各位前輩,現在遇到一個問題。庫溫達到-12℃就會出現油溫過高,冷凝器壓力過大,設定溫度在-21℃。問題會出現在哪里呢?比較急啊!感謝大家啦,在線等哇。
冷庫安裝
食品保鮮冷庫建設安裝是由于人們的生活水平提升和消費觀念更改而慢慢普及起來的,雖然我國的食品保鮮冷庫發展比其他國家晚,但是在近幾年的快速發展,人們對新鮮食品的新鮮質量要求很高,所以建造冷庫的工程也越來越多,但是在建造安裝時需要注意什么問題呢? 食品保鮮冷庫建設安裝時,公司將與冷庫工程企業技術部進行深入溝通,協商滿足具體應用要求的食品冷庫建設方案,同時嚴格執行冷庫方案設計,專業工程施工。 一、在冷庫安裝設計方案中,根據公司的應用和控制要求,冷凍機組越接近冷庫,這是由于制冷壓縮機和冷凝器、冷卻器接近連接管減少有利于減少管道循環摩擦阻力和制冷損壞,從而達到更穩定、高.效的空調制冷實際效果。與此同時,冷凍機組放置的部位需盡量避開爐具、烘干房等有熱原的機器設備等。 二、若大型食品保鮮冷庫建設則更要留意發電機組等冷凍設備所屬機房的挑選,除需考慮到機房部位離冷庫的間距近遠要素外,還需要考慮到機房寬闊度且氣體通暢狀況。必需情形下,機
氨系統冷庫施工圖片,今天上午拍的新鮮出爐,與大家共享!!
拼裝式冷庫施工作業指導書1.0 目的: 正確操作施工,保證拼裝式冷庫施工的工程質量符合規范要求。2.0 適用范圍: 適用于公司下屬各工程項目用于拼裝式冷庫庫體安裝施工作業,設備的安裝參照《通風與空調設備安裝作業指導書》(QB/ZZSG-WI-08)的相關規定進行。3.0 施工準備: 3.0.1 技術準備 ⑴ 對冷庫的安裝位置,配電箱所處位置已經了解。 ⑵ 技術人員已向施工人員進行技術交底,對與以往冷庫安裝工程不同項目已經明確,對客戶特殊要求已經詳細告之。 ⑶ 編制了集中加工或現場加工的施工方案,并且施工條件已經按方案準備就緒。 ⑷應具備設計中使用規范、院標和其他技術資料文件。對設備及配件生產廠家的“產品說明書”中的型號、尺寸進行核對。 ⑸ 冷庫的安裝圖已發放到項目負責人手中。 3.0.2 材料要求 ⑴ 所使用的板材、型材等主要材料應符合現行國家有關產品標準的規定,并具有合格證明書或質量鑒定文件。 ⑵ 拼裝庫板及制冷機組符合設計要求。
做冷庫施工的公司注意:安徽省政府采購網上有一個冷庫實訓中心的項目招標,還有兩天的時間準備。有興趣的冷庫施工企業可以去看看。:victory:
冷庫施工過程中常常會遇到很多突發狀況,例如,施工過程中客戶突然要求改變設備安裝位置,這樣造成的費工費時讓我們很難做啊。誰有碰到這樣的事情啊
我公司想修建一座微型葡萄氣調保鮮冷庫:由兩個門面組成;(1)、4mX6.8mX3.8m (2)、4mX6.5mX3.8m 現征求施工隊伍,有意者請與我聯系.電話:0745-2108508,2930048
該筑占地面積447.37m2,具體規格為16800mm×15000 mm×4500 mm(長×寬×高),是在原冷庫存的東側進行擴建的,冷庫用來存放保鮮奶,其溫度要求控制在0-4℃,日進貨量約180噸,其中100噸酸奶的進貨溫度為15℃,另外80噸進貨溫度為8℃,經過24小時降至4℃,庫內冷卻設備采用吊頂式冷風機。冷庫的火災危險性為丙類二項,建筑耐火等級為二級。第一章 工程概況 第二章 施工布置 第三章 施工準備工作 第四章 施工工藝流程 第五章 施工方案 第六章 季節性施工措施 第七章 工程質量設計 第八章 施工管理措施 第九章 附圖(表)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-28 16:21 編輯 ]
前段時間,做了3個氣調冷庫,機組用的是谷輪全封閉8匹,一切都很順利的施工完成了,經過采用正壓測試法,庫體氣密性,達到測試標準,制冷部分,當時外界溫度已接近-16度,庫內溫度5度左右,降溫到0度停機。氣調設備配備了制氮機、空壓機、冷干機、儲氣罐、調節站、二氧化碳脫除機。制氮機的型號是psa97-15,空庫降氧經過48個小時,才把氧氣控制到3%。。。。。。。配備了3臺國產加濕機,但是加濕效果不太理想,也查詢了一些資料,都說濕度探頭不好控制,有個±5左右的偏差,濕度到95%以上時,探頭就受潮。測控就不靈敏。濕度就不受控制。。。。。很想問,難道在國內就沒有比較好的控制濕度的控制器和濕度探頭嗎????????個人感覺是不是制氮機配小了,理論上是在氮氣含量97%時
冷庫建造施工起火可能是由于多種原因引起的,包括施工操作失誤、設備故障、材料問題等。在冷庫建造施工過程中,需要特別注意安全問題,采取一系列預防措施,確保施工安全。 具體來說,施工單位需要建立健全的安全管理制度,制定詳細的安全操作規程,加強施工現場的監管和檢查,確保各項安全措施得到有效落實。同時,還需要加強員工的安全培訓和教育,提高員工的安全意識和應急處理能力。 此外,對于冷庫建造施工的防火安全,還需要特別注意以下幾點: 預防冷庫建造施工火災事故需要從多個方面入手,以下是一些有效的預防措施:
我們正在施工的5000噸土建冷庫,50米*50米*10.5米高,溫度-25度,冰激凌冷庫, 頂板安裝完成,200MM厚,墻板才開始做龍骨,準備做防水,之后才噴墻體。頂板我采用單面彩鋼單面裸板100厚的聚氨酯庫板,吊好頂板后,再另噴100厚聚氨酯。腳手架拆了,沒到頂上去拍照片
圖紙簡介: 某單層冷庫電氣施工圖,圖紙內容包括低壓系統圖,動力系統圖,照明系統圖,防雷接地系統圖,測溫系統圖,報警控制系統圖等,圖紙可供參考~ 投稿網友: shitaifang 上傳時間: 2013-09-30
港口灣水庫施工組織設計
圖紙簡介: 冷庫結構樁定位圖一穿堂一層結構平面布置圖 投稿網友: h6029091 上傳時間: 2013-10-23 圖紙省份:
目 錄:一、工程概況及特點 21.1工程概況 21.2工程特點: 3二、施工總體部署 42.1施工目標 42.2施工組織機構 42.3勞動力安排 52.4流水施工段劃分及施工順序 52.5施工進度安排 52.6主要施工機械選用 6三、施工準備 63.1人員組織準備 63.2技術準備 63.3施工機械進場準備 73.4材料物資、設備的進場準備 73.5施工現場準備 7四、主要工程施工方法及措施 84.1平整場地與填土 84.2跟管夯擴擠密樁施工 84.3深層水泥攪拌樁施工 84.4承臺基礎及主要土建工程施工 84.5鋼結構制作工程 154.6 鋼結構安裝工程 254.7水、電、通風工程 29五、質量保證措施 29六、進度保證措施 31七、安全生產措施 32八、文明施工措施 34十、節約措施 36
上傳幾張水庫隧洞施工照片
冷庫安裝施工標準 1、 建筑環境 1) 做冷庫前,要求用戶將冷庫范圍的地坪下降200-250mm,并做好早坪; 2) 要求在每個冷藏庫的下面留有排水地漏和冷凝水排放管,冷凍庫庫內不設排水地漏且冷凝水排放管必須設在冷庫外; 3) 低溫庫要求鋪設地坪加熱絲,并且一備一用,并在地面鋪好加熱絲后,進行2mm左右的早坪保護,才可以鋪設地坪保溫層。如果冷庫所在樓層為最低層,低溫庫地坪可以不做加熱絲。 常見冷庫地坪處理辦法如下圖:
本項目設計建造2500噸蔬菜水果,建造面積25*70*9,建筑采用鋼結構,設5個卸貨月臺。庫體分低溫肉禽-18℃一間,0℃高溫庫三間,果蔬商檢庫-5℃+10℃一間。低溫庫建設庫谷量400噸,庫房溫度-18℃,進貨溫度-8℃,出貨溫度-18℃,房間容積2000立方米,冷卻時間24小時。高溫庫三間, 分2500立方米,2100立方,2200立方,庫容積三間,,單間庫容量260噸260、360噸。庫房溫度0℃,進貨溫度30℃,出貨溫度0度,冷卻時間24小時。商檢庫容積500立方,庫容量50噸,進貨30℃,出貨溫度-5+10℃,冷卻時間24小時。制冷劑采用R404制冷劑。機組采用風冷壓縮冷凝機組,庫板采用200mm雙面彩鋼板,單塊高度9米,冷卻設備采用氟冷風冷。安全保護及自動控制系統采用PLC智能控制,分5個節點,采用西門子可編程控制器集中控制,上位機軟件可視化操作。建筑部份為鋼結構,地坪部份我們用集束板 鋪底,上面澆灌混凝土,機組采用比澤爾風冷,以下為進場施工圖片。機組配置部份在此就不多說。Q