    志成集團志成國際企業集團公司成立于1983年,是工程機械租售的領導型企業。目前,公司已經在中國成立了廣州、北京、上海、成都4家分公司,業務遍及中國大陸、香港、澳門及東南亞多個國家和地區。 為了適應市場蓬勃的發展,我集團公司緊密聯系,及時、快捷的服務于客戶,使客戶在最短的時間內使用到設備,及時投入到施工中,并且我集團可將強大的設備資源在全國范圍內調動,不斷滿足客戶需要!集團公司租賃部現擁有原裝進口工程機械設備4000余臺對外出租。發電機、空壓機、高空作業車面向全國租賃\銷售\服務13141155200林工。 全國就近安排提貨131-4115-5200林志亮 專業:【出租、出售】 出租、租賃、銷售 發電機:(30KW、37KW、45KW、50KW、60KW、90KW、150KW、200KW、 250KW、 300KW、400KW、 500KW、600KW、800KW、1000KW、1500KW、1750KW美國原裝 康明斯、卡特彼勒、日本AiRMAN 、電友 發電機組) 出租、租賃、銷售 空壓機:(代理日本原裝AiRMAN 空壓機7公斤5立方、7公斤1

  • 發電機檢修規程----

    發電機檢修規程

  • 有關發電機并網問題請教

    有四臺1370KW發電機,要并網,請教如何配備并網開關?發電機電壓10KV,是否可以直接并入10KV電網。本來出于安全考慮想裝一個隔離變壓器,請問是否有必要裝?謝謝。

  • 關于自備發電機的容量的選擇!

    如果在應急系統中除了照明,消防等負荷外,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素?越詳細越好,或者推薦一些資料做參考。跪謝了!

  • 關于發電機PT的接線問題

    關于發電機PT的接線問題

    我廠現正建TRT,發電機PT圖如下圖

  • 柴油發電機如何并網運行

    我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.

  • 請教各位一個發電機問題

    發電機一般是在市電沒有的情況下才啟動的,一位工程監理向我提了這樣一個問題:例如消防水泵和電梯用電吧,如果正常市電回路的斷路器因為損壞而失電,這時如果發電機不啟動,那么這些回路也就沒有電了。發電機也就起不到備用的作用了。這種情況需要考慮嗎?

  • 有發電機經驗的高手請進

    本人現在有一個引水工程!水泵功率為7.5KW,采用一臺15KW的柴油發電機組,發電機至水泵處的沿路電線用4平方的單股銅芯線三根架空敷設,安裝了100A空開控制.現在的問題是發電機啟動后,把空開推上去以后,發電機的功率從450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.請教各位高手,如果在不更換發電機的情況下怎么辦?(我本人準備安裝個補償器來試試看)

  • 發電機的差動保護為什么要動?

    各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,1800KW的發電機的差動保護就會動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,要求廠家給與整改,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能?或者說允許加時延嗎? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,謝謝!!!

  • 關于發電機三相短路的問題

    前幾天做關于發電機三相短路的試驗,現在想想卻有些想不明白.為什么要做發電機三相短路試驗?而且也沒有規程可查.只發現了關于短路電流曲線,卻不知道有什么用,迷糊啊.做的這臺發電機是富士的,9000KW,自備發電機. 求求那位高人指點迷精...謝謝了

  • 8KW發電機開關配置/////??

    8KW柴油三相備用發電機,額定電流14.5A.請問出線該配多大開關來保護發電機,什么型號好用???打算供二至三臺1.75KW供氧泵和十盞0.1KW紅外保曖燈使用.是否采用30A四極四線漏電開關,可否直接采用瓷底閘刀開關.

  • 發電機失磁以后怎么處理

    在我們的一些發電廠存在這發電機失磁的故障,故障出現以后我們的運行人員就的解列發電機了給我們帶來了很多麻煩請大家說說我們應該怎么做呢

  • 發電機帶全部負荷的設計

    兩個主系統圖,請大家、版主指教,對與不對,急用啊!

  • 3000KW同步發電機的電抗

    請問3000KW無刷12極10.5KV凸極式同步發電機的電抗大約為多少?用電流繼電保護時怎樣整定?差動保護怎樣整定?下面的附件如二樓的圖片,不用打開了,附件怎么不能刪除?

  • 關于發電機的制冷方式選擇

    請教各位,水冷式的發電機,那發電機是由我們電氣專業選的嗎,那我應該怎樣跟給排水的提條件呢?比如用水量多少等等,我看了些發電機樣本都沒有這方面的資料啊。另外,關于制冷方式的選擇,是選風冷好呢,還是水冷的好?這兩種方式都怎么實現呢?

  • 發電機與配電系統的連接

    發電機與配電系統的連接

    我現場現將安裝一臺臨時柴油發電機,以備市電停電時應急用。我準備如圖接線,當市電停電時,低壓進線開關QF2自動脫扣跳閘,然后搖出QF2,再啟動柴油發電機送電(QF2型號為CW1型的三極抽屜式斷路器)。當市電恢復時,變壓器出線開關QF1直接送電到變壓器,發電機的零線與變壓器的零母排就是相連的,我認為這樣也應該是沒有問題的,因為低壓進線開關已經斷開,不知這樣接是否正確?另外,我認為應該把發電機的中性點和變壓器的中性點接地系統連起來,為什么發電機廠家說不要連,他們要單獨接地。

  • 怎么設計備用發電機的容量?

    最近做了個小區,4棟小高層,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助。 二級負荷有,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,請問這需要多大的備用發電機啊?

  • 關于發電機阻尼系數的問題

    發電機阻尼系數有計算公式嗎?這個數值是怎么得出來的?和其他的哪些參數有關?從網上搜了半天也沒有。急等著用這個參數。哪位大俠知道的話,望不吝賜教!

  • 關于柴油發電機容量的選擇

    11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,柴油發電機容量分別選擇多大的?

  • 關于發電機三次諧波的問題

    關于發電機三次諧波的問題1.發電機三次諧波(高次諧波)是怎么產生的?為什么只有奇次諧波?2.機端三次諧波電壓和中性點三次諧波電壓有什么關系?為什么?3.三次諧波是怎么流通的?4發電機是通過 哪幾種方式消除三次諧波的?本人菜鳥,望高手給解釋一下,越詳細越好!越基礎越好!越通俗越好!謝謝了!!!!!!

點擊加載更多

租賃發電機

租賃發電機專題,為您提供租賃發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與租賃發電機 相關的專業交流討論,更多租賃發電機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 廊坊市| 马尔康县| 获嘉县| 沾益县| 基隆市| 城步| 大厂| 木兰县| 饶河县| 南昌市| 新津县| 黔江区| 洪洞县| 黄陵县| 布尔津县| 华蓥市| 宁海县| 南川市| 东至县| 晴隆县| 扎鲁特旗| 黔西| 鄂伦春自治旗| 无棣县| 松潘县| 和静县| 保定市| 寿宁县| 池州市| 西乌珠穆沁旗| 紫金县| 孝昌县| 乐陵市| 盘锦市| 乌鲁木齐市| 巩留县| 玉环县| 剑河县| 云林县| 阜宁县| 铅山县|