  • 做一個小型的冷庫要多少錢?

    做一個小型的冷庫要多少錢? 億庫制冷提供以下參考價格: 冷庫溫度和濕度的控制:

  • 做小型冷庫(大概三十立方)必須用三相電嗎?

    安裝小型冷庫建議使用三相電,電力系統對于冷庫使用安全也是特別重要的。如果冷庫的面積很?。?~6平米),可以使用單相電(220V),但是在條件允許的情況下建議使用三相電。接下來具體說明其中的原因:什么是三相電、二相電、單相電? 1.三相電簡介 所謂三相電是指由三個頻率相同、振幅相等、相位一次互差120°的交流電組成的電源。

  • 小型冷庫設計和選用知識

    一、小型冷庫一般分為室內型和室外型兩種1. 冷庫外的環境溫度及濕度:溫度為+35℃;相對濕度為80%。2. 冷庫內設定溫度:保鮮冷庫:+5~-5℃;冷藏冷庫:-5~-20℃;低溫冷庫:-25℃ 3. 進冷庫食品溫度:L級冷庫:+30℃;D級、J級冷庫:+15℃。 4. 裝配式冷庫的堆貨有效容積為公稱容積的69%左右,貯存果蔬時再乘以0.8的修正系數。5. 每天進貨量為冷庫有效容積的8~10%。二、小型冷庫的庫體 一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特點。 小型冷庫庫體一般采用板壁內部預埋件偏心掛鉤式連接或現場發泡固合,密封性好裝拆搬運方便,現場施工安裝工程量小、省工省力、質量好、見效快。小型冷庫選配先進的制冷機組,庫容量與制冷設備匹配全理,降溫速度快,省電節能,且全部自動化操作,運作安全可靠。小型裝配式冷庫適用廣泛,冷庫庫溫范圍5℃至-23℃,特殊裝配式冷庫可達-30℃

  • 小型冷庫的結構有哪些特色

    小型冷庫的結構特色: 小型冷庫一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特色.小型冷庫密封性好裝拆轉移便當、省時省力、質量好、見效快。 小型冷庫所選用的機組比較先進,庫容量和制冷設備相匹配,下降速度快,天然制冷和機械制冷相結合,愈加節能,操作就和家用空調相同,十分簡略,平安牢靠。小型裝配式冷庫適用廣泛,冷庫庫溫規劃5℃--23℃,特別裝配式冷庫可達-30℃以下,可滿足不同用途的需求,適用于各種工作各部門運用。價格便宜。小型冷庫氟機制冷設備一般體積小、噪音小、平安牢靠、自動化程度高、適用規劃廣,適于村莊小型冷庫用制冷設備。 現在市場上比較好的全封閉制冷壓縮機,以發達公家進口或中外合資的制冷設備產品質量比較牢靠,但價格相對于國產機要偏高50%以上,比較合適鄉鎮小型冷庫用制冷設備。冷庫庫溫是0度以下(-16度)的小型裝配式冷庫需在地上上(庫板下)設10#槽鋼架空,使之自然通風即可。小型冷庫,

  • 冷鏈物流冷庫的地面要怎樣做?

    冷庫結構的設計及使用年限和安全等級應符合現行國家標準《建筑結構可靠度設計統一標準》GB50068的有關規定。冷庫結構的抗震類別應符合現行國家標準《建筑工程抗震設防分類標準》GB50223的有關規定確定。冷鏈物流冷庫對于冷庫地面有一些具體要求,我們設計的冷庫需要符合《冷庫設計標準》。由于物流冷庫碼垛貨物較多,對冷庫地面的荷載要求也較為嚴格。所以冷鏈物流冷庫不僅要考慮地面的保溫性、防潮性、防凍性、還有考慮到承重及荷載性能。冷庫采用貨架存儲貨物的冷庫地面均布活荷載標準值應根據貨架層數及貨物密度等按實際情況計算取值。冷庫使用的混凝土當需提高抗凍融破壞能力時,可參入適宜的混凝土外加劑,外加劑的應用應符合現行國家標準《混凝土外加劑應用技術規范》GB50119的有關規定。當冷庫底層冷間設計溫度低于0℃時,地面應采取防止凍脹的措施;當地面下為巖層時,可不做防止凍脹處理。當底層冷間設計溫度大于或等于0℃時,地面可不做防止凍脹處理,但應仍設置相應的保溫隔熱層。在空氣冷卻器基座下部及其周邊1m范圍內的地面總熱阻不應小于3.

  • 小型冷庫建造有哪些特點?

    隨著冷鏈行業的快速發展,越來越多的商戶都意識到了小型冷庫對于企業發展的重要性,尤其是農副產品以及食物的經營企業,為了可以提高經營的收益,其紛紛想要建做一套小型的冷庫。那么,在建造小型冷庫的過程當中又有哪些注意事項是一定要提前掌握的呢? 1、建造之前一定要了解小型冷庫的結構特點,大多數的小型冷庫都是采用噴塑鋼板做面板,硬度比較不錯的聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯來充當保溫隔熱材料;褲體要求剛性好,強度高,保溫隔熱性能好,阻燃堅固等。 2、小型冷庫的機組要求比較嚴格,需要和庫容量和制冷設備相匹配,以此來確保冷庫的正常使用效果;通常情況下,小型冷庫的庫溫常年在5℃到零下23℃左右,其可以滿足不同物品的儲

  • 哪位同行,有做過冷庫的嗎?

    這次專業考試有關冷庫的案例題好象有4道題,我從未做過冷庫,而且在大學也沒學過冷庫,當時的制冷教材里沒冷庫,哪位同仁做過冷庫呀?好象冷庫應該是食品行業制冷專業做的,暖通專業沒什么人做過吧?

  • 新手做冷庫,有些問題請指導

    學習了好一陣子,學會了算冷負荷,算出冷負荷不知什么選機組,比如冷負荷-27度20KW,該怎么選機?什么制冷量,什么叫耗冷量。

  • 小型冷庫冷媒充注量如何計算

    虛心請教各位大俠,第一次充注時(R404A),在不開機的情況下,高壓0.9MPA(表壓,對應溫度16),此時電磁閥關閉,高、低壓斷開,是否合適。如果是空調,可能問題不大,但冷庫怕過量,請前輩指點,謝謝!

  • 小型冷庫管理中隱患對策

    隨著我國動物養殖業的快速發展,中小型冷庫的數量與日俱增。但大多冷庫未能履行相關審批手續,“先天不足”的現象比較普遍。根據目前中小型冷庫存在的主要問題,筆者提出一些解決的建議和措施。 一、目前中小型冷庫存在的主要問題 1.制冷設備的安全保護和自動控制未按《冷庫設計規范》(GB50072-2001)的有關規定執行。部分安全閥卸壓管連通在一起,未獨立分離,高度不足;玻璃管液位指示器無防護設施;用氨設備和氨的輸送管道未標明顯顏色,對管內介質流向未作明顯標志等問題不符合《冷庫設計規范》。 2.液氨裝置的電氣設計未遵守《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》(GB50058-92)、《石油化工企業生產裝置電力設計技術規范》(SH3038-2000)和《石油化工靜電接地設計規范》(SH3097-2000)的有關規定。一些單位的配電柜無接地連線,電氣控制裝置、照明燈未防爆,加氨處無靜電接地保護,部分電機無防爆設計,配電室與壓縮機房連通,未實墻隔離等問題不符合上述規范,嚴重影響生產安全。 3.制冷機房、

  • 請教小型冷庫的設計方案

    有個100平方左右的地下室,層高2.8米,想利用起來做個肉類的冷庫,對這個十分的不了解,特來求各位大俠指點。如果預算在10萬左右,怎么樣的一個系統設計最合理,節能噪音又比較小?;蛘哂袥]有人愿意幫我做這項工程啊。謝謝!

  • 一個小型冷庫建造有哪些要求呢?

    冷庫又稱之為冷藏庫,是水果、蔬菜、肉類、食品廠、制藥廠、化工廠、乳品廠等等儲藏的地方。能擺脫氣候的影響,延長農畜產品的貯存保鮮度,以調節市場供應。一個好的冷庫建造工程設計會給你省去很多麻煩。 過去有的設計,只考慮貨物包裝尺寸、堆碼方式,而柱網尺寸或層高則不符合建筑模數;有的設計又不考慮貨物包裝尺寸和堆碼的實際情況,因而浪費了空間。 庫房的平面設計和豎向布置,應對不同溫度的冷間還有根據保鮮冷庫建造特點進行合理安排,如將溫度相同或溫度接近的冷間布置在同一層或相鄰幾層中,這樣可以收到庫溫穩定、節省隔熱費用、延長使用壽命等良好效果。反之,就會造成很多不易補救的缺陷,例如:有的小型冷庫凍結物冷藏間與冷卻間或冷卻物冷藏間混雜布置在同一層,使用幾年后,泡沫混凝土隔墻已酥成粉狀,并造成頂棚和穿堂滴水,不能存放食品。后來大維修時按溫度分區布置,情況就有所改善。 又如某定型設計的多層小型冷庫平面布置中將冷卻間、凍結間、冷藏間放在一起,進熱貨、出冷貨共用一個穿堂,結果造成圍護結構很快損壞。該庫在大維修時,將冷卻間和凍結間挪出另建,

  • 小型冷庫設計,新人露個臉

    大概200-300t的冷庫分為6個房間,蒸發器用風機還是盤管,主要儲藏的是帶包裝的肉類蔬菜水果,風機排風口的位置有要求嗎,求大神解答,謝謝!

  • 小型保鮮冷庫這樣做行不!

    我有房4間,大致都是7m*4m*3m 需要室溫常年在3度到15度 有閑置的美國康扶來壓縮機5.5KW 和一臺制冷量40KW的空調機組一套。方案1:用5.5KW的壓縮機做個直冷的保鮮庫,蒸發器用鋼管在室內盤管。冷凝器是用銅管水冷卻。 問題是,可以帶幾個房間,是否還要在買個壓縮機。蒸發器盤多少米。冷凝器用水多少立方??梢杂秒姶欧ピ谥虚g調節嗎?(有時候用不了4個房間)方案2:用40KW的空調機組做個風冷的保鮮庫,各房間用風道連接。 問題是,能不能保證各個房間的溫度,回風怎么辦,蒸發器接霜怎么辦!還有,用F22可以不。謝謝各位高手,不要見笑,小成本投入。在一次謝謝??!

  • 小型冷庫安裝要注意什么問題

    收錄于話題 小型冷庫安裝過程中,其實各個崗位都需要彼此進行合作,小型冷庫工程質量好壞,直接和崗位之間合作有著一定的聯系,小型冷庫安裝本身是一種技術性比較強工作,在小型冷庫安裝過程中,我們對于很多細節問題都需要特別的重視起來,如此才能讓冷庫工程的質量得到相應的保障。 小型冷庫應該是使用波紋軟管來進行保護,所有的電線除使用扎帶扎好之外,溫度顯示導線也的盡量不應該和電線放在一起,否則就會導致后期使用造成一定的影響。電線排放對

  • 冷庫的地面保溫應該怎樣做?

    冷庫地面保溫是冷庫工程施工中一個重要的環節,做好冷庫地面保溫對于冷庫的保溫效果來說非常重要。大、中、小型冷庫的地面保溫做法其實是有所差異的。下面給大家分享一下冷庫地面保溫應該怎樣做? 一、小型冷庫的地面保溫的做法比較簡單,因為小型冷庫對于冷庫物品的承重沒有特殊的要求,通常采用跟墻面保溫相同的聚氨酯冷庫板,也就是我們常說的六面體保溫(頂部 底部 四周墻面)。如果貯藏的物品較重時,我們可以采用在聚氨酯冷庫板上鋪設壓花鋁板等,防止貨物超重導致地面聚氨酯冷庫板的損壞。 二、中型冷庫的地面保溫的做法相對于小型冷庫稍微要復雜一點,目前較好的做法是:采用XPS擠塑板鋪設地面,在擠塑板的上面和下面分別鋪設防潮隔汽SPS材料,再澆筑混凝土或者鋼筋混凝土。三、大型冷庫的地面保溫環節要更多一點。由于面積較大,通常需要鋪設通風管道防止地面凍鼓破裂。再鋪設XPS擠塑板,通常低溫冷庫需要鋪設150mm~200mm厚的XPS擠塑板,而高溫冷庫鋪設100mm~150mm厚的XPS擠塑板,鋪

  • 小型冷庫怎樣合理運用電?

    小型冷庫一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特征。小型冷庫庫體一般選用板壁內部預埋件偏心掛鉤式連接或現場發泡固合,密封性好裝拆搬運便利,現場施工裝置工程量小、省工省力、質量好、見效快。小型冷庫選配先進的制冷機組,庫容量與制冷設備匹配全理,降溫速度快,省電節能,且全部自動化操作,運作平安可靠。 小型冷庫是一個大型的工業,當然是離不開電量的需求,那么小型冷庫應該怎樣合理的運用電呢?下面我們就來簡略講解一下小型冷庫用電。 電量在超負荷的運用下會導致斷電,斷電會給小型冷庫的商戶帶來巨額的經濟損失,在大型的小型冷庫需求依據公家規定選用二級負荷運用電量,就算是小型冷庫也需求選用三級負荷運用電量,或許備用柴油發電機來備用,以免在斷電的情況下帶來一定的經濟損失。 小型冷庫的電量依據季節性的變化來界說,在保證制冷機的運營下,應當用2臺或許兩臺以上的變壓器運轉。

點擊加載更多

做小型冷庫

做小型冷庫專題,為您提供做小型冷庫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與做小型冷庫 相關的專業交流討論,更多做小型冷庫相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

小型冷庫制作

中型冷庫

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 神木县| 漳平市| 贞丰县| 北川| 大兴区| 息烽县| 通许县| 罗源县| 乌拉特前旗| 胶南市| 焦作市| 绩溪县| 蕉岭县| 基隆市| 都匀市| 河源市| 浮梁县| 河北区| 桐梓县| 屯留县| 罗山县| 灵台县| 莱阳市| 鹤庆县| 佛教| 西乌珠穆沁旗| 灯塔市| 樟树市| 尉氏县| 潼南县| 汶川县| 雅安市| 梧州市| 田阳县| 平江县| 贵溪市| 绥江县| 锦州市| 昌邑市| 石棉县| 丹凤县|