国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 抽屜式饋電柜一次原理圖及電氣連接圖

    圖紙簡介: 圖紙包括幾種常用的塑殼斷路器的電器接線圖及原理圖,如CM1,CMM1,NS等,值得大家參考。 投稿網友: cqzouqing 上傳時間: 2014-07-14

  • 關于抽屜柜和固定分隔柜

    請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!

  • 有插拔式或抽屜式開關嗎?

    今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點。謝謝。

  • 我們做的GCS、GGD柜的圖片

    我們做的GCS、GGD柜的圖片

    我們做的GCS、GGD柜的圖片,手機拍的不是很清楚,請見諒

  • 家居裝修之衛生間收納柜

    衛生間是我們每天洗漱清潔的地方,自然少不了一些洗漱用品的存在,為了更好的方便收納,大多數人喜歡裝一個衛生間收納柜,到底是要還是不要呢,濟南裝修業主的心聲,快過來吸取教訓吧!

  • 能發些各種單元抽屜安裝的圖片嗎

    有做低壓抽屜柜的朋友,能發些各種單元抽屜安裝的圖片嗎,無件安裝好了的,謝謝

  • 關于施耐德Prisma-P柜的圖片

    關于施耐德Prisma-P柜的圖片

    關于施耐德Prisma-P柜的圖片

  • 關于抽屜式活性炭吸附塔

    我自己設計了一個抽屜式活性炭吸附塔,但是這個抽屜怎么防止漏風,抽屜口怎么處理?沒有有見過的,或者做過的,能否指點一二?

  • 抽屜式開關柜怎么開個方口!

    抽屜式開關柜怎么開個方口!

    我怎么開個這樣的口,把表裝上呢!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上!開口因為規格比較雜,量多,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,這個很頭疼!因為，一樣規格的數量比較少,人家廠家嫌麻煩的!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]

  • 抽屜式低壓配電柜選用哪種品牌性價比好?

    我公司有一棟大廈,設計采用2臺630KVA變壓器,低壓配電柜采抽屜式,現在施工了不知道選用哪種品牌性價比好?另外變壓器高壓側10KV進線電纜應選用多大截面合適(設計是50mm2,但供電局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太過大了?謝謝大家指教!

  • mns抽屜饋線柜尺寸選擇問題

    mns的抽屜饋線柜標準規格是1000x600的側出線,和600x1000的后出線,我想請問選800x1000是否可以,我看水電站有選1000x1000的,也看到過1000x1200的,請問選大了有什么意義嗎

  • 抽屜式低壓開關的巡回檢查

    我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,造成電動機缺相燒毀。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,請問如何解決。

  • 一組現場的XGN2箱式柜圖片

    一組現場的XGN2箱式柜圖片

    XGN2箱型固定式金屬封閉開關設備(箱式柜)適用于3.6~12kV三相交流單母線及單母線分段系統作為接受與分配電能之用。現上傳圖片一組。1柜前排列

  • 經濟型GCS柜抽屜操作說明

    本文只作為經濟型GCS柜抽屜操作說明,可用此文進行新員工的培訓等

  • GCS柜 160mm的抽屜的兩個問題

    1,GCS柜 160mm的抽屜 可否裝兩個NS100/3P的斷路器2,若還要求專設有功電表,160mm的抽屜 是否還可以裝兩個NS100/3P的斷路器3,GCS的有效高度(可裝設斷路器抽屜的總高度)是1760mm還是1920mm.先謝謝了

  • 固定式框架能否改成抽屜式

    由于對ABB框架斷路器不熟悉,錯定了一臺E3N2500的固定式框架斷路器,請問各位大蝦如果把這臺開關改成抽屜式的,請知道的說下,謝謝

  • 抽屜式開關柜的插件發熱問題

    公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,有少量300~400A的,空氣開關400A或630A,已運行10多年。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,70~90℃較多,最高為110℃,曾引起三相電燒斷一相等故障多次。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,我公司負荷(鍋爐、水泵)當然穩定性高好,但更換插件也要停電。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些。我是新手請指教。謝謝!!!

  • 我最近設計的一動態補償柜圖片

    我最近設計的一動態補償柜圖片

    我最近設計的一動態補償柜圖片

  • 請問用MNS柜8E/4抽屜能否裝的下?

    一電機回路(不可逆),其中:電機容量0.5KW,電壓380V,含斷路器,接觸器,熱繼電器,電流互感器請問MNS柜8E/4抽屜能否裝的下?如果是可逆的,該用多大的抽屜?

點擊加載更多

抽屜式收納柜圖片

抽屜式收納柜圖片專題,為您提供抽屜式收納柜圖片相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抽屜式收納柜圖片 相關的專業交流討論,更多抽屜式收納柜圖片相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 仪征市| 兴隆县| 景谷| 黎平县| 长治市| 阿合奇县| 延长县| 太仓市| 凤山县| 灵武市| 四子王旗| 汝阳县| 方城县| 富宁县| 乌兰县| 延寿县| 沾化县| 汉川市| 巢湖市| 大港区| 资阳市| 兴业县| 灯塔市| 九寨沟县| 兴义市| 木兰县| 德令哈市| 南康市| 游戏| 绥芬河市| 大方县| 克东县| 宿州市| 邵阳市| 徐闻县| 达州市| 湖口县| 民勤县| 进贤县| 泾川县| 滨海县|