施工縫、伸縮縫、沉降縫、抗震縫
后澆帶是指在現澆整體鋼筋混凝土結構中,只在施工期間留存的臨時性的帶形縫,起到消化沉降收縮變形的作用,根據工程需要,保留一定時間后,再用混凝土澆筑密實成為連續整體的結構。還可以減小鋼筋混凝土收縮變形的溫度應力, 施工后澆帶分為后澆沉降帶、后澆收縮帶和后澆溫度帶,分別用于解決高層主樓與低層裙房間差異沉降、鋼筋混凝土收縮變形相減小溫度應力等問題。這種后澆帶一般具有多種變形縫的功能,設計時應考慮以—種功能為主,其他功能為輔。施工后澆帶是整個建筑物,包括基礎及L:部結構施工中的預留縫(“縫”很寬,故稱為“帶”),待主體結構完成,將后澆帶混凝土補齊后,這種“縫”即不存在,既在整個結構施工中解決了高層主樓與低居裙房的差異沉降,又達到了不設永久變形縫的目的。施工縫:因施工組織需要而在各施工單元分區間留設的縫。施工縫并不是一種真實存在的“縫”,它只是因后澆注混凝土超過初凝時間,而與先澆注的混凝土之間存在一個結合面,該結合面就稱之為施工縫。因混凝土先后澆
pkpm對伸縮縫的處理,可以將上部結構按照兩個工程進行兩次輸入模型,也可以一次在在一個模型中輸入整個工程,然后進行多塔定義之后進行計算,兩種方法的計算結果不近相同,相比之下,分成兩個模型輸入更準確一點!而對于沉降縫的處理,基礎需要斷開,如何在一個模型中,pkpm會默認計算基礎連起來(對于柱下獨基而言),而分開建模的沉降縫處會出現基礎重合!請問如何處理?
管道過沉降縫、伸縮縫的作法,不知道同行們在設計中是文字說明的還是圖示的,有那幾種作法?消防直線管道過長又怎樣考慮伸縮呢?請告之!謝謝!附圖請發至[email protected]
地上32層(含裙樓3層),地下2層,主樓筏板基礎厚度1800mm,裙樓筏板厚度450mm,請問后澆帶與沉降縮,伸縮縫從基礎筏板就開始設置嗎?
本帖最后由 chachababy 于 2013-7-12 14:29 編輯 近期一個工地打壓,0.1Mpa的伸縮節打到8bar的時候完全彈開,管道產生了接近20公分的徑向位移,導致支架的抱箍和木托全部被扯開。這里面的問題是伸縮節為什么會彈開那么大,產品質量應該沒問題,因為伸縮節即使彈開了也沒有泄露。之前做的項目用到伸縮節都是蒸汽項目,打的氣壓,也沒出現過彈開情況,聽前輩說伸縮節打壓時要拿下來。不明白就在這,伸縮節是承受熱脹冷縮的變形,為什么壓力大時也會變形。
排水管道不應穿越沉降縫和伸縮縫 可我不會在圖紙上看這2玩意兒啊
如題,請教各位,在地下室里,采暖管同過伸縮縫、沉降縫處如何處理。
碼頭平臺長度217,2個伸縮縫,設計寬度2cm,不過從2010年10月份開始至今已經開展到4.5cm左右,目前是半個月的樣子觀測一次,數據和溫度結合起來看,視乎隨著溫度的降低伸縮縫的開展寬度在變大,不過最近兩次基本穩定(溫度差不多)。請問各位高手這正常嗎?還有就是混凝土的溫度收縮率?
[分享]建筑“三縫”:伸縮縫、沉降縫、防震縫
請教專業人士臥室圖片是否為伸縮縫?? 多謝3個單元18層高層,1單元3戶,2和3單元兩戶。
一個建筑局部7層主體6層,抗震縫是設置在建筑平面轉折處(軸線1)還是建筑高差處(軸線2)。
抗震規范對框架結構的 抗震縫的 寬度規定的狠詳細。但是對氣體結構抗震縫的規定7.1.7.3規定了 寬度可取70-100。沒有具體的要求。另外 伸縮縫寬度和沉降縫的寬度規范是怎么規定的???
本帖最后由 yushi9 于 2015-2-24 21:36 編輯 單層聯排門面房,砌體結構,層高3.6m,進深3.5米,開間5米,共14間,總長70米,地基均勻,條形基礎,是設置沉降縫還是伸縮縫?
本帖最后由 筑城 于 2014-10-3 07:17 編輯 伸縮縫 一. 伸縮縫的設置: 1.伸縮縫要求把建筑物的墻體、樓板層、屋頂等地面以上部分瓤斷開,基礎部分因受溫度變化影響較小,不需斷開。 2.伸縮縫的最大間距,應根據不同材料的結構而定。縫寬一般為20mm-30mm. 二. 伸縮縫的構造: 1.磚混結構的墻和樓板及屋頂結構布置可采用單墻也可采用雙墻承重方案,最好設置在平面圖形有變化處,以利隱藏處理。 2.框架結構一般采用懸臂梁方案,也可采用雙梁雙柱方式,但施工較復雜。 沉降縫 沉降縫與伸縮縫最大的區別在于沉降縫非但將墻、樓層及屋頂部分脫開,而且其基礎部分亦必須分離。 沉降縫的寬度隨
分享工程常識,歡迎大家討論
抗震縫伸縮縫沉降縫
抗震縫伸縮縫沉降縫專題,為您提供抗震縫伸縮縫沉降縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗震縫伸縮縫沉降縫 相關的專業交流討論,更多抗震縫伸縮縫沉降縫相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題