国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 弱電施工的15個問題及對策

    導讀:弱電系統是現代建筑物或小區不可缺少的重要組成部分,下文對弱電系統的設備選型、施工管理、系統運維等方面所存在的問題、缺陷進行整理,提出相應解決對策,值得工程人員借鑒。▌一、通訊、數據網絡、電視系統1.橋架 缺陷:建筑單體橋架內線纜長度預留不夠,施工結束后,橋架蓋板蓋不起來。原因分析:現場施工及管理不規范。預防措施:線纜敷設時要充分考慮橋架內的長度余量,施工結束后橋架內線纜要梳理整齊,并蓋好橋架蓋板。2.電信、網通管道 缺陷:電信、網通共用橋架,但橋架內沒做線架,導致各自線纜敷設時不能有效的分隔,造成線纜排放混亂,運行時易引起故障。原因分析:設計不到位,施工時也沒有對橋架進行有效地分配,施工管理不規范。預防措施:設計時要有線架,并做明確分配,施工時做好現場橋架分配的標識。3.室內管道 缺陷:弱電室內穿線時,由于弱電預埋管路不通,出現利用強電預埋管路穿弱電線纜,強弱電線纜共用管路的情況,造成設備運行不正常,對設備不利。原因分析:

  • 某工程弱電施工組織設計

    某工程弱電施工組織設計

  • 關于弱電智能化施工公司辦理安全生產許可證問題~

    :) 大家好!~求助~~~~~我公司是做弱電智能化工程的,我也是剛接觸這個行業,領導要求我辦安全生產許可證,一頭霧水啊~~ 想問下各位,弱電工程施工所需提供的材料跟建筑施工的應該有很大的不同的吧,需注意哪些呢 ?謝謝各位的指點~ 如果有這方面的資料,方便的話也謝謝大家共享下~~~等我辦出來了,我的資料也會貢獻出來的~~謝謝各位了~:kiss:

  • 誰有弱電的施工驗收規范

    哪位大神有弱電 的驗收規范,在線等

  • 某商住小區弱電施工圖(全套)

    圖紙簡介: 含火災報警系統、電視電話系統、樓宇對講系統全套圖紙(平面圖及施工圖) 投稿網友: donglish0916 上傳時間: 2013-07-16

  • 某港口工程公司展廳施工圖

    圖紙簡介: 本圖為某港口工程公司企業文化展廳,綜合文字展示,實物展示,影音展示。圖紙包括展廳平面布置圖、展廳天花布置圖、展廳地面鋪裝圖等 投稿網友: xwby-001 上傳時間: 2013-12-31

  • 關于強電弱電布線施工的規范說明

    一、 確定點位 1、點位確定的依據:根據辦公空間布線設計圖紙,結合辦公工位示意圖,用鉛筆、直尺或墨斗將各點位處的暗盒位置標注出來。 2、暗盒高度的確定:除特殊要求外,暗盒的高度與原強電插座一致,背景音樂調音開關的高度應與原強電開關的高度一致。 若有多個暗盒在一起,暗盒之間的距離至少為10mm。 3、

  • 弱電外圍管線施工問題(請教)

    請教各位:1.根據規范和各位經驗,弱電系統外圍管線,根據管的數量和直徑不同應該選取什么樣的標準來設置手井的長寬深?2.一般手井的位置選擇有沒有具體的規定?3.管線是用硬質pvc好還是用波紋管好?具體分別是?謝謝!

  • 某工程弱電系統施工組織設計

    某工程弱電系統施工組織設計

  • 英文施工組織設計-新加坡公司

    英文施工組織設計-新加坡公司轉自天圓論壇

  • 弱電總承包施工組織設計

    本施工組織設計使用與所有一個大型弱電系統

  • 弱電施工組織方案,送給大家!

    某大樓的弱電施工組織方案,本版見有人在論壇里需要,于是奉獻一個上來,希望大家可以參考!!

  • 某工程公司冬期施工方案

    1、編制依據:《建筑工程冬期施工規程》(JGJ104-97)《建筑設備安裝分項工程施工工藝標準》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土綜合蓄熱法施工成熟控制養護規程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概況:本工程為**市**花園B棟住宅樓工程,位于**市**大街**花園小區內。本工程地下二層,地上17層,局部18層為水箱間和電梯間。整體結構為全現澆剪力墻結構,箱型基礎,抗震設防烈度為6度。根據施工進度階段計劃安排,B棟十六層Ⅰ段墻體至頂層施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用現場攪拌站進行攪拌,直接泵送到澆注部位,能夠同時解決工期、冬施混凝土質量保證等問題。混凝土工程冬季施工,摻加早強防凍外加劑進行攪拌。采用保溫大模板、頂板模板+下層圍護+上層覆蓋的混凝土養護方法,確保在冬季順利進行施工。3、施工準備:3.1組織準備項目部成立冬季施工領導小組,負責組織冬季工程施工的生產、

  • 弱電設計、施工和管理中的一些知識

    建設方對弱電的管理.pdf

  • 知識大分享:弱電布線施工的細則

    知識大分享:弱電布線施工的細則

    弱電布線的施工規范是布線施工的指導準則,同時也是施工單位、客戶驗收的依據和標準。那么在進行綜合布線施工時,作為施工方,我們應該按照什么樣的布線準則來操作呢?弱電布線施工的時候,我們應該要注意些什么問題呢?下面就帶大家了解一下:布線的施工細則與施工的幾個要點。

  • 為什么要了解弱電系統施工的安裝要點?

    弱電系統是指所有工作在36V安全電壓以下的用電系統,它的安裝有其特殊的要求。主要是:系統的布線最好采用預埋管線方式,這樣做既是美觀也是經濟的要求、更是系統提高技術參數的重要措施。預埋管線可以走最近的路線,線材用得少,對信號的衰減就小。傳輸線路中過多的電纜一定要去掉。弱電系統傳遞的信號都是很微弱的,多以微伏(μV)來計量。千萬不要誤以為可以隨便添加信號放大器,每增加一臺放大器都會給系統傳輸的信號帶來嚴重的噪聲和干擾。正因為弱電系統傳遞的信號非常微弱,它很容易被干擾,其線纜不能和強電電纜同橋架或是相鄰敷設。至少之間要相距0.5米以上。對廂變站等強干擾源一定要避而遠之。實在無法避讓可外套足夠長的鐵管也有屏蔽效果。當然如果采用光纜傳輸就不存在這個問題。在弱電系統,線纜的接頭很講究,因為問題就容易出在這里。由于所要傳輸的信號非常微弱,所以怎樣才能無損耗全功率的將信號進行傳輸這是施工的難點。首先同軸電纜相對

  • 弱電工程綜合布線的施工過程

    弱電工程綜合布線的施工過程

    任何一個有電腦辦公需求的地方都是離不開綜合布線設計施工的,其實綜合布線的重點在于機房部分。看一個綜合布線公司好壞與否,重點就是看他們在機房部分的綜合布線施工流程是否達標。下面是某弱電工程公司的綜合布線的施工過程。 這是一個5星級酒店的機房建設及綜合布線設計施工項目,可以說酒店綜合布線項目的施工難度非常大,主體屬于保護建筑,機房面積小線纜多,施工前需要制定細致的施工計劃。 綜合布線:整理前機房照片 第一步:線纜整理。<

點擊加載更多

弱電施工公司

弱電施工公司專題,為您提供弱電施工公司相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與弱電施工公司 相關的專業交流討論,更多弱電施工公司相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

弱電產品

弱電技術培訓

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 徐闻县| 青铜峡市| 定远县| 中卫市| 龙泉市| 吉首市| 淅川县| 得荣县| 金山区| 南昌县| 罗江县| 吴川市| 金华市| 盘山县| 威宁| 江津市| 宁都县| 博客| 江北区| 上杭县| 古交市| 博湖县| 秭归县| 酉阳| 东至县| 东阿县| 申扎县| 酒泉市| 枣阳市| 汕尾市| 安远县| 屏南县| 陆丰市| 称多县| 甘泉县| 乌兰县| 闽侯县| 固安县| 莱州市| 马山县| 广西|