帶地下室的商業,分弱電間設在地下室,此弱電間配電需要雙電源還是普通電源?火災時需要切斷嗎?弱電間內如果設置了消防接線箱,其電源也是由消防控制室供給。其他設備與消防無關,應該切斷的吧?大家是怎么考慮的?
一個工程4萬多平米。主要是辦公用!弱電間就是電話網絡電視 我要的面積是30平米, 消防間用消防設備和監控要了35玉米不知可以嗎?大家是通過什么來選擇的呢?
如題,請問樓層的弱電間,包含有網絡、電信、安保等弱電系統,能否與強電合用一個機房??具體規范是什么??
1 前言 智能建筑弱電間是匯聚智能化的網絡設備堆疊的場所,是為信息網絡、信息安全、消防安防等終端設備和裝置提供供電的地方。由于這些終端設備和裝置各自需要不同的電源,有的要求AC220V、AC36V、AC24V、還有DC12V、24V、48V供電,有的還要求不間斷供電等。以往各終端設備或裝置利用弱電間設計預留的AC220V電源,各自轉換給各自的供電。結果使得弱電間電源的轉換裝置一亂二不規范,為施工與檢修帶來許多麻煩,故障率很高,嚴重地影響智能管理系統可靠運行。 針對上述問題,將上述各種終端設備和裝置所要求的供電電源,經弱電間AC220V輸入電源的轉換,可輸出各種電能,除滿足上述各種終端設備與裝置的用電要求之外,還具有用電管和理通訊傳輸、自身防護等功能。 2 概述
推薦很好的弱電間管線大樣圖
樓控系統里的用來控制公共空間內設備的DDC到底放在強電間還是弱電間?在我這個設計院樓控不算弱電,都是由強電做,所以以前都考慮放在強電間里的。不過我后來有次看到專業公司做的是放在弱電間里,我就不知道如何合適了。。。強電間控制點倒是多,可如果考慮干擾的話,又似乎應該是弱電間合適,我向大家請教了!
隨著網絡技術的發展,智能辦公對弱電間的要求越來越多,最近做一個一類辦公,26層的,每層1500方,電信部門要求每6層設電信機房,3X4米,要占很多面積呦。
1.地下電纜進線室、電信間一般采用軸流式通風機,排風按每小時不大于5次換風量計算并保持負壓2.設有空調的機房應保持微正壓3.電視會議室新鮮空氣換氣量應按每人大于等于30m3/h4.投影電視屏幕照度不高于75lx,電視會議室照度應均勻可調,會議室光源應采用色溫為3200K的三基色燈。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-11 19:09 編輯 現強弱電間已經架設相關設備、線纜,為了防止施工用水和雨水倒灌至該區域,準備設置100mm高的防水反坎,而此防水反坎的做法,有什么特殊要求嗎?請施工達人解讀。
機電人脈甲方群群友提問:弱電間需要加氣體滅火嗎?
現在設計院圖紙上強弱電間及水管井均設置消防噴淋頭,請問下大家搞施工還是搞設計的這個有沒有什么強制性要求,或者出自新規哪本規范第幾條,我愣是沒找到,謝謝大家。
我現在做的一個高層社區面臨一個問題,甲方要求將弱電配線間放于離管道井最近的一個儲藏室里,而該儲藏室上方是衛生間,我不知這樣做行不行?我找遍了規范不見著方面的內容,只有強電配電所不能放于廁所正下方。請大家幫忙!
一賓館,設備層是第五層,負二層是最底層, 就這兩層的弱電間沒裝電話/數據樓屋配線箱,光纖/雙絞線適配器等所有通信設備,而其它層都裝了,這兩層的數據與網絡線是從相鄰層引上來的,請問為什么?
我是新手上路,我現在給一家醫院做水電.應甲方要求:弱電箱體集中管理.(原設計電視,電話,網絡三箱間距為兩米)現在我將三個總配線箱及各樓層分線箱掛墻水平安裝在樓梯間內,箱高距地0.5米,箱間距0.3米.三個箱體內出線用PVC管套裝后全部并排在一起預埋至上層分線箱,再由分線箱分線到插座.請問這種箱體布局合理,美觀嗎?管路埋在一起信號會相互干擾,影響傳輸嗎?請即回,謝謝!謝謝!!!
1.室外人手孔至大樓地下室進線具體做法?我目前知道的一種做法是在地下室鋼筋混凝土墻上做套管,比如100的套管準備穿50的管子用來進線,有沒有什么國標或圖集可拿來參考的???2.還有個問題就是弱電室外管路一般是用什么管材的?一半多少直徑的?具體工藝要求呢???G? PE? PVC? SC?
以前做強電的要多一些,所以對弱電一些設計不是很了解,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標?應該如何選擇?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,不要笑話我哈。謝謝
如圖。不如要經過這樣一個@560的管子,而不是直接進入呢?
300戶的住宅小區,弱電包含:電視、電話、網絡。需要在小區內招一房間做弱電室嗎?還是可以在室外直接做弱電交接箱?謝謝,各位解答!
上海中心大廈作為超高層建筑,基本上建筑內每個部位均需設置自動滅火設施,包括面積相對較小的強、弱電間。