本帖最后由 ayongd 于 2014-5-5 20:56 編輯 剛接觸環網柜和中置柜,有些概念并不是很清晰,望大俠賜教:1.操作機構最常用有哪些?是否都有電動和手動之分?手動是否就是用搖桿來儲能,面板上沒有合,分閘的按鈕?電動就是用電動機來儲能,,面板上有合,分閘的按鈕? 2.環網柜負荷開關的操作機構用哪種操作機構?不甚感激!
抽屜單元使用塑殼開關型號為CM1-100L/3300,請問開關操作機構應選擇什么型號的,這個問題問生產廠家都不知道,真暈啊,,有哪位高手能告知,不勝感激啊!!!急!
哪位好心人能給個GCS抽屜操作機構的圖,照片或者CAD圖形都可以,最好詳細一點的,謝謝大家了!
我單位現在還在使用GG-1A的高壓柜。斷路器為ZN28A斷路器,操作機構有的是CD10的電磁操作機構,還有CT9的彈簧儲能操作機構,我知道CD10有機械防跳,但是聽說彈簧儲能也有機械防跳,我一直找了很久,沒有找到,請問,CT9的彈簧儲能操作機構有機械防跳嗎?還有ZN63A的斷路器也有機械防跳嗎?
兩種斷路器操作機構的比較 2005-11-29 王海龍 這篇文章被閱讀了< 4 >次 目前,在農網35kV變電所中,10kV柱上油斷路器基本上已全部被淘汰,取而代之的是新型斷路器——六氟化硫斷路器和真空斷路器。由于這兩種斷路器本身所具有的卓越性能,使得斷路器本體發生故障的可能性大大減少了,幾乎為零,而斷路器的故障便集中表現在其所選配的操作機構上。1電磁操作機構 電磁操作機構是利用合閘線圈中的電流產生的電磁力驅動合閘鐵芯,撞擊合閘四連桿機構進行合閘的,其合閘能量完全取決于合閘電流的大小。因此這種操作機構要求的合閘電流一般都很大,我局運行中的有68A、97.5A、98A三種。該機構的主要優缺點如下:(1)優點:① 結構簡單,加工容易。② 可遙控操作和自動重合閘。③ 機構輸出特性與本體反力特性配合較好。(2)缺點:① 合閘電流大,要求大功率的直流電源。② 由于合閘電流大,一
1液壓操作結構常見故障診斷 1.1機構滲漏油 液壓操作結構在運行中常發生滲漏油故障,危及設備安全運行,影響設備使用壽命[1]。 1.1.1外部滲漏 外部滲漏故障一般可從機構外觀察發現,如機構箱底部出現大面積油污,此時可初步判定為外部滲漏油故障。機構發生外部滲漏故障的主要原因有:管接頭擰緊力矩不夠,接頭松動;管接頭緊固時力矩過大,造成卡套密封線變寬偏斜;接頭卡套損壞,毛刺或破裂;密封圈、墊片變形或損壞。當發現機構外部滲漏故障時,首先要定位滲漏點,其次針對不同滲漏原因,采取相應處理措施。處理措施為:選擇合適的管接頭擰緊力矩,緊固良好;除去接頭處的毛刺或更換卡套;更換密封圈或密封墊。墊片密封銅墊在安裝前宜加熱使之變軟,安裝時一次成功,否則銅墊在拆裝幾次后壓痕變位,易產生新的滲漏點
斷路器電動操作機構(AC)的電源引線從斷路器的進線端引還是從斷路器的出線端引。如果電動操作機構帶有儲能機構接線有沒有變化。
請教:那位師傅有HXGN2-12柜 , 操作機構 : JS-XGN-10/DS 與真空斷路器VS1-630的機械連鎖圖片。即操作JS機構(向左/右)均可使斷路器跳閘。謝謝!!!
CD10直流操作機構CD17操作機構CT8操作機構CT19操作機構希望對大家可以有幫助
有一臺ZN28A-2000/31.5的斷路器與一臺CD10-II/DC110V的電磁機構匹配出現的問題如下:1.合閘母線電壓在DC130V時ZN28A-2000/31.5才能有效合閘,斷路器行程和開距都達到要求,而在DC110時斷路器合不閘2.分閘線圈低電壓在DC90V時可以有效分閘。3.如果更換CD10-III機構
怎么能看出高壓斷路器的操作機構是彈簧儲能還是電磁儲能?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V彈簧儲能和電磁儲能應用上有什么區別?
6KV永磁操作機構的斷路器要上傳溫度信號,聽說485通訊接口,只能傳64個接口,超過就不行?一個斷路器需9個點,如果好多臺斷路器超過485通訊接口極限,怎么上傳?另外,還有公用測控裝置和站用變測控裝置有什么不同?各種保護裝置通訊規約是什么,怎樣通訊,上傳信息?請各位高手幫心,謝謝!
GCS柜體內操作機構CJG-1在安裝時,定位座距離柜體前部距離為多啊,我采用的是C型材,自己制作,模數20mm,還有,不知道哪位廠家能提供一份GCS和MNS柜體內附件(各個鉸鏈、連接件、定位件等)圖紙,我的郵箱:[email protected],在此先行萬分感謝了
圖中到我把電源線直接接到L1上沒有加燈有問題嗎。
如題,1 請問有電動操作機構還需要分勵脫扣嗎?2 電動操作機構是否能分閘和合閘? 3 電動操作機構和分勵多扣主要分別在什么情況下使用? 謝謝!!!
主要關注:1、彈簧操作機構(CT)組成2、動作原理3、組裝與調試4、運行與維護5、故障分析與處理 本人急需上面資料,希望好心人可以幫助,十分感謝各位前輩的指導。
那位師傅知道這種操作機構的型號和廠家?
智能開關柜的SCR分離式操作機構是什么?SCR代表什么? Safe 安全 Convenience 方便 Reliable 可靠 智能開關柜為什么要使用SCR操作機構? SCR分離式操作機構優點: 1、高可靠、簡潔分離式斷路器 2、零部件比傳統斷路器操作機構少70% 3、解決傳統斷路器柜大量機械性故障的重要措施。 4、專利超薄設計,緊湊小型墊下基礎
本人試制了接觸器的永磁操動機構,向各位請教. 這是接觸器的視頻連接http://video.fenbei.com/755176 接觸器新型雙穩態永磁操動機構 本人研制的接觸器永磁操動機構有以下優點: 1、有最短的閉合磁路。能最大限度地發揮電磁能量。 2、初始速度高。勵磁時,動磁路和電磁鐵處于吸合狀態,空氣間隙最小,磁阻最小,電磁鐵和永磁鐵的作用力最大,運動速度最快,用于接觸器時,有利于提高接觸器的剛分速度。 3、結構簡單,加工精度要求低,裝配工藝簡單。 4、配合不同電子線路,可實現不同的動作特性,例如臨界吸合時有阻尼和無阻尼,單穩態、雙穩態或無穩態(往復電機)。 5、體積小重量輕,我試制的CJ20--250樣品,電磁操動部分總重不足1KG。 6、在大容量接觸器中應用,成本低于老式結構。整個機械結構不再使用價格昂貴的硅鋼片,而代之以普通低剩磁高導磁材料,例如電工鐵或低碳鋼,所使用的漆包線也大量減少,所以有降低成本的可能。加上電子控制部分,在大容量時,仍有價格優勢。 7、由于是電子