經常會有人問:“我的這個庫到底能入多少貨啊?我有1000噸水果,需要建多大的庫存放?“我想建個冷庫,但是不知道建多大的...........,在這里教您一個非常簡單的換算方式。雖然不知道面積,但是肯定對您要準備放多少噸貨物有一個基本的概念。
經常會有人問:“我的這個庫到底能入多少貨啊?我有1000噸水果,需要建多大的庫存放?“我想建個冷庫,但是不知道建多大的...........,在這里教您一個非常簡單的換算方式。雖然不知道面積,但是肯定對您要準備放多少噸貨物有一個基本的概念。
冷庫冷量是怎么計算的呀???冷庫冷量是怎么計算的呀??? 保鮮庫、冷藏庫、冷凍庫等.....制冷量都不一樣。要怎么計算比較好呢?怎么計算比較方便呢? 望各位工程師幫我忙..謝謝 我的QQ:317050778
冷庫所需要的制冷量是怎樣計算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷庫,存放蔬菜,溫度設定在2°左右,怎么計算該冷庫所需要的制冷量呢?然后計算出制冷量怎么再根據這個數據選擇壓縮機組和蒸發器呢。求懂的大神指導指導,不勝感激~
現有一個1000平方的冷藏庫,冷藏魚和蝦皮!!!要求-18℃。求幫忙計算下合計能有多大的冷量。如選壓縮機的話需要選個多少KW制冷量的壓縮機??!網上計算書的太復雜了,小徒才疏學淺看不大明白~!求教師傅幫忙計算下。 另外有沒有師傅愿意分享下,經驗計算法~!就是一噸貨物冷藏大約需配多少 (W/t), 冷凍大約需配多少(W/t)。一般都是冷凍、冷藏,魚、肉、菜  
本人在廣州正在設計一共有十個大小為4800W X 10000L X4300H的組合式水果冷庫,每個冷庫約存貯19頓水果。要求溫度為-3攝氏度至5攝氏度。請高手指點怎么樣算負荷??
目前,關于冷庫冷凍能力的計算存在一些問題。理論計算中對參數的選取缺乏嚴謹,基礎參考資料缺乏統一性。經驗估算顯得更為“粗放”,幾乎人口一辭。這都是很嚴重的問題。所以,理論計算方法的選取及其參量的確定和經驗估算的參照及其附帶條件具體如何厘定,均有必要提出來討論。
5匹半封機組,在冷凝溫度40度,蒸發溫度-25度時,它的制冷量約為6000W。根據A=Qp/k△t得A=6000W/6.8*10=88㎡,取Φ38鋼管,由式L=F/πd=88/0.119=739m,請問計算正確嗎?
新人求教怎么計算冷庫制冷量,最好有計算公式,有栗子。謝謝?。。?/p>
請問各位大師,冷庫門風幕機選型時,風速、風壓有啥要求?如何計算? 我們的理想場景應該是要求風能吹到地面為佳,以阻止冷熱空氣的交換,對吧?
冷庫選型計算軟件各種冷庫/速凍/制冰/工藝冷卻/壓縮機等的選型,注:設備全為煙臺冰輪產品。下載地址:http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=85201&way=2
冷庫制冷循環的分析和計算
Let’s suppose we need to design the refrigeration system for the freezing room Size: 10M*10M*3M Room temp:-18℃ evaporating temp:-23℃Stock: meat ρ=650KG/M^3Intake temp:35℃ outtake temp:-15℃Freezing time: 20HPanel: 1 aluminium panel +150 polyurethane panel+1 aluminium paneldesigning cond. temp:45℃,sub cool:5℃, cond. pressure:P=1.5MPAevaporation temp:-25℃,over heat:20℃, evaperation pressure: P=0.18MPA.Room capacity :G=Vρη/1000=300*650*0.4/
虛心請教各位大俠,第一次充注時(R404A),在不開機的情況下,高壓0.9MPA(表壓,對應溫度16),此時電磁閥關閉,高、低壓斷開,是否合適。如果是空調,可能問題不大,但冷庫怕過量,請前輩指點,謝謝!
一個冷庫尺寸約為長4米*寬4米*高3.5米,用10公分聚氨脂冷庫板?,F在客戶對每次的進出貨量不均衡。客戶講的時一天最大總量為4噸左右,要求出貨時間短。他們做肉丸子的,說有時1小時要進1噸貨,20度進去,要求1-2小時之內完全凍硬后出貨,我應該配置好大的機器設備呢?設計打算使用比澤爾的風冷機組。庫房溫度要求零下-25度。
冷庫制冷設備耗電量的計算 冷庫制冷設備生產冷量必須耗電,電力是冷庫成本的主要部分。節約用電。既降低了生產成本,有提高了經濟效益,對改善經濟管理,提高冷藏企業的管理水平有很重要的意義。 單位產品耗電量是將冷庫內制冷用電和冷庫風機有電分配于各種冷凍品和冷藏品中,其中.制冷設備用電包括壓縮機和其他用電(如氨泵. 水泵用電等),凍結間風機耗電由冷凍品負擔,冷卻物冷藏間風機耗電由冷卻冷產品負擔。雅俗家耗電按單位冷量耗電計算,其他用電也可按冷間耗電量比列進行分配。 1.制冷設備運行時間的計算 為使室溫維持或降級到一定的溫度,制冷設備必須運行的時間稱為運行時間。用于計算的時間為24h,設備容量以每小時的Btu(Btu是能量的單位名稱:1英熱單位=1Btu=0.252千卡=1054.85焦耳)標定,因此,24h乘以Btu/h就得到制冷設備的一般容量。(但大部分設備不能