問個很菜的問題,單位的一個保險壞了,想提個料單子,不知道保險的型號怎么寫,大家?guī)兔Α1kU上的標志有:“R015 RT18 RT14 aM2 500V gG 10A φ10*38 上海滬工電器廠”不知道保險上的型號都是什么意思?保險的樣子如圖。
沒有電容,鎮流器電流好像是1.8A的看到有12A,不知道夠不夠啊我指的是裝在燈具內部的保險盒,不是空氣開關[ 本帖最后由 ykyk439 于 2010-3-31 17:28 編輯 ]
幫著看看呀
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
今天碰到棘手的事,高壓保險接連出事。315KVA的變壓器,負荷有400A左右,保險配的是30A的,早上燒了一相保險,先冒煙,沒跌落接著就著火給燒了。中午去換了,運行了一個多小時,又燒了兩相。也沒找到什么原因呀,如果再換上不知道還會不會燒??換成50A的保險有問題嗎?各位碰到這種情況如何處理?求教
在下遇見一個這樣的問題:在插座上接2KW的電飯鍋時,保險絲能正常使用;而將2KW的空調插到插座上時,過不了一會兒,保險絲就會熔斷,請教哪位幫忙指教一下.是什么原因,該怎么解決.
我們這里的是315KVA變壓器,低壓保險500A高壓保險50A我們平時是150個電流,然后開拉20個空調,5匹的吸頂三相,應該是170A左右,低壓實際每一相電流是320A 按照電壓比10000/400算 那高壓應該是12.8A,這也不應該爆啊,可是開拉大概一個小時就暴拉中間相,請各位大蝦指點迷津
請問低壓配電柜的抽屜單元是怎么樣的?是否像ACB , MCCB一樣有廠家生產的,還是電柜廠家自制的?
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點。謝謝。
用在PT中性點接地的擊穿保險有什么電壓等級呢,我看到有220v、380v、500v的,除此之外還有什么呢?因為殷擊穿電壓大?0Imax,500v也不一定夠啊。
在工業與民用配電設計手冊中,有的一次線路圖中斷路器兩端是( ),有的是) (,不知道有沒有區別,還是表達的一樣?請教各位高手。
現抽屜內裝400A的開關,正常運行電流360A左右,抽屜的插頭溫度達到130度左右,已經燒了好幾個抽屜了,廠家的人來了換了導線還是熱,每相用兩根70的BVR,標準配置的MNS,現在,廠家的人也解決不了了,另外的一個400A抽屜,運行電流200A左右插頭都100多度,現在是解決不了了,怎么做,溫度就是降不來,頭都大了,各位高手們有什么解決的好辦法嗎?急等!!!!!![ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 編輯 ]
在施工現場發現配電箱內的浪涌保護器的保險絲用的是NT100型,但是這種保險的金屬部分是帶電的,靠在一起裝中間有絕緣板,分開中間加不上絕緣板,配電箱操作人員容易誤碰導致觸電事故,個人認為還是PZ30型的好。
我正在出自控圖紙,現在有個問題,PLC控制柜里,給傳感器的供電是應該每個傳感器都配一個保險端子呢還是所有傳感器公用一個保險呢?有沒有相關規定呢?這樣我很糾結啊,每次畫電路圖都不知道該怎么放保險端子。(傳感器都是24V的,功率也就3w左右,數量有30多個)
想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的啊?起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點
現在布置一變配電房高壓柜、低壓柜面對面布置,均采用抽屜柜查了規范,不知道高壓柜、低壓柜手車的長度,無法確定兩則的最小距離在網上找,找不到相關的詳細樣本哪位高人知道?指點一下,在此感激不盡
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
我站有一組10kV電容器經常打保險,先以為是電容器壞了,更換了一組新的,仍未解決問題,電容器是星形接法,串電抗器的,不知道怎么回事,請高手賜教!或遇有同樣故障情況的你們是如何解決的?
設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。