體育建筑空調設計
比較老的資料了,但還有些借鑒和學習
編輯 機電人脈
摘 要:隨著經濟的發展,節能環保成為我們的主題之一,特別是綠色建筑的發展,而綠色建筑中的暖通空調設計是一個重點,在暖通空調系統的設計中,采取必要的節能措施,是降低建筑能耗、建設節約型社會的重要舉措和迫切需要。本文主要從暖通空調系統的節能工程設計方面進行探討。 關鍵詞:暖通空調系統;節能;設計 一、暖通空調系統節能設計存在的一些問題 1、供暖方面 1)樓梯間散熱器立支管應單獨設置 設計規范規定。樓梯間或其他有凍結危險的場所,其散熱器應由獨立的立支管供熱,且不得裝設調節閥。然而,有的工程將樓梯間散熱器與相鄰房間散熱器共用一根立管,采用雙側連接,—側連接樓梯間散熱器,另一側連接鄰室房間散熱器。這就導致樓梯間一旦供暖發生故障,可能影響鄰室的供暖效果,甚至凍裂散熱器。 2)平衡閥的設置與口徑選擇存在問題 空調冷凍水系統宜設置平衡閥,一般應設在回水管上而有的工程新風機組冷凍水供回水管上均設置了口徑與管徑相同的平衡閥。筆者認為。供水管上不必設置平衡閥.僅在回水管上設置即可,平
比賽場面積不大 室內2600平米(55*50米) 層高12米左右 頂面是網架結構 不好吊機組, 我配的是氟系統,用的大型風管機,掛在側面墻上,出風用400的球形噴口,出風高度10米。回風管沿墻拉下來,在觀眾區座位后面,賽場長邊每邊6臺7000風量大風管,間距8米左右,每臺風管下來一個回風風道于墻面上。請問是否可以這樣做,有什么要注意的地方?歡迎參與討論!因為室外沒機房,要求工期短,所以沒考慮用水機
淺談商業建筑暖通空調設計 摘要:隨著我國經濟的持續快速發展和人民生活水平的提高,我國的商業建筑也得到了大量的興建。以此同時,越來越多的商業建筑都已安裝的中央暖通空調,但是在其運行過程中,由于會產生較大的功率,致使建筑耗費過大的能源,不利于城市的環境。如果我們對其進行合理的設計,有效的控制其運行模式,這樣可以有效的降低暖通空調的能耗。本文即針對商業建筑暖通空調設計中應著重考慮的問題,詳細闡述了商業建筑暖通空調設計的要點。 一、商業建筑空調設計的特點 商業建筑的空調設計不同于住宅、辦公樓或酒店等建筑,其具有以下特點: (一)平面建筑空間大,負荷較小 商業建筑
1、設置中央空調系統的公共建筑,應設計機械新風系統,人員使用房間的設計機械送風新風量,可按下表確定;
建筑書籍-旅館建筑空調設計
分析的比較全面了,作者:何耀東 何青
各位不知有沒有做石油化工企業的暖通設計,現在石化企業現場的機柜間都要求做抗爆型結構,全封閉設計,內部的空調設計許多設計院都采用恒溫恒濕機,采用一次回風加新風的形式,一個大約200平方米的房間,空調機房就占用很大的地方,不知此類建筑各位同仁,有采用其他形式的空調設計的嗎?
我們公司現在有個設計方案是古建筑,層高有事2-3的,單棟面積在500-1000m2,總建筑面積為20000m2,現在頂層沒有吊頂,請問空調怎么設置?
目前正在做一個體育館的空調設計,籃球館、游泳館、人工冰場,找到的資料一起共享,也希望版友們多多指導,對這個場館是第一次做,有很多拿不準,希望做過的版友分享一下經驗,沒接觸過的朋友提些建議和要注意的問題。謝謝[ 本帖最后由 yile 于 2011-1-15 11:44 編輯 ]
摘要:城市化的不斷提高使得建筑業得到了長足的發展,各種功能的高層建筑在城市中越來越多。新的建筑類型和新的使用功能對建筑設備的質量和革新提出了更高的要求,因此暖通空調已經成為現代化建筑不可缺少的設施。隨著暖通工程的項目越來越多的應用到高層建筑中,暖通空調系統消耗的能量的比重也日益加劇。本文簡要地介紹了高層建筑暖通空調系統的不同種類,并在此基礎上著分析了暖通空調系統設計中要特別注意的問題。關鍵詞:高層建筑;暖通空調;設計 一、暖通空調系統概述(一)暖通空調系統的類型暖通空調系統有很多種類,但是這些系統的基本原理都是相通的。常見的幾種類型有:全水系統、空氣—水系統和全空氣系統。1.全水系統:是具有風機一盤管、組合通風裝置或重力循環式室內末端的系統,沒有經過調節的流通空氣可以通過墻上的通風口滲入或送入。最大的優點是能夠適應許多建筑物對空氣調節的要求,并且可以靈活地應用在空調系統的改造中。2.空氣—水系統:這類系統通常是用冷水帶走空調空間的大多數顯熱負荷,而用空氣提供通風以保證空氣質量,并帶走由于空間的潛熱負荷造成的濕氣。
7455_4175_06X701_體育建筑專用弱電系統設計安裝
1 BIM技術與體育建筑設計 1.1 參數化設計——體育建筑BIM設計的基礎 在BIM概念還沒有像今天這樣被廣泛認知的時候,參數化就被作為是一種提高設計效率、實現對復雜的異形建筑可控化,以及制作模數化分割曲面的技術手段。體育場館的外部造型以及建筑表皮的設計主要使用參數化工具進行設計。通過建立建筑信息模型,使建筑結構可以在虛擬時間進行分析,達到最合理的結構形式,實現對體育建筑表皮材質數量和大小的確定。參數化改變了傳統體育建筑的設計方法,同時也提高了其建筑設計的精確性,縮短了設計周期。 1.2 BIM與體育建筑智能化
在城市化發展的過程中,越來越多的高層建筑出現在人們的視野當中,作為高層建筑中重要的組成部分,暖通空調得到了人們的廣泛關注。通過暖通空調的供暖和通風作用,使得人們的室內環境變得更加的舒適,不過,由于設計的不合理,導致人們的室內環境受到一定的影響,這是高層建筑在發展的過程中急需解決的主要問題。一、高層建筑暖通空調設計中存在的問題1、能源消耗
文章介紹了國家體育場的暖通空調設計原則及空調冷熱源、風系統、水系統、防排煙系統的設計。
文章介紹了國家體育場的暖通空調設計原則及空調冷熱源、風系統、水系統、防排煙系統的設計。 1、建筑概況 國家體育場(北向剖面示意圖見圖1)為2008年第29屆奧林匹克運動會的主體育場,地下3層,地上7層。地下層除了停車場之外,還有媒體用房、賽事管理用房、運動員及隨隊官員用房、體育場運營管理用房、餐飲用房等,賽后還將增加大面積的附屬商業區域。地上1,2,5,6層除了核心筒周圍的附屬商業用房及2層的貴賓休息廳以及5,6層的賽后賓館用房外,都是大面積的開敞集散大廳。地上3,4層為封閉空間,四周由玻璃幕墻與外界隔開,3層為餐廳,4層
旅館建筑空調設計
體育建筑空調設計