設計中墊層的厚度選擇問題

    在擴展基礎設計時一般是不考慮墊層受力的吧?但是墊層確實起到了受力的作用,那么墊層與基礎的相互作用是什么樣的?墊層厚度選擇要遵循什么原則?墊層厚度最大可以做到多少?

  • 基礎底板高低差處混凝土墊層做法

    基礎底板高低差處混凝土墊層做法

    如圖,一側為-2.650標高底板,500mm厚,另一側為-6.300標高600mm厚底板,兩板銜接處墊層做法,原設計為60°斜坡,現應業主要求如何在符合規范的條件下減少混凝土墊層的量或以其他方式代替,此處的落差高度還可以用磚胎膜么?

  • 室外設備基礎墊層怎么處理好一些?

    室外的設備基礎,每平方米13噸,墊層是用三七灰土夯實,還是用中粗砂夯實好一些呢?夯實系數0.95夠用不?還是注明夯實之后的地耐力達到多少值?三七灰土和中粗砂各有哪些優缺點呢?謝謝大家指點!

  • 素混凝土基礎還需要設置墊層嗎?

    如題:砌體結構,墻下素混凝土條形基礎,需要設置墊層嗎?我的理解是可以不必要。素混凝土基礎本身也是相當于墊層,墊層的作用是讓鋼筋混凝土基礎中的鋼筋平穩、好擺放。請教一下大家對這個問題的理解。謝謝

  • 基礎墊層配筋圖怎么畫?砌石重力壩的

    如題,地質條件不好,基礎混凝土墊層要配鋼筋,不知道怎么畫,誰有模板的借用下發我[email protected]謝謝啦謝謝啦

  • 基礎墊層不需要強度驗算嗎?

    《建筑地基基礎設計規范》中要求混凝土墊層厚度不低于70mm,強度大于C10,墊層混凝土強度這么低,為什么不進行強度驗算?

  • 關于基礎梁墊層、側面模板做法問題

    現有一工地地下室筏板基礎板厚400,5萬方左右,基礎中基礎梁大概為500*1000,且該基礎梁分部較多,現圖紙上基礎梁側面采用磚胎模,考慮工期比較緊,且砌磚胎模費工費錢,請教大神們有沒有更好的辦法解決高基礎梁側支模的問題.

  • 請教膨脹土基礎砂墊層問題!

    有個單層廠房的項目,混凝土柱鋼屋面,獨立基礎,基礎大部分落于巖石,小部分落于中等膨脹性粘土,這樣的復合地基做砂墊層時,只有落于粘土的基礎做砂墊層還是所有的基礎均要做砂墊層?

  • 基礎框架柱為什么扣墊層高度

    問題補充:土建算量2013:在基礎層框架柱三維顯示柱子中間有墊層的顯示,把框架柱從中間斷開了,我把墊層刪除了把框架柱顯示出來,重新畫墊層三維顯示還是那樣從中間把框架柱斷開的,(說明)框架柱兩側有基礎LL梁,框架柱在獨立基礎上底標高-2米,LL梁在框架柱兩側底標高-1米處,不知道是什么原因,求大師指點,問題是LL下的墊層斷開的框架柱

  • Revit建模如何一鍵“生成場地和基礎墊層”

    一、施工模塊 → 生成場地 在【管理模塊】的【功能管理】選擇【生成場地】功能添加到Revit界面。 使用【生成場地】功能,可以用過繪制輪廓線生成“地形表面”。 1.直接用線繪畫為閉合的輪廓線即可生成“地形表面”。 二、施工模塊 → 基礎墊層 在【管理模塊】的【功能管理】選擇【基礎墊層】功能添加到Revit界面。 使用【基礎墊層】功能,在基礎板、樓板、梁、墻構件下方生成墊層。 1.設置【墊層厚度】和【墊層輪廓外擴數值】。 2.點擊【框選生成】,框選基礎承臺構件后,點擊左上角的【完成】按鈕。 3.生成成功。 4.可以點擊【墊層打組】,可以自動將所有生成的墊層識別合并為一個組。 BIM建模助手除了施工,機電,土建,出圖,族庫,綜合,有求必應模塊,150 功能免費試用。365一年全部模塊都能使用。

  • 筏型基礎第一步 之基礎墊層

    最近兩天時間內會將基礎工程從墊層至筏板混凝土澆筑全部施工過程發完,共九步 ---------敬請期待。這是第一步: 基礎墊層

  • 電梯基礎卵石墊層能否用300厚混凝土替換??

    由于設計在電梯基礎設計時把電梯墊層設計成1.5m厚的級配卵石墊層夯實。但是由于墊層深度與周圍獨立基礎其沖突,能否把1.5m厚的級配卵石墊層用300mm厚或更厚的C15混凝土墊層替換??1.5m厚的級配卵石墊層起得什么作用?是不是起得緩沖震動作用???

點擊加載更多

基礎墊層

基礎墊層專題,為您提供基礎墊層相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與基礎墊層 相關的專業交流討論,更多基礎墊層相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 大冶市| 新龙县| 孝昌县| 赤壁市| 铜鼓县| 锡林浩特市| 西青区| 安龙县| 珲春市| 酉阳| 通化市| 南岸区| 湟中县| 洛南县| 莎车县| 资阳市| 沂源县| 芜湖市| 星子县| 大庆市| 石渠县| 长乐市| 梨树县| 河北区| 巴中市| 菏泽市| 达孜县| 东丰县| 海伦市| 牡丹江市| 北流市| 甘谷县| 息烽县| 平果县| 金阳县| 邹城市| 靖宇县| 楚雄市| 新泰市| 马龙县| 盐池县|