国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 抽屜式開關柜怎么開個方口!

    抽屜式開關柜怎么開個方口!

    我怎么開個這樣的口,把表裝上呢!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上!開口因為規格比較雜,量多,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,這個很頭疼!因為,一樣規格的數量比較少,人家廠家嫌麻煩的!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]

  • 抽屜式開關柜的插件發熱問題

    公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,有少量300~400A的,空氣開關400A或630A,已運行10多年。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,70~90℃較多,最高為110℃,曾引起三相電燒斷一相等故障多次。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,我公司負荷(鍋爐、水泵)當然穩定性高好,但更換插件也要停電。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些。我是新手請指教。謝謝!!!

  • 抽屜式開關柜與電容柜檢修分析!

    抽屜式開關柜與電容柜檢修分析!

    一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修。這是必不可少的。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始。一定要斷所后進行清潔,檢查電纜頭、接線樁頭是否牢固可靠,看看母線及引下線連接是否良好,接頭點有無發熱變色,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固。所有二次回路接線連接可靠,絕緣符合要求。 檢查抽屜式開關柜時,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,接線螺絲是否緊固。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,如觸頭接觸不良,必要時可稍微修銼觸頭表面,如觸頭嚴重燒蝕(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭。電源指示儀表、指示燈完好。 檢修電容柜時,應先斷開電容柜總開關,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,外觀檢查殼體良好,無滲漏油現象,若電容器外殼膨脹,應及時處理,更換放電裝置、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試。 注意事項: 1、在整個的檢修過程中要有專人監護。 2、檢修前必須驗電。

  • 低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別

    請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?

  • GCK型低壓抽屜式開關柜圖

    GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣!

  • 關于高壓開關柜數量的問題

    我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。

  • 請教高壓開關柜的前后順序

    一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。

  • 高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度

  • 有插拔式或抽屜式開關嗎?

    今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點。謝謝。

  • 關于高壓開關柜的試驗項目

    請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。

  • 高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?

    高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?

  • 高壓開關柜的數量有要求嗎?

    第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?

  • 低壓抽屜式開關柜搭接排怎么算

    就是在主母排和三級通道之間的搭接排,銅排的規格怎么選擇

  • MNS抽屜式開關柜技術說明書

    MNS抽屜式開關柜技術說明書。

  • 抽屜式開關柜需要加隔離開關嗎?

    抽屜式開關柜需要加隔離開關嗎?

    請問這是隔離開關嗎?怎么抽屜式開關柜的每個單元上都加一個這種開關,它起斷路器的作用還是起隔離開關的作用?既然是抽屜式開關柜,為什么還要加隔離開關呢?

  • 110kv、10kv高壓開關柜資料

    有需要的朋友速速圍觀!

  • 我國高壓開關柜發展歷程

    我國所生產及使用的高壓開關柜相對國外而言其發展歷程主要經歷了三個階段,高壓開關柜在我國出現及發展的第一個階段是在上世紀五六十年代,由于我國當時的經濟發展水平比較落后,科學技術也不能滿足高壓開關柜發展的需要.因此,當時的高壓開關柜主要是以仿造前蘇聯為主。 而第二個階段則是在20肚紀六七十年代,當時我國的經濟以及技術水平得到了一定的發展與進步.因此研發的開關柜也開始具有一定的自主知識產權,并且型號各異的手車式的高壓開關柜也誕生了。 第三個階段則是從20世紀80年代至今,自我國改革開放以來。與其他各國的經擠技術交流也日益頻繁,很多先進的技術也被我們所掌握,我國科研人員積極學習先進的科研技術,研制出了許多新型的多功能高壓開關柜,為供電工作做出了極大貢獻!

  • 高壓開關柜柜體的作用和分類

    摘要:高壓開關柜是用于電力系統的電氣柜設備。高壓開關柜的作用是在電力系統進行發電、輸電、配電和電能轉換的過程中,進行開合、控制和保護。高壓開關柜內的部件主要有高壓斷路器、高壓隔離開關、高壓負荷開關、高壓操作機構等。翀源電氣生產的高壓開關柜外殼種類很多,下面為大家介紹分類方法:按照柜體結構:分為敞開式高壓開關柜、金屬封閉箱式高壓開關柜、金屬封閉間隔式高壓開關柜和金屬封閉鎧裝式高壓開關柜等。

  • 高壓開關柜安全故障有哪些

    高壓開關柜安全故障有哪些? 一)開斷與關合故障 這類故障是由斷路器本體造成的,對少油斷路器而言,主要表現為噴油短路、滅弧室燒損、開斷能力不足、關合時爆炸等。對于真空斷路器而言,表現為滅弧室及波紋管漏氣、真空度降低、切電容器組重燃、陶瓷管破裂等。

  • 怎么學會精通高壓開關柜

    我水泥廠電工。現在經常接觸高壓開關柜,十千伏,六千伏的。柜子經常有高壓電動機的各種聯鎖,搞不明白。有電動機和各種溫度,油站,高壓就地補償的聯鎖。中控控制,就是dcs控制。圖紙混亂,只有原理圖。以前沒接觸過高壓求助。綜保是dmp3200柜子是云開kyn28的。以后還會接觸別的高壓的。我想弄明白弄透徹,出問題敢下手,現在不敢下手。我應該從哪些學起?應該先弄明白啥。謝謝。 另外,有沒有收徒弟的。呵呵。

點擊加載更多

抽屜式高壓開關柜

抽屜式高壓開關柜專題,為您提供抽屜式高壓開關柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抽屜式高壓開關柜 相關的專業交流討論,更多抽屜式高壓開關柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

抽屜柜組裝

帶抽屜文件柜

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 上饶市| 石家庄市| 彝良县| 江油市| 定襄县| 汤阴县| 宣汉县| 长阳| 突泉县| 丹凤县| 澜沧| 五台县| 竹山县| 长垣县| 宜宾市| 叙永县| 洪湖市| 如皋市| 右玉县| 西乌珠穆沁旗| 宜丰县| 襄汾县| 邹城市| 四平市| 泗阳县| 沁源县| 宁城县| 分宜县| 大余县| 洛阳市| 芮城县| 洛浦县| 大丰市| 池州市| 洞头县| 和平区| 吉隆县| 葫芦岛市| 青海省| 新龙县| 保山市|