給排水常用閥門、管件尺寸
不知道大家在剛開始記憶規范、圖集的時候有沒有覺得特別的費勁,這個尺寸,那個數值的,為了方便大家記憶管道距墻距離,給大家找了一些資料,做了下匯總!并都標明了出處了!有需要的收藏! 1、管與管及與建筑構件之間的最小凈距 《建筑施工手冊》第四版,縮印版,第1500頁(網上可下載到,大約100Mb)或《水暖工長速查》第119頁(楊磊 主編 化學工業出版社 2010年7月第1版) 管井管道: 敷設在管井內的管道,管道表面(有防結露保溫時按保溫層表面計)與
現在在設計一套管線,領導要求:要計算出每段管線長度,現場施工不采用焊接形式,均用絲扣連接的方式。就產生了一個問題,我需要計算出管子與彎頭、管箍、三通連接時插入管件里面的那段尺寸,然后管件除了絲扣那部分長度還剩多少。但是現在我在網上查不到關于絲扣長度的國標規范,所以各位大神顯顯神通,救救我吧!
最近查了一些真空泵樣本,發現真樣本中的吸、排氣孔都是用:RP1 1/2、RP3/8、RP1/4等表示,我只知道1英寸=25.4mm換算公式,RP不太清楚,只知道是8用進制的,有誰知道怎么換算成毫米嗎?另一般采用什么類型管材來接吸、排孔?
現在施工時采用的水暖管材價格較高,相應的管件也居高不下,我比較過使用中的管件占材料比例能達到40%,這樣一來原來定額含量中給施工隊的管件就包不住了,套定額項的錢低于實際花費很多,在結算中施工方傾向于據實計量,這樣結算時工作量太多,我是河北的,想聽一下大家在結算時都是怎么處理的?
有沒有人有暖通各種系列水管管件尺寸資料?包括各種閥門,管件,以及各種連接件的具體尺寸,有的話麻煩發一下唄,[email protected],發的回一下,我看看,謝謝。
閥件閥門、儀表閥門:用來啟閉管路,使被輸送的介質行、止或改變流向,調節被輸送介質的流向、壓力或間接調節溫度,以達到控制介質流動,滿足使用要求的重要部件。1. 閥門的外觀檢查:① 核對所用閥門的型號、規格是否符合設計要求;② 閥體應無砂眼、嚴重縮孔;③ 拆卸檢查閥座與閥體的結合應牢固;④ 閥芯與閥座的結合應良好、無缺陷;⑤ 閥桿與閥芯的聯結應靈活可靠;⑥ 閥桿無彎曲、銹蝕,閥桿和填料壓蓋配合良好,螺紋無斷絲等缺陷;⑦ 閥蓋和閥體配合良好;⑧ 填加的法蘭墊片、螺紋填料、螺栓等齊全、無缺陷;⑨ 對較小的閥門,也可在關閉狀態下,放在嘴上用力吹,以檢驗其嚴密性。2. 閥門的清洗:應解體進行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去閥腔和各零件上的防銹漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更換已損壞的墊片和填料函。3. 閥門的強度試驗:對閥體材料進行承壓性能的檢驗。以工作壓力的1.5倍。試驗時,應緩慢升高至試驗壓力值,不能急劇升壓,試驗時間不少于5min,壓力
請問哪位老師有塑料管件的結構尺寸嗎,有時在畫詳圖時,需要畫出每個管件的尺寸大小,以方便施工班組下料,如果誰有的發到我的信箱里吧,[email protected],謝謝了
連接:承插連接、膠圈連接1. 鑄鐵管:對口—打麻、填料、打口—養護—水壓實驗。外觀檢查:無裂紋、毛刺、瀝青涂層完好。2. 承插前將承口內部和插口外部清理干凈,用氣焊或噴燈烘烤清除承口內部和插口外部的瀝青層,并用鋼絲刷和抹布擦干凈,采用橡膠圈接口時,應先將膠圈套在管子的插口上,插口插入承口后,調整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉絨(4級或5級):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻應擰成麻股塞入,分層填入石棉水泥、打實、濕養護。4. 膨脹水泥接口:膨脹水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青鉛接口:將熔化好的青鉛灌入接口內,待冷卻凝固后、打實,鉛的純度應在99%以上,熔鉛應嚴禁遇水,否則會出現爆炸(俗稱放炮),熱鉛接口不宜在雨雪露天作業。其優點是:彈性、抗震動、接口嚴密、施工方便。6. 管溝內回填土應從管子兩側開始,邊回填邊夯實?;靥钪凉茼敽螅瑧^續回填至管頂上0.5米時,方可夯實,以后再回填0.2-0.3米時,應夯實一次。7. 給水干管不能從抗震圈梁中穿過。上行下給式的干管應有保溫措施,以
通風系統1. 通風系統風量調試之前,先應對風機單機試運轉,風機可連續運轉,運轉時間應不少于2h,設備完全符合設計要求,方可進行系統調試工作。通風系統的調節閥、防火閥、排煙閥、通風口和回風口內的閘板、葉片應在開啟的實際工作狀態位置。2. 測風量:先粗測總風量是否滿足設計風量要求,然后干管和支管的風量可用比托管、微壓計測,測定截面位置應選擇在氣流均勻處,按氣流方向,應選擇在局部阻力之后大于等于4倍管徑或局部阻力之前大于等于1.5倍管徑(矩形大邊尺寸)。3. 對送回風:采用流量等比分配法、動壓等比分配法或基準風口調整法,從系統的最遠最不利的環路開始,逐步調向通風機,測量時,可用熱電風速儀、葉輪風速儀或轉杯風速儀,測量時應貼近格柵或網格,用定點測量法或勻速移動法,測出平均風速,計算出風量,測試次數不少于3-5次。4. 無調節閥的,若測風量,可在風管法蘭處,臨時加插板進行調節,風量調好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通風機前后風量之差不大于5%。6. 通風系統調平衡后應達到:A.風口的風量、新風量、排風量的實測值與設計值的偏差不大于1
鄭州2018鄭州最新限購政策,需要滿足N多要求才可以購買房子,但依然抵擋不了剛需們在鄭州定居的滿懷期待的心.那么裝修的課程必然不可缺少。不論您是個人或是商家,水暖管件的種類多而復雜,要做到心里有數! 水暖管件種類多而復雜,放眼望去,我們生活中到處都是管路,比如家里裝修、道路施工、花藝設備........管交網的基礎建材里面供應有很多我們需要的水暖管件,水暖管件是平時用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的連接的作用,主要有以下這些種類: 1、三通:又稱三路天、天字彎、丁字彎。用于連接公稱通徑相同的3根
關于PPR管件超標,走上差,外口達標,內口超標,焊頭在不加熱的情況下能插入管件中(焊頭是廠家提供的),管件尺寸超標也有質量監督局出示的不合各報告,請大家幫我分析分析,要是起訴有贏得把握嗎??還有這樣的管件是導致漏水的主要原因嗎??? 怎么樣能鑒定出是施工問題????有相關的監督局??? 誰有這方面的經驗請幫我分析下!!!謝謝
請教各位前輩,對于常用的帶法蘭的鋼制對焊管件PN1.0MPa,他的尺寸一般按什么標準。那位前輩有該標準的電子板。我參照化工部的《碳鋼、低合金鋼制無縫對焊管見》,可是彎頭等的尺寸和設計院的不一樣。目前電廠或市政管道用的是什么標準?是GB還是JB,著兩標準差別大么?
相信大家在做工程項目的時候一定會用到這樣那樣的鋼制管件,有沒有被數據搞得暈頭轉向的時候呢,那么問題來了,小編給大家整理了一些常見的鋼制管件外形尺寸檢驗及驗收數據,幫助大家解決難題!參照標準:GB/T12459-2005 GB/T13401-2005 SH/T3408-2012 ASME B16.9等規格范圍: DN50~DN800 (2"~32")使用方法:比如檢測彎頭的外徑尺寸D 參照上限和下限的數據 實際測量的產品外徑在上下限之間即為合格 超出上限或下限范圍外即不合格產品
我們院一般200*200 因為梯梁也是200的是不是偏小了鋼筋是按最小配筋率構造配筋
管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
我是按1個三通3個卡箍,1個彎頭2個卡箍來計算卡箍數的,然后套溝槽管件安裝。然后我認為溝槽三通和彎頭都是應該需要計取主材費用的,那么請問溝槽三通和彎頭是否需要和卡箍一樣,按數量套取溝槽管件子目,還有三通,彎頭,卡箍是否需要單獨列項來計取主材費用,還是按定額里面的管件表按系數調整主材價?
kobe_bryant24 :請問尺寸標注的字體那里可以修改?
PPR內絲直接20*1/2“和20*3/4的區別,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的區別分別是什么,絲口怎么換算成DN,怎么換算的請大家幫幫我:'(
1、結構設計在扶梯兩端擱置的位置牛腿設計如何考慮?一般設計再孔洞這塊會寫上,這個根據扶梯廠家要求設置,在實際施工中,結構施工如果在扶梯廠家招標確認之前,這塊施工單位會直接按整條矩形梁做掉,那扶梯后期的擱置可能會涉及到敲梁或者把整體裝修地面抬高或者有個斜坡,那這個在前期設計中如何避免這種情況,設計可以在扶梯擱置的兩端做一個尺寸標志或者即使做大一點牛腿也可以,至少我后期裝修可以修補,而不會動到結構,一點小意見,請各位指教?