是一本管件的開發及生產的標準
最近設計中,甲方要求小弟提供各種管材及管件的制造標準,常用的低壓流體輸送鋼管等都可以查到,但是pvc排水管,鑄鐵管件的標準等等不常用的,卻沒有,請大家幫幫小弟!
我收集的一些美國或者英國規范標準
各地方標準目錄水暖工程,詳見附件
在20度PP—R管材靜液壓試驗為16MPA、1小時,問:S5管材和S4管材都是一個標準嗎?在20度PP—R管件靜液壓試驗為3.88MPA、1小時,問:按常規管件應比管材壓力高,但為什么PP-R管件比管材低這么多?
現在施工時采用的水暖管材價格較高,相應的管件也居高不下,我比較過使用中的管件占材料比例能達到40%,這樣一來原來定額含量中給施工隊的管件就包不住了,套定額項的錢低于實際花費很多,在結算中施工方傾向于據實計量,這樣結算時工作量太多,我是河北的,想聽一下大家在結算時都是怎么處理的?
HG21501-1993 襯膠鋼管和管件標準
論文簡介:02S403鋼制管件標準圖集,本圖集適用于工業、建筑、市政給排水工程,適應壓力范圍≤1.6KPa,適應溫度≤80℃ 。彎頭加工制作。 投稿網友:piaoliuping2213 上傳時間: 2013-11-01
閥件閥門、儀表閥門:用來啟閉管路,使被輸送的介質行、止或改變流向,調節被輸送介質的流向、壓力或間接調節溫度,以達到控制介質流動,滿足使用要求的重要部件。1. 閥門的外觀檢查:① 核對所用閥門的型號、規格是否符合設計要求;② 閥體應無砂眼、嚴重縮孔;③ 拆卸檢查閥座與閥體的結合應牢固;④ 閥芯與閥座的結合應良好、無缺陷;⑤ 閥桿與閥芯的聯結應靈活可靠;⑥ 閥桿無彎曲、銹蝕,閥桿和填料壓蓋配合良好,螺紋無斷絲等缺陷;⑦ 閥蓋和閥體配合良好;⑧ 填加的法蘭墊片、螺紋填料、螺栓等齊全、無缺陷;⑨ 對較小的閥門,也可在關閉狀態下,放在嘴上用力吹,以檢驗其嚴密性。2. 閥門的清洗:應解體進行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去閥腔和各零件上的防銹漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更換已損壞的墊片和填料函。3. 閥門的強度試驗:對閥體材料進行承壓性能的檢驗。以工作壓力的1.5倍。試驗時,應緩慢升高至試驗壓力值,不能急劇升壓,試驗時間不少于5min,壓力
一般是選油站等含油廢水的污水處理,管道、彎頭、三通、閥門等選什么標準的好?現在好像有gb、gb2000、hg97、hgj等一大堆,該怎么選擇呢?謝謝:)
鋁塑復合壓力管 鋁管搭接焊式鋁塑管 GB/T 18997.1-2003 鋁塑復合壓力管 鋁管對接焊式鋁塑管 GB/T 18997.2-2003 工業用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系統 第1部分: 總則 GB/T 18998.1-2003 工業用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系統 第2部分: 管材 GB/T 18998.2-2003 工業用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系統 第3部分: 管件 GB/T 18998.3-2003 冷熱水系統用熱塑性塑料管材和管件 GB/T 18991-2003 冷熱水用交聯聚乙烯(PE-X)管道系統 第1部分: 總則 GB/T 18992.1-2003 冷熱水用交聯聚乙烯(PE-X)管道系統 第2部分: 管材 GB/T 18992.2-2003 冷熱水用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管道系統 第1部分: 總則 GB/T 18993.1-2003 冷熱水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系統 第2部分: 管材 GB/T 18993.2-2003
標準管件壁厚系列號的選擇.pdf
圖紙簡介: 建筑設計中水暖井條件標準,對建筑方案設計及施工圖設計有很好的指導作用 投稿網友: shadow1025 上傳時間: 2013-11-03
連接:承插連接、膠圈連接1. 鑄鐵管:對口—打麻、填料、打口—養護—水壓實驗。外觀檢查:無裂紋、毛刺、瀝青涂層完好。2. 承插前將承口內部和插口外部清理干凈,用氣焊或噴燈烘烤清除承口內部和插口外部的瀝青層,并用鋼絲刷和抹布擦干凈,采用橡膠圈接口時,應先將膠圈套在管子的插口上,插口插入承口后,調整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉絨(4級或5級):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻應擰成麻股塞入,分層填入石棉水泥、打實、濕養護。4. 膨脹水泥接口:膨脹水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青鉛接口:將熔化好的青鉛灌入接口內,待冷卻凝固后、打實,鉛的純度應在99%以上,熔鉛應嚴禁遇水,否則會出現爆炸(俗稱放炮),熱鉛接口不宜在雨雪露天作業。其優點是:彈性、抗震動、接口嚴密、施工方便。6. 管溝內回填土應從管子兩側開始,邊回填邊夯實。回填至管頂后,應繼續回填至管頂上0.5米時,方可夯實,以后再回填0.2-0.3米時,應夯實一次。7. 給水干管不能從抗震圈梁中穿過。上行下給式的干管應有保溫措施,以
通風系統1. 通風系統風量調試之前,先應對風機單機試運轉,風機可連續運轉,運轉時間應不少于2h,設備完全符合設計要求,方可進行系統調試工作。通風系統的調節閥、防火閥、排煙閥、通風口和回風口內的閘板、葉片應在開啟的實際工作狀態位置。2. 測風量:先粗測總風量是否滿足設計風量要求,然后干管和支管的風量可用比托管、微壓計測,測定截面位置應選擇在氣流均勻處,按氣流方向,應選擇在局部阻力之后大于等于4倍管徑或局部阻力之前大于等于1.5倍管徑(矩形大邊尺寸)。3. 對送回風:采用流量等比分配法、動壓等比分配法或基準風口調整法,從系統的最遠最不利的環路開始,逐步調向通風機,測量時,可用熱電風速儀、葉輪風速儀或轉杯風速儀,測量時應貼近格柵或網格,用定點測量法或勻速移動法,測出平均風速,計算出風量,測試次數不少于3-5次。4. 無調節閥的,若測風量,可在風管法蘭處,臨時加插板進行調節,風量調好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通風機前后風量之差不大于5%。6. 通風系統調平衡后應達到:A.風口的風量、新風量、排風量的實測值與設計值的偏差不大于1
大家是不是都用美洲體系(ansi),英制管!為什么不用公制管標準是不是英制管的管壁厚相比較公制管,還是一個習慣 還是什么原因?謝謝各位大大告訴俺有沒有那個大大能告訴俺一個網站俺去充充電
論壇貌似沒有這些標準,給大家共享下。GBT5836.1-1992建筑排水用硬聚氯乙烯管材
為施工常用的管件、法蘭標準,供設計、安裝、采購參考,可避免設計失誤和被材料商欺騙。
1.GB4217-84 熱塑性塑料管才的公稱外徑和公稱壓力(公制系列) 2.GB4218-84 化工用硬聚氯乙烯管材的腐蝕度試驗方法 3.GB/T4219-1996 化工用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 4.GB4220-84 化工用硬聚氯乙烯管件 5.GB/T5836.1-92 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 6.GB/T5836.2-92 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 7.GB6111-85 長期恒定內壓下熱塑性塑料管材耐破壞時間的測定方法 8.GB6112-85 熱塑性塑料管材和管件耐沖擊性能的測定方法(落錘法) 9.GB6671.1-86 硬聚氯乙烯(PVC)管材縱向回縮率的測定 10.GB6671.2-86 聚乙烯(PE)管材縱向回縮率的測定 11.GB6671.3-86 聚丙烯(PP)管材縱向回縮率的測定 12.GB6674-86 噴灌用低密度聚乙烯管材 13.GB/T7134-1996 澆鑄型工業有機玻璃板材、棒材和管材 14.GB7155.1-87 熱
土建、水暖安裝工程質量標準!