請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
衛生間是我們每天洗漱清潔的地方,自然少不了一些洗漱用品的存在,為了更好的方便收納,大多數人喜歡裝一個衛生間收納柜,到底是要還是不要呢,濟南裝修業主的心聲,快過來吸取教訓吧!
mns的抽屜饋線柜標準規格是1000x600的側出線,和600x1000的后出線,我想請問選800x1000是否可以,我看水電站有選1000x1000的,也看到過1000x1200的,請問選大了有什么意義嗎
本文只作為經濟型GCS柜抽屜操作說明,可用此文進行新員工的培訓等
1,GCS柜 160mm的抽屜 可否裝兩個NS100/3P的斷路器2,若還要求專設有功電表,160mm的抽屜 是否還可以裝兩個NS100/3P的斷路器3,GCS的有效高度(可裝設斷路器抽屜的總高度)是1760mm還是1920mm.先謝謝了
一電機回路(不可逆),其中:電機容量0.5KW,電壓380V,含斷路器,接觸器,熱繼電器,電流互感器請問MNS柜8E/4抽屜能否裝的下?如果是可逆的,該用多大的抽屜?
是不是開關柜不同小室間的點都要上端子,比如面板上的燈跟斷路器的連線??MNS柜8E/2,8E,16E可以放斷路器最大脫扣電流是多少?為什么只能到這個電流呢?望指教!!比如ABB的S2S160R63的可以放8E/2,S2S160R80就只能放8E的??
請幫忙看看這個有畫錯的地方沒
餐邊柜裝修美圖賞析
8E/4抽屜選用多大殼架等級的塑殼?最大工作電流又是多少?8E/2呢?8E呢?16E?24E?32E?新手問題,盼望得到您的指點
9共補1分補,共補為21千法
昨天受老專家指教,說現在設計中選用低壓柜多選固定式分隔柜而不采用抽屜柜了,原因是抽屜柜不宜散熱而且柜體尺寸和要求的距離也更大,采用固定分隔式可以使配電室更緊湊,但是又有說法固定柜出的支路有限,如果回路多的話,采用固定柜反而更占空間,不知上述兩種說法對呢?在設計時采用固定柜多還是抽屜柜多呢?另外10KV配電柜的選擇也有類似問題,手車柜是不是基本上已經不用了?是選用環網柜多還是中置柜多呢?高手們!現身吧~~~~
圖紙簡介: 圖紙包括幾種常用的塑殼斷路器的電器接線圖及原理圖,如CM1,CMM1,NS等,值得大家參考。 投稿網友: cqzouqing 上傳時間: 2014-07-14
本次案例真的一波三折。設計師接到這個設計的時候,屋主的孩子才剛剛出生幾個月。結果完工后,孩子已經一歲多了。
進線柜與計量柜能否聯鎖?
常用的并聯電容器進行無功補償,再繪制系統圖示需要對無功補償柜進行設計,請問怎樣計算柜內的負荷開關電流值,如何選取電容器組?謝謝!
今天下車間,工人師傅說低壓饋線柜的斷路器有些排不開,這都怪我當時合柜子尺寸的時候沒注意我這次選用的斷路器是帶輔助觸點的,這樣一來只排一排就不行了,這樣只能上下交錯的排兩排了,這樣一來,出線就沒有以前方便了,我想問一下,用戶不會因此,挑毛病吧?
電容柜現象:1、電容全部投入,控制器顯示功率因數為1.00,電容不切除;2、B相的電流比A、C兩相的電流大一倍。3、三相電壓顯示正常。求高手給分析一下原因,謝謝!