收錄于話題 小型冷庫安裝過程中,其實各個崗位都需要彼此進行合作,小型冷庫工程質量好壞,直接和崗位之間合作有著一定的聯系,小型冷庫安裝本身是一種技術性比較強工作,在小型冷庫安裝過程中,我們對于很多細節問題都需要特別的重視起來,如此才能讓冷庫工程的質量得到相應的保障。 小型冷庫應該是使用波紋軟管來進行保護,所有的電線除使用扎帶扎好之外,溫度顯示導線也的盡量不應該和電線放在一起,否則就會導致后期使用造成一定的影響。電線排放對
現在設計的幾個調光柜熱量太大,想在柜頂安裝小的排風設備(如機箱散熱的那種),最好在使用的時候才自動開啟,用熱感應那樣,有這種東東嗎?小型排風設備怎么表示?
中小型的冷庫壓縮機大多數是氟利昂制冷機,它們有全封閉、半封閉和開啟式機器。通常這類壓縮機都安裝在機座L,中間墊以防振墊圈,防振材料使用橡膠或橡膠加彈簧,這樣可防止從縮機的振動自接傳到機座上和控制板上。當壓縮機同蒸發器和冷凝器等連接時,實際上將振動源與固定部件結合起來。因此,接管還應該注意其強度和共振方面的情況。封閉式壓縮機同其他部件的連接接管通常用釬焊,焊接時必須嚴防管內表面產生氧化膜,否則產牛的氧化膜砷片,將使制冷循環發生故障。因此,必須采用充入氮氣等進行保護。半封閉和開啟式機器向其他部件的連接接管一般采用喇叭口接頭。
冷卻排管是用來冷卻空氣的一種蒸發器。長期以來地應用于低溫冷藏庫中,制冷劑在冷卻排管內流動并蒸發,管外作為傳熱介質的被冷卻空氣作自然對流。 氟冷卻排管的優點是結構簡單,便于制作,對庫房內貯存的非包裝食品造成的干耗較少。氟冷卻排管安裝一般用于小型冷庫安裝,如需建造小型果蔬保鮮冷庫都可采用,因重量較輕,容易用人工按施工圖紙進行安裝。安裝后校證水平度可固定于預埋掉點、支架上。 (1)氟冷卻排管一般采用紫銅管及黃銅管,按施工圖紙制作成蛇形盤管,一通路長度不宜大于50m,同徑紫銅管再焊接時不能直接對焊,而采用脹管器在其中的一根紫銅管上脹管后套入另一根紫銅管(或購用直通,)再用銀焊或銅焊焊接。不同管徑的紫銅管焊接時,應購置對應的直通、三通、四通異徑銅管箍。 氟冷卻蛇形盤管制作后,用圓鋼(Q235材料)做成的管碼固定在30*30*3角鋼上(以冷卻盤管重量確定角鋼的大小或按施工的圖紙安裝)
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,風幕機是阻止室內外空氣對流的,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,保持室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,節能省電的同時,并令空氣循環,有效隔離灰塵、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,良好的保持冷庫內制冷效果。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,節省用電,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,節省用電,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能。
我單位要將10KV開關柜里的控制和信號回路的膠木保險換成小型斷路器,請問是用直流斷路器好還是用交流斷路器好(控制電源是直流220V)?斷路器能否側著安裝(接線端子在開關的左右側)?
安裝任何一個冷庫都要注意四個基本面,:1.庫內房間要適當劃分,以滿足儲藏和吞吐對溫度有不同要求的各種產品。2.平面布置在不影響儲藏和生產條件下要方便產品的進、出庫 3.足夠的隔熱層,特別是外圍結構要高有效的隔汽層 4.制冷能力除負擔最大的庫房熱負荷外還需考慮到裝置可能產生的故障和日后的維修.下面介紹在冷庫設計與建造中幾個問題。一、冷庫安裝要留有發展的余地 冷庫要合理地確定它的規模和平面布局。庫址選定要留有擴建的余地,特別在靠近碼頭、水陸交通樞紐位置首次建庫。因為冷厙運營 后 人流、物流和信息流都會逐步增大,發展的結果往往會超出當初建庫時的預期大型分配性冷庫貨物的流通域大,要求吞吐速度快,裝卸站臺及庫內電梯均應能適應集中吞吐的需要 主庫周圁足夠的?!,以作停車場和進出方便的通道,并用須配備相應的變電所、機房和充電間等。不留有余地勢必造成布局不合理,重復投資和浪費,冷庫應有的功能也難以實現。二、冷庫冷卻方式的選定庫房的冷卻方式一般有自然對流冷卻和強制循環兩種方式 我國選用自然對流式較多,而目前國內新建的或從國外引進
一、小型冷庫一般分為室內型和室外型兩種1. 冷庫外的環境溫度及濕度:溫度為+35℃;相對濕度為80%。2. 冷庫內設定溫度:保鮮冷庫:+5~-5℃;冷藏冷庫:-5~-20℃;低溫冷庫:-25℃ 3. 進冷庫食品溫度:L級冷庫:+30℃;D級、J級冷庫:+15℃。 4. 裝配式冷庫的堆貨有效容積為公稱容積的69%左右,貯存果蔬時再乘以0.8的修正系數。5. 每天進貨量為冷庫有效容積的8~10%。二、小型冷庫的庫體 一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特點。 小型冷庫庫體一般采用板壁內部預埋件偏心掛鉤式連接或現場發泡固合,密封性好裝拆搬運方便,現場施工安裝工程量小、省工省力、質量好、見效快。小型冷庫選配先進的制冷機組,庫容量與制冷設備匹配全理,降溫速度快,省電節能,且全部自動化操作,運作安全可靠。小型裝配式冷庫適用廣泛,冷庫庫溫范圍5℃至-23℃,特殊裝配式冷庫可達-30℃
80*80CM的閘門 安裝時預留槽澆筑二期混凝土安裝 和 直接一次性澆筑安裝 那種施工方便一些啊??!再就是有沒有 閘門施工的圖片啊?!~感激涕零。。
冷庫建造安裝前首先要對冷庫的類型進行選擇,首先要明確需要什么類型的冷庫,需要冷庫的面積是多少,這樣才能做到成本節約、充分利用。本章聚鑫冷庫總結了冷庫選型分類。按溫度分A、高溫冷庫(正負5攝氏度):適合果品蔬菜類保鮮;B、中溫冷庫(負10度-負5度):適合凍結后的食品冷餐;C、低溫冷庫(負20度-負10度):適合凍結后的水產、禽肉類的食品的冷藏;D、凍結冷庫(負23度一下):適合在鮮品冷藏前的快速凍結。按容積分小型冷庫:小于500M3B;中興冷庫:500~1000M3C;大型冷庫:大于1000M3以上就是小編今天給大家介紹的冷庫建造安裝前應該如何選型,大家了解了嗎?希望可以幫助到大家!
鋁排冷庫的安裝特點有哪些?本章小編和大家共同探討一下: 冷庫低溫制冷方式分兩種:一種是冷風機,另一種就是排管了。而排管又分成兩種:鋼排和鋁排。目前市面上用鋁排的冷庫比較多,今天就說說鋁排比鋼排好在哪里。 鋁排對比鋼排最主要的就是鋁這種材質比鋼的導熱性能好,安裝鋁排可以使壓縮機減少能耗,這種一來鋁排的節能效果就非常明顯。而且同樣長度的鋁排和鋼排,鋁排的外表面積是鋼排的2.5倍,內容積只有鋼排的1/4,制冷劑的用量大大減少。鋁排的材質輕,方便安裝,易清洗,可以延長使用壽命。
冷庫內機組的安裝:步驟:決定庫內機組的位置→畫線標位→擴孔器擴孔→庫頂支撐桿固定→機組吊頂螺桿連接→庫內機組固定 冷媒配管: (1)步驟:冷庫工程按圖紙要求配管→管路鋪設→焊接→吹凈→試漏→干燥→保溫。 (2)冷庫工程原則冷媒配管應嚴守配管三原則:干燥、清潔、氣密性。 干燥首先是安裝前銅管內禁止有水分進入,其次配管后要吹凈和真空干燥。清潔是施工時應注意管內清理,再者是焊接時氮氣置換焊,最后是吹凈。氣密性試驗一是保證焊接質量和喇叭口連接質量,二是最后的氣密性試驗。 (3)冷庫工程中的替換氮氣的方法?冷庫工程冷媒管釬焊時必須采用氮氣盬o(hù),焊接時把微壓(3~5kg/cm2)氮氣充入遮焊接的管道內,這樣會有效防止管內氧化皮的產生。 (4)冷庫工程中的冷媒管封蓋:冷媒管的封蓋十分重要,要防止水分、臟物、灰塵等進入管內,冷媒管穿墻一定要管頭包扎嚴密,暫時不
一、冷庫庫體安裝規范
冷庫在設計的時候都要考慮到一些參數問題,下面就總結了一下日常冷庫需收集哪些參數,來給大家參考一下。
制冷機組 的組裝安裝 1、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,并在油分內加住適量機油,蒸發溫度低于-15度時,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油。 2、壓縮機底座應安裝減震膠座。 3、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節。 4、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處。 5、機組整體布局合理,顏色一致,各型號機組安裝結構應保持一致。 2
在實踐的運用傍邊,常常碰到螺桿式冷庫建造制冷壓縮機所發生的噪音超越正常標準的現象不在少數,接下來減振降噪的有用辦法,雖然從國內外對螺桿式冷庫建造制冷壓縮機噪聲與振動方面的研究來看,對噪聲源辨認、噪聲與振動分布、噪聲與振動特性、噪聲與振動控制方面的研究甚少,目前國內還沒有形成一套無缺的研究思路和研發體系,通常是使用噪聲測試體系辨認振動噪聲源的關鍵所在,從而采納減振降嗓辦法。但以下辦法也能很大程度上協助我們從全體上來了解和解決問題。 冷庫建造怎樣防震降噪? 1、冷庫建造壓縮機現場動平衡法下降工頻振動。 2、校正電動機軸與壓縮機主軸同軸度減振。 3、替換不同方式的柔性聯軸器,下降冷庫建造噪聲。 4、緊固零部件、改善安裝間隙,減小軸承振動,下降機器噪聲某油田迸口的螺桿式冷庫建造制冷壓縮機作業狀況不佳,呈現缺點。 關于其中的作業聲響異常現象,判別發生的主要原因是壓縮機緊固螺栓松動、壓縮機和電動機間聯軸器對中不良、轉子作業不良。通過查看緊固螺栓松
小型冷庫的結構特色: 小型冷庫一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特色.小型冷庫密封性好裝拆轉移便當、省時省力、質量好、見效快。 小型冷庫所選用的機組比較先進,庫容量和制冷設備相匹配,下降速度快,天然制冷和機械制冷相結合,愈加節能,操作就和家用空調相同,十分簡略,平安牢靠。小型裝配式冷庫適用廣泛,冷庫庫溫規劃5℃--23℃,特別裝配式冷庫可達-30℃以下,可滿足不同用途的需求,適用于各種工作各部門運用。價格便宜。小型冷庫氟機制冷設備一般體積小、噪音小、平安牢靠、自動化程度高、適用規劃廣,適于村莊小型冷庫用制冷設備。 現在市場上比較好的全封閉制冷壓縮機,以發達公家進口或中外合資的制冷設備產品質量比較牢靠,但價格相對于國產機要偏高50%以上,比較合適鄉鎮小型冷庫用制冷設備。冷庫庫溫是0度以下(-16度)的小型裝配式冷庫需在地上上(庫板下)設10#槽鋼架空,使之自然通風即可。小型冷庫,
冷庫的普及加強了生鮮產品的流通質量的同時也豐富了生鮮產品的銷售覆蓋范圍,這對生鮮產業的發展進程意義重大。同時,有冷庫設計安裝需求的企業在庫內倉儲設施配置上也有疑惑,如地面保溫層是單獨做保溫還是也用冷庫板、庫內堆垛生鮮要放置貨架還是直接堆垛呢等。 那么,冷庫設計安裝時要安裝倉儲貨架嗎?答案是否定的,這得根據庫房現場及倉儲需求綜合決定。例如,二三十立方的水果保鮮冷庫,庫房空高只有2米多高,有水果框,那可以直接碼放就行,不需要安裝倉儲貨架。而通常大冷庫,通常是物流倉儲行業冷庫,在冷庫設計安裝時要考慮好配套倉儲貨架的配置。那這是為什么呢? 冷庫的空間利用率 利用倉儲貨架堆放產品可以增加冷庫的空間利用率,庫高較高的冷庫。在貨架款式的選擇上可以優先考慮窄巷道、貫通式、后推式、重力式、穿梭式等存儲量高的貨架系統,大大化地增加冷庫的使用率。 加快冷庫的空氣流通速度
安裝小型冷庫
安裝小型冷庫專題,為您提供安裝小型冷庫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與安裝小型冷庫 相關的專業交流討論,更多安裝小型冷庫相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題