各位大蝦:我現在的廠房內要安裝兩部升降機,一部行車,請問廠房驗收前是否可以安裝設備! 中秋節快樂! 廠房設計時升降機位置是儲藏室,設計院說不讓做升降機,有這種說法嗎。
基本成型,工人在二次灌漿
想在生產車間的一個配電柜的外殼上安裝一些設備,比如攝像頭一類的東西,總覺得不太合適,但又沒見規范和安裝標準有所規定禁止!那位高人指教一下!謝謝了!
交工時間緊迫設備安裝基本就緒,今天合閘通電,等待鍋爐燃氣和消防調試;因為現場沒有做衛生還是很臟亂的,部分臨時包裝沒去除
施工工藝流程 墻、地面基層處理→安裝產品檢驗→安裝吊柜→安裝底柜→接通調試給、排水→安裝配套電器→測試調整→清理。 鄭州裝修公司專家告訴您施工要領 (1)廚房設備安裝前的檢驗。 (2)吊柜的安裝應根據不同的墻體采用不同的固定方法。
水暖通風空調設備安裝實習.part1.rar
上傳《水暖·空調·制冷設備安裝與調試技術問答》,分6卷,PART1
關于水暖·空調·制冷設備安裝與調試技術的資料,有一定的參考性,可供學習……
本帖最后由 jscz1234 于 2013-11-28 11:50 編輯 冷庫是發展冷藏業的基礎設施,也是在低溫條件下貯藏貨物的建筑群。在這兒,樓主給大家解析冷庫安裝設備需盡早解決哪些設計問題?
水運工程概預算軟件如何轉換建筑安裝設備
空氣源熱水器
給大家提供個資料。
關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
電磁加熱器的安裝是比較簡單的,只要有懂一點電工的都可以自己安裝。其安裝步驟如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加熱圈。第二,計算好料筒的周長與長度,包裹適合料筒尺寸的保溫棉。第三,用高溫纏繞帶繞上保溫棉,對保溫棉進行固定作用,并讓保溫棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要讓保溫棉厚度為1.5cm,10kw到20kw的讓保溫棉厚度為2cm,30kw到60kw的讓保溫棉厚度為2.5cm。第四,繞上電磁線圈并接到電磁加熱器上。安裝好以后就可以進行調試,調試完成即完成電磁加熱器的安裝過程。 電磁加熱器調試方法:根據不同的功率來調整輸入電流的大小,每一款功率對應的輸入電流大小可參照安裝說明書。在這里需要特別強調一點的是我們說的電流是指輸入電流,而不是輸出電流。我們以2.5kw為例子,那么測試的就是接輸入端的零線或者火線的電流。2.5kw的輸入電流為8A到10A,如果低于這個電流,那么少繞幾圈就可以提升電流。相反,如果超過這個電流,則多繞幾圈可以讓電流下降。直到輸入電流在8A到10A之間就完成安裝調試。電磁加熱器相比電阻式加熱圈加熱可以節能30%以上。
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 編輯 增壓穩壓設備放在墻角 ,能安裝嗎?如果不能放墻角,最少需要距墻多少呢?求大神解答,在線等。急急急
下面你講述無塔供水設備的安裝方法,首先在深井泵的逆止閥底座裝上一節的輸水管(除盡管內雜物),如果輸水管用法蘭盤的連接,則在管子上端法蘭盤根部(預留出連接螺絲的具體位置)用安裝夾板夾緊。 這里提醒大家把第二節輸水管上端用第二付夾板夾緊慢慢吊起,用榔頭輕輕敲打,震掉管內雜物,管子下端用繩子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,無塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的輸水管可靠的連接起來,然后吊起少許,拆下第一付夾板后慢慢下落到方木上。按此方法一次將所有需要安裝的輸水管下入井中,但注意不要纏在輸水管上以防擦傷。
這個規范有點老,有木有更新的啊啊
制冷機組 的組裝安裝 1、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,并在油分內加住適量機油,蒸發溫度低于-15度時,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油。 2、壓縮機底座應安裝減震膠座。 3、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節。 4、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處。 5、機組整體布局合理,顏色一致,各型號機組安裝結構應保持一致。 2