国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 怎樣防止小型發電機“飛車”

    目前,小水電站飛車保護裝置有以下幾種: (1)采用STK-W-3型微機控制器。該控制器有自動調頻功能,準同期功能,基荷功能,按水位功能和甩負荷關機功能。其中甩負荷關機功能就能防飛車。當運行中遇到突然甩負荷(如出口斷路器跳閘等)時,機組頻率呈現很陡的上升勢頭,微機立即發出關小信號,關小水輪機導水葉。轉速上升,微機連續發出關小信號,以遏止上升勢頭;轉速回降,微機發出的關小信號由連續改為點動。最后,使發電機轉速調整在50HZ,此時發電機還有電壓,供廠房照明,也縮短了再次送電的時間。 (2)采用過速繼電器。過速繼電器有多種形式,有機械式的,它安裝在發電機轉軸上,當轉速超過設定值時,在離心力的作用下,繼電器觸點閉合,從而使控制導水葉開度的電動機反轉,關小導水葉,使發電機 轉速回降,直至將限位開關頂開,關機完畢(用網電)還有利用光電探測頭或霍而元件探測頭的過速保護裝置,基本原理和過速繼電器類同。 (3)利用發電機出口繼電器或的輔助觸點關小導水葉。當發電機發生過電流或過電壓時,過電流或過電壓繼電器動作,使出口繼電器吸合,斷路器跳閘,輔助觸點

  • 小型單相發電機的幾個問題

    1,何為懸浮接法?2,小型單相發電機的輸出線要單點接地嗎?要接PE線嗎?我們在現場發現:小型單相發電機的輸出線對地均有110V的電壓.L-N=220,L-PE=110,N-PE=110,由于知識有限,不能系統解釋,感覺是正常的,估計輸出線單點接地后系統電壓會與市電電壓現象相同.求:詳細的解答.(網上找不到)

  • 不可輕視的小型風力發電機

    小型風力發電機特點:高效率 微風啟動 長壽命 免維護 防銹 防腐蝕 防潮 防水 防風沙小型風力發電機應用領域風光互補路燈照明系統:城市路燈,公路路燈,景觀照,,風光互補高速公路監控,通訊機站,海上石油平臺,孤島海水淡化系統,風光互補噴泉系統,風不互補船舶發電系統,家用風光互補發電系統,農田滴灌系統等SN系列風力發電機的選型SN系列小型風力發電機適合用于多種不同氣候的地區,所以您在購買SN風力發電機是應充分考慮當地的自然環境,這將能最大程度的

  • 小型發電機自動調壓、穩壓系統

    請問:現有一小型發電機,客戶要求更改成自動發電、并能按用電所需來調節發電機。誰有實例、原理圖。跪求。郵箱:[email protected]

  • 小型柴油發電機電壓與頻率

    公司停電時,用30KW的柴油發電機給園區網服務器供電,未帶其它任何設備,UPS因低頻報警,當提高發電機頻率時,UPS高電壓報警,如何處理。請詳解。

  • 小型柴油發電機為什么一停機就失磁?

    各位高手前輩請指教一下,我處有一臺20KW柴油發電機,只要一停機就失磁,接著就發動不起來,一充磁又可以正常工作,但是只要一停機就又不發電了??謝謝指教

  • 為什么小型柴油發電機一停機就失磁?

    我處有一臺20KW柴油發電機,只要一停機就失磁,發不出來電了,此時一充磁就好了完全正常運行,但是只要一停機,就又發不出來電了??那位高手前輩賜教一下,非常感謝:handshake

  • 發電機檢修規程----

    發電機檢修規程

  • 關于小型發電機定子接地及匝間保護問題

    本帖最后由 faqinting 于 2016-5-23 19:21 編輯 一臺60MW發電機,進行微機保護改造,請問:發電機中性點PT是否必須安裝,發電機中性點是否必須與發電機出線PT一次側中性點用高壓電纜連接,用于發電機定子接地保護及匝間短路保護? 我公司一臺10KV 50MW發電機組,因為出線是PT柜,PT一次中性點與發電機中性點連接電纜用的是10KV,而PT柜內用于PT一次側中性點連接用的電線是1KV、插頭是690V,與電纜電壓等級不符,是否合適?

  • 請教小型單相發電機零線問題。急切

    我公司有臺5.5kva單相交流發電機(220v)。在發電機零線為做接地情況下。發電機的零線怎么保持零電位的嗎?請大俠們幫幫我。。。

  • 小型發電機差動速斷保護的整定

    我廠新安裝一6MW的發電機,Ue=6.3kv,Ie=688A,Cos=0.8.配的是比率差動保護,請大家幫幫忙,速斷電流值按什么原則整定?

  • 小型風力發電機電磁設計特點

    原創@!請支持與斧正!謝謝

  • 關于小型風力發電機安裝地點選擇的淺談

    小型風力發電機裝機地點對于發電量以及安全運行是非常重要的,以下介紹供參考: 一個好的裝機地點應該具有兩個最基本的要求:較高的平均風速和較弱的紊流。 (1)平均風速越高,西安發電機的輸出功率和發電量就越大。 風的能量與風速的三次方成正比。例:5m/s風速的風能約為4m/s風速的風能的2倍。 (2)家用發電機裝機地點的氣流不平穩、紊流嚴重,小型風力發電機風機受到的破壞力就大,不利于西安發電機組的長年安全運行, 而且紊流還會大幅度減少發電量。 風機的塔架盡可能的高,因為離地面越高,風速越大,氣流更平穩。

  • 發電機的事故及處理匯總

    一、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地。定子接地有瞬時接地、斷續接地、永久接地之分,內部接地和外部接地之分,金屬性接地、電弧接地、電阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地。2) 定子繞組絕緣損壞。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,引起接地報警。5) 發變組單元接線中,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,都會引發定子接地報警信號。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警)。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,應判明接地相別和真、假接地。當定子一相為金屬性接地時,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地電壓為線電壓,各線電壓不變且平衡。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值。由

  • IT機房用柴油發電機容量

    IT機房用柴油發電機容量

    看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!

  • 發電機并網需要什么手續

    發電機同期并網技術條件成立,我們需要并網,需要辦理什么手續,誰來設計并網方案,還有列如:我們的負載為20MVA負載,我們的發電量為16MVA,我們可以由電網并網后,電網補充剩下的4MVA容量嗎,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,而不反送給電網

  • 關于發電機發電過程的疑問!

    小弟想了解發電機的工作過程,請大哥們幫忙科普一下!問題1:發電機在滿負載發電時,永磁動子在經過定子時的負載力矩,是否在不同的位置,負載力矩有的地方隨負載變化,有的地方負載力矩為0。就是說,固定的角度有力矩?問題2:在發電機運行時,能否頻繁的用電路控制發電線圈的快速通斷?3:如新能源汽油發電機,如何使發動機功率一直處于最大狀態?在驅動電機和鋰電池充電,提高發電機效率需要電源轉換板轉換,調節電機電流和充電電流,是功率最大嗎?4:發電機能否做成往復運動的發電機,就像直線電機那樣,往復運動。發電機功率和體積有對應的比例嗎?非常感謝大哥們能看到這里!小弟在等著大哥指點迷津!謝謝!

  • 發電機的冷卻方式有哪些?

    知識點:發電機空氣冷卻

  • 有發電機經驗的高手請進

    本人現在有一個引水工程!水泵功率為7.5KW,采用一臺15KW的柴油發電機組,發電機至水泵處的沿路電線用4平方的單股銅芯線三根架空敷設,安裝了100A空開控制.現在的問題是發電機啟動后,把空開推上去以后,發電機的功率從450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.請教各位高手,如果在不更換發電機的情況下怎么辦?(我本人準備安裝個補償器來試試看)

  • 關于自備發電機的容量的選擇!

    如果在應急系統中除了照明,消防等負荷外,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素?越詳細越好,或者推薦一些資料做參考。跪謝了!

點擊加載更多

小型發電機

小型發電機專題,為您提供小型發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小型發電機 相關的專業交流討論,更多小型發電機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 靖西县| 长寿区| 楚雄市| 肃宁县| 寻乌县| 湖北省| 托克托县| 浦县| 页游| 应用必备| 新昌县| 亳州市| 宜川县| 南木林县| 运城市| 高邮市| 海淀区| 湟中县| 隆林| 莱西市| 白河县| 梁平县| 新乐市| 临高县| 博湖县| 丽水市| 和政县| 沾化县| 尼玛县| 甘谷县| 德惠市| 淮北市| 平和县| 嘉定区| 建瓯市| 东城区| 麻城市| 尉犁县| 安阳县| 沧源| 竹北市|