国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關于GCK,GCS抽屜柜的問題

    設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。

  • 有關低壓抽屜柜安裝問題

    本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝

  • 低壓抽屜柜能出單相電嗎

    如題,我想從低壓配電室低壓抽屜柜中直接出單相電,但抽屜開關貌似全是三相的,能不能在抽屜柜中裝單相空開?直接從三相開關出單相電貌似不合適,大家有啥更好的辦法呀 多謝賜教。。。

  • 小功率變頻器可以放進低壓抽屜柜嗎?

    設計時遇到一臺22kW的電機需要變頻調速,低壓柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的電機配變頻,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占個柜有點浪費吧?審定出了個方案,讓柜上層塞兩個小抽屜,22KW變頻配電系統占用下面56E按固定柜方式安裝??蛇@樣散熱能保證嗎?再說操作恐怕也不方便吧?更小容量的電機變頻系統在柜中是以什么方式安裝的呢?

  • 誰有GCS抽屜柜的二次原理圖

    我手上有攤工程使用施耐德的開關NS100N TM ()A/3P我以前沒接觸過GCS不知是否跟GCK一樣,也就是一個開關,三個互感器,三個表,一個指示燈。請大俠們指點一下我的QQ4547545258我每天都在線可以給我留言下面是一次圖

  • 低壓抽屜柜的問題,請幫忙啊!

    我的圖紙,采用低壓抽屜開關柜 GCS 額定電流630A以上的斷路器采用的電動操作, 怎么實現斷路器帶電不切斷負荷的情況下不能拉開抽屜柜的連鎖裝置呢?有幾種方案.好新人幫幫忙,謝謝!

  • 低壓抽屜柜觸頭托架裂的原因

    在我單位運行的低壓抽屜柜(型號:CUBIC-8000)動觸頭的托架(根據廠家說,材質是據鈦酸酯的)發生了多個觸頭裂的現象,這種抽屜運行不到3年時間,而且越是觸頭多的抽屜裂的越嚴重,請高手指點,幫忙分析,謝謝!

  • 低壓抽屜柜成套報價中GCS出線柜TMY銅排選配問題,求解

    GCS柜一次圖紙上假設 主母排是配的TYM-100*10=1800A,沒有標明N排和PE排大小,那么問題如下:1、N排如何選配,選配的規則是怎樣的?2、PE排如何選配,選配的規則是怎樣的?3、垂直N排如何選配,選配的規則是怎樣的?網上查的,N排的一半指的是,假如主排TYM-100*10=1800A,N排 TYM-100*5=1300A,網上常說的N排配主排一般指的是電流(A安培)的一般,還是排厚度的一半?

  • 急要低壓抽屜柜里的插件

    急要低壓抽屜柜里的插件

    急要抽屜插件?。。。。。?!深圳宏宇電器,聯系電話0755-27555398 手機13760273177 張生

  • 低壓抽屜柜垂直母線載流量的問題

    低壓抽屜柜看到樣本上有參數,一般水平母線要比垂直母線大的多,比如GCS其垂直母線額定電流為1000A,這是否就是說幾個大回路的單元不能布置在一臺出現柜上,比如GCS開關柜其630A饋電回路,占用的小室高度為640mm,若是放兩個這樣的開關,其電流量就超過1000A,是否不能這樣布置???請高手解答一下吧(開關廠的朋友更好),謝謝!

  • 低壓抽屜柜里電纜選型問題

    低壓抽屜柜里一般采用哪種電纜選型,BV電纜?電纜載流量查詢采用《工業與民用配電設計手冊》第三版 表9-28(B)聚氯乙烯絕緣電線明敷載流量表行嗎?不行的話應該按哪個表選擇?載流量溫度應該按40°選嗎?設計院圖紙上有計算電流、斷路器額定電流,一般斷路器額定電流比計算電流大的多,是按斷路器電流選還是按設計院的技術電流選。

  • MNS低壓抽屜柜動觸頭的托架裂

    近幾年以來,我單位使用的低壓抽屜柜(MNS)已經發生6次燒毀事件,其中的原因有抽屜柜本身的問題,也有負荷太大的問題,這幾天又發現動觸頭的托架(根據廠家說此托架的材質是聚酞酸酯)裂開的現象,因為我單位屬于是新建的廠區,設備全是新的,怎么沒用兩年低壓柜就出現這么多事故,請各位幫助分析一下,特別是托架裂的現象,請解釋,謝謝!

  • 求解,GCS或者M(jìn)NS低壓配電柜中為什么要用1/2單元,1/4單元抽屜柜?

    求解,GCS或者M(jìn)NS低壓配電柜中為什么要用1/2單元,1/4單元抽屜柜??jī)蓚€(gè)1/2單元柜是水平組合成一個單元嗎?

  • 求助,改造工程中,低壓抽屜柜改造的疑問。

    我現場經驗少,求助各位,改造工程:1.低壓抽屜柜中,可以把抽屜里面的小開關換成大的嗎(原抽屜能放得下的情況下,例如160A開關換成250A開關)?2.可以在改造中把兩個小抽屜改成一個大抽屜嗎?3.如果增加配電柜,施工是怎樣進行的?對原母線和配電柜有什么影響。

  • 求助關于MNS GCS標準型抽屜柜電流

    在樣本上看到標準型L型垂直排最大電流1000A 可是實際 抽屜額定電流總和超過1000A 這個合適嗎?還有關于雙銅套

  • 低壓抽屜柜的熱繼電器柜外復位

    我們公司有八十年代進口的東芝熱繼電器,可以在抽屜柜外手動復位,現在已經停產了。我想用ABB或者其他的熱繼電器替代,可是連接柜外的手動復位裝置與熱繼電器不配套,有沒有和熱繼電器配套的這種裝置?需要大量(大概上千個)。

  • 低壓抽屜柜發出異響,原因不明請分析

    GCK低壓柜母排發出異響,無法解釋其原因,現場對電柜母排母線夾增加加固,拆除電柜頂封板,減少震動,檢查母排螺絲是否緊固,檢查分支出線開關母線是否緊固,重新送電后正常無響聲,但運行半個月后異響重新產生。請教各位原因。

  • 低壓抽屜柜中互感器的位置

    低壓抽屜柜中互感器的位置

    低壓抽屜柜中互感器的位置,下圖中左右兩個圖哪個正確。為什么?是與互感器級數有關還是與互感器的大小有關。謝謝。

  • 低壓抽屜柜!抽屜內裝斷路器的相序問題!!

    低壓出線用塑殼斷路器,正視時,左、中、右分別為A、B、C相;但抽屜柜內塑殼側裝:進線端在左側,出線端在右側,此時相序應如何排列?從上到下依次為A、B、C還是C、B、A?是否有標準要求?請指教,謝謝?

  • 求有關低壓抽屜柜的電氣試驗資料,謝謝

    最近考慮對一臺低壓mss抽屜柜做電氣試驗,求試驗資料。

點擊加載更多

低壓抽屜柜gcs

低壓抽屜柜gcs專題,為您提供低壓抽屜柜gcs相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓抽屜柜gcs 相關的專業交流討論,更多低壓抽屜柜gcs相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 金沙县| 射阳县| 崇阳县| 承德市| 平远县| 昌黎县| 南汇区| 郁南县| 织金县| 祁阳县| 新乡市| 茂名市| 星子县| 崇文区| 浦北县| 抚顺县| 白河县| 固镇县| 芒康县| 龙井市| 海原县| 宿松县| 天门市| 绵阳市| 乡城县| 永济市| 灌云县| 贵溪市| 中牟县| 武汉市| 响水县| 昌吉市| 大埔县| 盖州市| 辽宁省| 宾阳县| 平利县| 望都县| 六安市| 乳山市| 隆回县|