  • 結算時水暖管件含量的爭議?

    現在施工時采用的水暖管材價格較高,相應的管件也居高不下,我比較過使用中的管件占材料比例能達到40%,這樣一來原來定額含量中給施工隊的管件就包不住了,套定額項的錢低于實際花費很多,在結算中施工方傾向于據實計量,這樣結算時工作量太多,我是河北的,想聽一下大家在結算時都是怎么處理的?

  • 水暖部分管件施工技術要點

    閥件閥門、儀表閥門:用來啟閉管路,使被輸送的介質行、止或改變流向,調節被輸送介質的流向、壓力或間接調節溫度,以達到控制介質流動,滿足使用要求的重要部件。1. 閥門的外觀檢查:① 核對所用閥門的型號、規格是否符合設計要求;② 閥體應無砂眼、嚴重縮孔;③ 拆卸檢查閥座與閥體的結合應牢固;④ 閥芯與閥座的結合應良好、無缺陷;⑤ 閥桿與閥芯的聯結應靈活可靠;⑥ 閥桿無彎曲、銹蝕,閥桿和填料壓蓋配合良好,螺紋無斷絲等缺陷;⑦ 閥蓋和閥體配合良好;⑧ 填加的法蘭墊片、螺紋填料、螺栓等齊全、無缺陷;⑨ 對較小的閥門,也可在關閉狀態下,放在嘴上用力吹,以檢驗其嚴密性。2. 閥門的清洗:應解體進行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去閥腔和各零件上的防銹漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更換已損壞的墊片和填料函。3. 閥門的強度試驗:對閥體材料進行承壓性能的檢驗。以工作壓力的1.5倍。試驗時,應緩慢升高至試驗壓力值,不能急劇升壓,試驗時間不少于5min,壓力

  • 鋼塑復合壓力管用雙熱熔管件

    鋼塑復合壓力管用雙熱熔管件行業標準

  • PPR管件的連接方式除了熱熔還有這幾種!【詳細圖文】

    PPR管件的連接方式除了熱熔還有這幾種!【詳細圖文】

    ppr水管具有環保健康的優點,在家裝過程中常用來做飲用水輸送。很多優質管材使用壽命高達70年,是現代家裝最常采用的一種給水管道。在選擇水管之后我們有必要先了解一下ppr水管連接方法的相關知識。下面我來給你介紹幾種ppr水管連接方法 ,希望對你們有所幫助! 1、熱熔連接 由相同牌號熱塑性塑料制作的管材、管件相互連接時,采用專用加熱工具將連接部位加熱使其熔融,再試壓連接成一體的連接方式。Coestherm?系統采用“熱熔”焊接方法:管道和配件通過熱熔連接在一起。根據下表所示的時間,通過套管和主軸加熱元件對管端和管件插座進行加熱。Coestherm?最佳焊接溫度為260℃(±5)。加熱后,將管件從加熱元件中取出,立即平行連接,無需旋轉。必須注意正確的插入深度:管道必須插入到先前標記的位置,即配件的底部,如表所示。建議將兩部分固定一段時間(大約與加

  • 水暖部分管件施工技術要點(續)

    連接:承插連接、膠圈連接1. 鑄鐵管:對口—打麻、填料、打口—養護—水壓實驗。外觀檢查:無裂紋、毛刺、瀝青涂層完好。2. 承插前將承口內部和插口外部清理干凈,用氣焊或噴燈烘烤清除承口內部和插口外部的瀝青層,并用鋼絲刷和抹布擦干凈,采用橡膠圈接口時,應先將膠圈套在管子的插口上,插口插入承口后,調整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉絨(4級或5級):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻應擰成麻股塞入,分層填入石棉水泥、打實、濕養護。4. 膨脹水泥接口:膨脹水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青鉛接口:將熔化好的青鉛灌入接口內,待冷卻凝固后、打實,鉛的純度應在99%以上,熔鉛應嚴禁遇水,否則會出現爆炸(俗稱放炮),熱鉛接口不宜在雨雪露天作業。其優點是:彈性、抗震動、接口嚴密、施工方便。6. 管溝內回填土應從管子兩側開始,邊回填邊夯實?;靥钪凉茼敽?,應繼續回填至管頂上0.5米時,方可夯實,以后再回填0.2-0.3米時,應夯實一次。7. 給水干管不能從抗震圈梁中穿過。上行下給式的干管應有保溫措施,以

  • 水暖部分管件施工技術要點(續2)

    通風系統1. 通風系統風量調試之前,先應對風機單機試運轉,風機可連續運轉,運轉時間應不少于2h,設備完全符合設計要求,方可進行系統調試工作。通風系統的調節閥、防火閥、排煙閥、通風口和回風口內的閘板、葉片應在開啟的實際工作狀態位置。2. 測風量:先粗測總風量是否滿足設計風量要求,然后干管和支管的風量可用比托管、微壓計測,測定截面位置應選擇在氣流均勻處,按氣流方向,應選擇在局部阻力之后大于等于4倍管徑或局部阻力之前大于等于1.5倍管徑(矩形大邊尺寸)。3. 對送回風:采用流量等比分配法、動壓等比分配法或基準風口調整法,從系統的最遠最不利的環路開始,逐步調向通風機,測量時,可用熱電風速儀、葉輪風速儀或轉杯風速儀,測量時應貼近格柵或網格,用定點測量法或勻速移動法,測出平均風速,計算出風量,測試次數不少于3-5次。4. 無調節閥的,若測風量,可在風管法蘭處,臨時加插板進行調節,風量調好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通風機前后風量之差不大于5%。6. 通風系統調平衡后應達到:A.風口的風量、新風量、排風量的實測值與設計值的偏差不大于1

  • 這篇水暖管件闡述,不會在傻傻分不清

    鄭州2018鄭州最新限購政策,需要滿足N多要求才可以購買房子,但依然抵擋不了剛需們在鄭州定居的滿懷期待的心.那么裝修的課程必然不可缺少。不論您是個人或是商家,水暖管件的種類多而復雜,要做到心里有數! 水暖管件種類多而復雜,放眼望去,我們生活中到處都是管路,比如家里裝修、道路施工、花藝設備........管交網的基礎建材里面供應有很多我們需要的水暖管件,水暖管件是平時用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的連接的作用,主要有以下這些種類: 1、三通:又稱三路天、天字彎、丁字彎。用于連接公稱通徑相同的3根

  • PP-R給水管熱熔連接的管件計入問題

    PP-R給水管熱熔連接的管件是否要按實際用量計如主材費?以往投標時不考慮,補充定額里也沒有涉及到其含量\價格問題,現遇到一投標 管件單獨列出計價 請各位指導一下!

  • 球墨管件上的標注表示什么

    球墨管件上的標注表示什么

    管件上的字表示什么 管子上的字表示什么

  • 關于溝槽管件的一點問題。

    我是按1個三通3個卡箍,1個彎頭2個卡箍來計算卡箍數的,然后套溝槽管件安裝。然后我認為溝槽三通和彎頭都是應該需要計取主材費用的,那么請問溝槽三通和彎頭是否需要和卡箍一樣,按數量套取溝槽管件子目,還有三通,彎頭,卡箍是否需要單獨列項來計取主材費用,還是按定額里面的管件表按系數調整主材價?

  • 關于PPR管件,小弟請教大家

    PPR內絲直接20*1/2“和20*3/4的區別,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的區別分別是什么,絲口怎么換算成DN,怎么換算的請大家幫幫我:'(

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 關于溝槽管件的定額問題

    關于溝槽管件的定額問題

    請問各位,上海定額中,溝槽管的鋼性接頭是不是不套用定額,只算在溝槽直管的主材中,那溝槽件,如溝槽彎頭,溝槽三通等套那個子目?如果套管件(焊接)子目對不對,謝謝各位??!

  • 當結構和建筑及水暖打架,怎么辦?

    現有一建筑物,梁底標高與此層的窗頂標高相同。因此造成水暖橫管從梁底下而過,因甲方嫌丑,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),經核算,不行。且考慮建筑立面,窗頂標高不降,結構梁高度也到了最小(極限),水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,請高人賜教!

  • 鋼塑管的價格及管件使用

    麻煩問下:1。同規格的涂塑鋼管和襯塑鋼管哪個貴,貴大約多少? 2。涂塑復合鋼管所配套管件,大部分自來水公司為涂塑管件。但前一段看一篇文章介紹,應使用襯塑管件, 對管端口起到保護,另施工規范也這樣要求用襯塑管件,哪個是正確的?

  • 水暖,上下兩層如何走管較好?

    我住的是上下兩層的小二層,大概120平方,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,比如,我們這邊有的是單管串聯的,即所有暖氣片一組和一組串在一起,樓上進,從樓上串到樓下然后再出去,有的是分成兩路串聯,幫我說一下,先謝謝了!

  • 求助-水暖與汽暖的不同

    我原來是做純水凈水的,公司最近安排做暖通。剛剛知道點水暖的皮毛,又讓做汽暖。請問他們有什么區別,還有安裝方式是不是一樣。請各位大俠指教。

  • 電熱膜和水暖到底哪個更好?

    去年搜房網購的北郊新房要交工了。樓盤離市中心比較遠,市政供暖系統輻射不到,開發商為了吸引客戶分戶贈送小型壁掛鍋爐水暖系統,最近一部分戶主又提出了安裝電熱膜,想找開發商替換贈送服務,房主群里兩派成天議論不休,目前還沒有大成一致意見,知道我是裝修顧問都不停的M我,著我上班有點小忙,實在是沒辦法一個一個的答復,也沒有資格做仲裁,整理一些資料做個對比,供大家參考。第一,關于哪一個更安全。水暖不論是暖氣片式還是地下盤管式,只要和水有了聯系,就免不了要漏水。暖氣片漏水了看得見摸得著能維修,而地下盤管式水暖萬一漏水了,不論是地板還是地磚統統全部得敲掉重來。另外因為水中包含很多的礦物質,鈣、鎂離子就包含其中,水溫高、低的變化會使鈣、鎂離子結合,形成水垢。地暖是靠吸收水溫達到蓄熱的。進回水溫差會使鈣、鎂離子析出,形成水垢附著在管內壁上,影響散熱效果,供暖系統中生物粘泥,雜質污物的介入也會增加水流阻力造成地暖管的淤塞,使效果欠佳。相比之下,電熱膜是以最清潔的電力為能源,不存在以上水的隱患問題。在電力安全方面,電熱膜也是通過多項國際認證的,比如我現在家里用的韓國EXA電熱膜,什

  • 噴頭怎樣連接節省管材和管件

    本帖最后由 lhc-3192 于 2013-7-2 10:02 編輯 之前在論壇上看到一篇文章,詳細介紹了噴頭怎樣連接能夠最大程度的節省管材,做到最經濟。個人感覺那篇帖子分析的很好,但當時沒保存下來,現在想找卻找不到了 有那位大神知道的留個地址哈 不勝感激。

  • PVC管件之等徑三通的特點

    PVC管件之等徑三通外形美觀,表面平整光滑,耐酸堿,抗防腐,質感性能強。焊接等徑不銹鋼三通鍛打精良,表面光滑,耐酸耐堿耐高溫,價格計算合理,外形美觀,質感性能強。詳細參數:材質:不銹鋼(304 304L 316 316L 321)、20#、16MN、Q235、A106通徑:DN15-DN1200壁厚:SCH5-SCH160生產范圍:DN15mm-820mm 壓力PN0.25-250Mpa執行標準:可以按照ANSI、JIS、DIN、GB、SHJ、 HGJ等標準,而且可以根據客戶需求進行設計生產。應用領域:PVC管材管件廣泛應用于石油、化工、核電站、食品制造、建筑、造船、造紙、醫藥等行業。用途:水、飲料、啤酒、食品、石油化工、核電、機械、醫療設備、化肥、造船、防水處理、管道等。等徑三通重量輕。密度為0.89-0.9g/cm3,僅為鋼管的九分之一,紫銅管的十分之一。由于該三通重量輕,可大大降低運輸費用和安裝的施工強度。衛生無毒。 等徑三通耐酸堿,抗防腐,PVC管適合用于小流量的液體管

點擊加載更多

熱熔水暖管件

熱熔水暖管件專題,為您提供熱熔水暖管件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱熔水暖管件 相關的專業交流討論,更多熱熔水暖管件相關內容請訪問