庫 凈里(長11.5米,寬9.5米,高4.3米)苯板13公斤厚0.1米,外墻0.4米厚,用與儲存水果,水果儲量為20萬斤,入庫時室外溫度為27度,庫溫為-2度,每天入庫5000斤 求教各位大俠,應該用多大的壓縮機和多大的風機呀,先謝啦。[email protected]
各位大俠,在下是做日立冷凍機銷售的,有幾個問題想請教下大家。 1.冷量計算問題(以2000立方的冷庫為參考)。 高溫庫(-5~10度)大概一個立方要多少Kcal/h冷量呢?如果存放水果又如何呢? 低溫庫(-18~-5度,冷凍后進行低溫冷藏)大概一個立方要多少Kcal/h冷量呢,500立方左右的小庫呢? 速凍庫(-32~-23度,24小時速凍白條肉,以50噸為參考)大概一個立方要多少Kcal/h冷量呢(或者說將白條肉從35度凍到中心溫度-18度要多少熱量)? 2.如果根據冷量對冷風機進行選型。這個問題關鍵是在速凍庫上對冷風機如何選舉法型。參數應該如何選擇。我們公司目前主要用的是DL,DD,DJ三個系列風機,是浙江冰峰產的 我的QQ號是:81991765,電子郵件:[email protected] ,如果大家有什么比較好的資料或建議,希望我能夠榮幸地得到一份。
整體式庫用冷凍機又稱冷庫一體機,是一款將蒸發器、冷凝器、壓縮機、電箱等設計成整體緊湊結構,縮小了安裝的空間;全新的安裝模式,安裝使用方便,只需將庫體上開個洞將機組嵌入,接上電源即可;壓縮機是采用泰康的全封閉制冷壓縮機,主機性能好,噪音低,耗電量少,可靠性高;采用全自動智能化電控,具有溫度設置、控溫、自動除霜等功能;機組采用高效的內螺紋銅管鋁片式換熱器,換熱效率高。型號說明:LYJ——產品系列代號** ——壓縮機名義功率,(HP*100) M——使用溫度代號,M:-5~5℃ L:-15~-20℃ Y——制冷劑代號,Y:R404AP——結構形式,P:壁掛式 T:頂置式冷庫一體機型號參數型號 LYJ33MY LYJ50MY LYJ63MY LYJ100MY LYJ125MY LYJ175MY LYJ200MY LYJ275MY LYJ350MY制冷量(W) 530 810 1050 1560 2230 2950 3250 4400 5200輸入功率(KW) 0.68 0.85 1.1 1.3
外租。
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
哪位前輩有海爾開利冷庫型號為:VHS5257OR-110的電子版說明書啊。煩提供一份,小弟感謝不盡。公司有一臺這樣的設備,資料全部丟失,剛剛接手想學習學習。謝謝!
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,只有外殼,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
Model BOM ID Disp (CC) Voltage Hz. Refr. App Motortype Capacity - ASHRAE Input (W) COP EER (W) (BTU) AE7440EK 085-A0 14.14 220-240
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,冷庫進出貨物的次數,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去。
各位好,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,是否需要重新去有關部門報建呢,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,涉及消防的需要去消防部報備或審核。 我擔心沒去報備有啥后果!!! 謝謝!
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
最近在做一個冷庫,看了冷庫設計規范。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎??我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎?請高手解答下。不勝感激
各位前輩好,我是一名制冷行業的初學者,想請教一個問題: 一間冷庫,想要實現0℃和-18℃可切換
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,風幕機是阻止室內外空氣對流的,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,保持室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,節能省電的同時,并令空氣循環,有效隔離灰塵、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,良好的保持冷庫內制冷效果。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,節省用電,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,節省用電,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能。
潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<