国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 結算時水暖管件含量的爭議?

    現在施工時采用的水暖管材價格較高,相應的管件也居高不下,我比較過使用中的管件占材料比例能達到40%,這樣一來原來定額含量中給施工隊的管件就包不住了,套定額項的錢低于實際花費很多,在結算中施工方傾向于據實計量,這樣結算時工作量太多,我是河北的,想聽一下大家在結算時都是怎么處理的?

  • 水暖部分管件施工技術要點

    閥件閥門、儀表閥門:用來啟閉管路,使被輸送的介質行、止或改變流向,調節被輸送介質的流向、壓力或間接調節溫度,以達到控制介質流動,滿足使用要求的重要部件。1. 閥門的外觀檢查:① 核對所用閥門的型號、規格是否符合設計要求;② 閥體應無砂眼、嚴重縮孔;③ 拆卸檢查閥座與閥體的結合應牢固;④ 閥芯與閥座的結合應良好、無缺陷;⑤ 閥桿與閥芯的聯結應靈活可靠;⑥ 閥桿無彎曲、銹蝕,閥桿和填料壓蓋配合良好,螺紋無斷絲等缺陷;⑦ 閥蓋和閥體配合良好;⑧ 填加的法蘭墊片、螺紋填料、螺栓等齊全、無缺陷;⑨ 對較小的閥門,也可在關閉狀態下,放在嘴上用力吹,以檢驗其嚴密性。2. 閥門的清洗:應解體進行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去閥腔和各零件上的防銹漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更換已損壞的墊片和填料函。3. 閥門的強度試驗:對閥體材料進行承壓性能的檢驗。以工作壓力的1.5倍。試驗時,應緩慢升高至試驗壓力值,不能急劇升壓,試驗時間不少于5min,壓力

  • 水暖部分管件施工技術要點(續)

    連接:承插連接、膠圈連接1. 鑄鐵管:對口—打麻、填料、打口—養護—水壓實驗。外觀檢查:無裂紋、毛刺、瀝青涂層完好。2. 承插前將承口內部和插口外部清理干凈,用氣焊或噴燈烘烤清除承口內部和插口外部的瀝青層,并用鋼絲刷和抹布擦干凈,采用橡膠圈接口時,應先將膠圈套在管子的插口上,插口插入承口后,調整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉絨(4級或5級):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻應擰成麻股塞入,分層填入石棉水泥、打實、濕養護。4. 膨脹水泥接口:膨脹水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青鉛接口:將熔化好的青鉛灌入接口內,待冷卻凝固后、打實，鉛的純度應在99%以上,熔鉛應嚴禁遇水,否則會出現爆炸(俗稱放炮),熱鉛接口不宜在雨雪露天作業。其優點是:彈性、抗震動、接口嚴密、施工方便。6. 管溝內回填土應從管子兩側開始,邊回填邊夯實。回填至管頂后,應繼續回填至管頂上0.5米時,方可夯實,以后再回填0.2-0.3米時,應夯實一次。7. 給水干管不能從抗震圈梁中穿過。上行下給式的干管應有保溫措施,以

  • 水暖部分管件施工技術要點(續2)

    通風系統1. 通風系統風量調試之前,先應對風機單機試運轉,風機可連續運轉,運轉時間應不少于2h,設備完全符合設計要求,方可進行系統調試工作。通風系統的調節閥、防火閥、排煙閥、通風口和回風口內的閘板、葉片應在開啟的實際工作狀態位置。2. 測風量:先粗測總風量是否滿足設計風量要求,然后干管和支管的風量可用比托管、微壓計測,測定截面位置應選擇在氣流均勻處,按氣流方向,應選擇在局部阻力之后大于等于4倍管徑或局部阻力之前大于等于1.5倍管徑(矩形大邊尺寸)。3. 對送回風:采用流量等比分配法、動壓等比分配法或基準風口調整法,從系統的最遠最不利的環路開始,逐步調向通風機,測量時,可用熱電風速儀、葉輪風速儀或轉杯風速儀,測量時應貼近格柵或網格,用定點測量法或勻速移動法,測出平均風速,計算出風量,測試次數不少于3-5次。4. 無調節閥的,若測風量,可在風管法蘭處,臨時加插板進行調節,風量調好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通風機前后風量之差不大于5%。6. 通風系統調平衡后應達到:A.風口的風量、新風量、排風量的實測值與設計值的偏差不大于1

  • 這篇水暖管件闡述,不會在傻傻分不清

    鄭州2018鄭州最新限購政策,需要滿足N多要求才可以購買房子,但依然抵擋不了剛需們在鄭州定居的滿懷期待的心.那么裝修的課程必然不可缺少。不論您是個人或是商家,水暖管件的種類多而復雜,要做到心里有數! 水暖管件種類多而復雜,放眼望去,我們生活中到處都是管路,比如家里裝修、道路施工、花藝設備........管交網的基礎建材里面供應有很多我們需要的水暖管件,水暖管件是平時用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的連接的作用,主要有以下這些種類: 1、三通:又稱三路天、天字彎、丁字彎。用于連接公稱通徑相同的3根

  • 電纜的型號--------不滴流

    油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • RWAH220GAMO是哪個廠家的型號

    RWAH220GAMO是哪個廠家的型號

    RWAH220GAMO是哪個廠家的型號請廠家或經銷商回復。謝謝價格?

  • 關于溝槽管件的定額問題

    關于溝槽管件的定額問題

    請問各位,上海定額中,溝槽管的鋼性接頭是不是不套用定額,只算在溝槽直管的主材中,那溝槽件,如溝槽彎頭,溝槽三通等套那個子目?如果套管件(焊接)子目對不對,謝謝各位!!

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~

  • 關于電纜的各種型號和表示方法

    一般我們設計都用 VV22 的電纜!穿鋼管埋地敷設!但對于其他的電纜型號就不清楚了!問老工程師也不告訴我(怕我學會了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用!還有就是哪個是常用的 哪個價格高?才整了一年的設計人員!

  • 什么型號的電纜能承受---?

    什么型號的電纜能承受700伏電壓,320安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受3300伏電壓,40安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受1400伏電壓,95安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受380伏電壓,730安的電流?(四芯)希望哪位仁兄幫幫忙!!!非常感謝

  • 當結構和建筑及水暖打架,怎么辦?

    現有一建筑物,梁底標高與此層的窗頂標高相同。因此造成水暖橫管從梁底下而過,因甲方嫌丑,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),經核算,不行。且考慮建筑立面,窗頂標高不降,結構梁高度也到了最小(極限),水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,請高人賜教!

  • 鋼塑管的價格及管件使用

    麻煩問下:1。同規格的涂塑鋼管和襯塑鋼管哪個貴,貴大約多少? 2。涂塑復合鋼管所配套管件,大部分自來水公司為涂塑管件。但前一段看一篇文章介紹,應使用襯塑管件, 對管端口起到保護,另施工規范也這樣要求用襯塑管件,哪個是正確的?

  • 水暖,上下兩層如何走管較好?

    我住的是上下兩層的小二層,大概120平方,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,比如,我們這邊有的是單管串聯的,即所有暖氣片一組和一組串在一起,樓上進,從樓上串到樓下然后再出去,有的是分成兩路串聯,幫我說一下,先謝謝了!

  • 請問如何選擇空調的型號

    現在GB50019-2003中第3.1.9條規定的新風量是30立方米每小時,我已知一個房間的大小,怎么選擇空調的型號?

  • 怎么選取風機的型號?謝謝

    我一直都不明白,怎么根據圖紙上風機的風量、風壓、轉速、功率來選定風機的型號。我都是把圖紙上給的各種數據給廠家報價,廠家給我報價并說明了風機的型號,我有找到一些資料說風機的型號和風機的葉徑有關。 大家能不能幫我一下,告訴我怎么樣來根據圖紙上給的各種風機的數據來選定風機的型號啊,謝謝了

  • 關于電纜的型號和規格的解析??

    問一個菜鳥級問題,呵呵,希望大家幫忙回答下吧！！請問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,這個是指電纜的外徑嗎??是不是可以認為這是一根5芯的電纜,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??這個載流量是多大的,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜??再加一個問題,就是如果要穿管的話,選用什么規格的電流保護管才合適??謝謝,麻煩告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]

  • 這個RT保險的型號是什么?

    這個RT保險的型號是什么?

    問個很菜的問題,單位的一個保險壞了,想提個料單子,不知道保險的型號怎么寫,大家?guī)兔Α1kU上的標志有:“R015 RT18 RT14 aM2 500V gG 10A φ10*38 上海滬工電器廠”不知道保險上的型號都是什么意思?保險的樣子如圖。

  • 請教各位,這些型號的開關

    請教各位,這些型號的開關

    請教各位,這些型號的開關是什么品牌的,價格大概是多少/如下圖

點擊加載更多

水暖管件型號

水暖管件型號專題,為您提供水暖管件型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水暖管件型號 相關的專業交流討論,更多水暖管件型號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

塑料水暖管件

鍍鋅水暖管件

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 龙泉市| 铜陵市| 章丘市| 定结县| 金塔县| 新津县| 五华县| 萝北县| 庆安县| 周口市| 巴林右旗| 大埔区| 铜山县| 桃源县| 封丘县| 峨眉山市| 永川市| 余姚市| 盘锦市| 甘洛县| 修文县| 彭泽县| 额尔古纳市| 焦作市| 米泉市| 焦作市| 肥乡县| 资源县| 普洱| 静乐县| 花垣县| 安国市| 白山市| 鄂州市| 澄城县| 阿坝县| 蓝田县| 万安县| 子长县| 平潭县| 台湾省|