国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 水暖型“地暖安裝”的分類和比較

    目前市場上的水暖型“地暖安裝”主要分為干式地暖安裝和濕式地暖安裝兩種。 干式地暖安裝和濕式地暖安裝有什么區別呢,為寫此文,筆者走訪了北京數家地暖公司,并通過打電話等了解關于地暖安裝方面的知識。下邊主要介紹“蘋果暖通”北京地暖公司的李總設計師的談話內容摘要。1、濕式地暖安裝 濕式地暖安裝應該說是地暖最為成熟的安裝工藝,濕式地暖先在

  • 怎樣學習水暖電安裝預算

    本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 編輯 第一章 管道施工圖識讀1. 設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。2. 保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫。給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫。3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>

  • 格賓網、石籠網、雷諾護墊如何安裝?

    本人從事邊坡防護網、石籠網生產廠家,希望與大家交流、學習,結識志同道合的朋友,如果能有工作上的合作,就錦上添花了。

  • 全面學習水暖電安裝預算

    第一章 管道施工圖識讀1. 設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。2. 保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫。給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫。3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>DN100可焊接(需防腐),可法蘭焊接(需二次鍍鋅),少量可絲扣法蘭連接。4. 管道外皮距墻距離為25-50mm。5.采暖干管接立管時,當立管直線管段<15m時,采用2個90。彎頭,當直線管段>15m時采用3個90。彎頭。6. 施工時,排水管寧高勿低,地漏寧低勿高。7. 標高規定:室內管道一般為管中,室外管道排水為管內底,給水為管頂。8. 暖氣片中應與窗同軸。9. 閘閥:開關作用,阻力系數0.5;截止閥:調

  • 道路防護網 防眩網的安裝

    我們是生產道路防護網 防眩網的廠家 ,除了生產之外,有的工程還需要我們現場安裝。下面是我總結出來的一點經驗,給各位參考一下。 不同的橋梁一定要選擇和其搭配的護欄網,安全無小事。例如高速公路穿村過鎮打亂了當地的道路網絡,那么就需要建設一些天橋 ,天橋上面一定要加設防護功能比較強的防護網,高速公路汽車高速行駛一個石頭子都可能引發巨大的交通事故,所以這樣的橋梁防護網就要設計的比較高 網孔密實 網片整體強度要高。河流上的高架橋就比較簡單了,可以選用造價低廉的防護網就可以。

  • 菜鳥求助關于安裝抹槽釘網

    建筑安裝工程的前期電氣抹槽需要釘抗裂網嗎,就像土建那樣的網子,聽說是最近的規定,哪位老師有相關規范請明示,感激ing……

  • 住宅工程水暖安裝質量問題及防治

    摘要:介紹了住宅工程水暖安裝過程中存在的質量問題,分析了管道滲漏水及安裝、尺寸方面存在問題的原因,并針對性地提出了預防措施,使工程質量符合設計、使用要求。 關鍵詞:住宅工程水暖安裝質量 水暖工程的施工,幾乎觸及到建筑物的每一個角落,眾多的管道安裝在墻壁、管井和吊頂內,如果工程在實施過程中疏忽大意,不進行全程監控,將會影響后來的裝修工序,甚至會在工程交付使用后,造成建筑物的“泡、冒、漏、滴”現象,影響整個工程的質量,損害建筑公司的形象。為了讓我們施工的建筑物的質量更好,用戶使用起來更滿意,本人將水暖工程施中常常會出現的問題一一列出,并提出自已的解決方案。 一、給排水管道、閥門、管件滲漏水原因分析及預防措施 1、原因分析 (1)排水管與衛生器具連接口及排水管道插口不密實,有縫隙。 (2)地基不均勻沉降,造成給排水管道破裂。 (3)材料質量不合格,有砂眼、裂縫,管道、管件的管壁薄厚不均勻,安裝前沒有被發現。 2、預防措施 (1)無論業主方還是承包商在購買建材時,都要貨比三家,選擇質優價廉的產品。材料進場

  • 毛細管網輻射空調的安裝

    以下是毛細管網和除濕新風系統的施工照片,供各位參考,有問題,請聯系我們http://www.dismy.cn [email protected]原始屋頂鋪設:石膏板吊頂下面鋪設:墻面安裝:

  • 氣體消防高壓管網安裝圖

    氣體消防高壓管網安裝圖

    我廠供應的北京市地鐵5號線全部高壓管網管件部分安裝圖片.望大家多交流!謝謝!

  • 安裝預算知識與技巧——水暖篇

    安裝預算知識與技巧——水暖篇

    第一章管道施工圖識讀 1.設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。 2.保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫。 給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。 管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫。 3.鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>DN100可焊接(需防腐),可法蘭焊接(需二次鍍鋅),少量可絲扣法蘭連接。 4.管道外皮距墻距離為25-50mm。 5.采暖干管接立管時,當立管直線管段<15m時,采用2個90。彎頭,當直線管段>15m時采用3個90。彎頭。 6.施工時,排水管寧高勿低,地漏寧低勿高。

  • 裝修心得之水暖安裝全流程

    在北方,安裝水暖是很多家庭的選擇,也是比較流行的一種供暖方式。那么怎么安裝水暖呢?下面小編為大家介紹水暖安裝全流程,大家跟著小編一起來看看吧。 水暖安裝步驟一:前期安裝 在正式鋪裝地面設施之前,應該先確認設計圖紙,并清理現場等,做好準備工作。 水暖安裝步驟二:安裝準備工作 進場后把施工現場清理干凈,并確定主機(壁掛爐)及分-集水器的安裝位置,為后面施工

  • 熱水暖風機安裝方式有幾種?

    熱水暖風機安裝方式有幾種?

          熱水暖風機安裝需要結合采暖系統來定,常用的采暖系統有:車間廠房采暖;烘干房烘干;高大空間采暖;園藝大棚采暖;水產養殖場采暖等。雖說不同的系統暖風機的安裝位置會有所不同,但安裝方式是固定的,分直吹式、順吹式、斜吹式三種,但具體的安裝圖紙可以要求暖風機廠家提供。       直吹式。熱水暖風機安裝在內墻一側中軸線上,吹向外墻或外窗,因外窗有縫隙,室外冷空氣易滲入室內,此舉目的在于以強勢對流方式防止冷空氣進入室內,以降低溫保效果。常見的應用如烘房烘干

  • 談談水暖安裝監理在安裝施工前期的工作重點

    談談水暖安裝監理在安裝施工前期的工作重點

  • 網架上安裝燈具規范有什么特別要求么?

    一圓形體育館,鋼結構網架屋頂,燈具安裝后,質檢站某位提出,燈具不允許安裝在桿件上,只能裝在螺栓球上,而且要有一定的距離,否則燈具的發熱會對網架有影響????規范上真有這樣的規定?

點擊加載更多

水暖安裝網

水暖安裝網專題,為您提供水暖安裝網相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水暖安裝網 相關的專業交流討論,更多水暖安裝網相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

水暖安裝注意事項

水暖的安裝

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 巍山| 互助| 康平县| 彰武县| 崇明县| 奉化市| 伊通| 阳朔县| 土默特右旗| 商河县| 新竹县| 南康市| 镇雄县| 江华| 滦平县| 保亭| 永善县| 南岸区| 肇庆市| 涟源市| 山东省| 郎溪县| 大城县| 门头沟区| 大理市| 固镇县| 观塘区| 靖安县| 宕昌县| 霍林郭勒市| 隆昌县| 左云县| 榆树市| 望奎县| 龙海市| 梧州市| 常山县| 墨玉县| 西昌市| 思南县| 沂水县|