論文簡介:10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點 投稿網友:huazai20096469 上傳時間: 2013-02-27
在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,除了設計序號“28”和“48”不同外,在實現功能,柜內設備配置等方面有什么不同嗎?
有這樣一個工程。一共分三期完成在一期的時候考慮了一個10KV開閉所向小區提供高壓電源在二期的時候新建了一個 變配電 所,變電所內有4臺800KVA的變壓器現在有兩種高壓供電方案,第1種是通過一期10KV開閉所的高壓饋電柜放射式出4路高壓電源分別至二期變電所的4臺變壓器第2種是在二期 變配電所 安裝高壓配電柜,(包括進線柜,計量柜,電壓互感器柜,4個出線柜),從一期的10KV開閉所其中一個出線柜出一路高壓電源至二期新建的高壓進線柜。不知道第二種方法是否可行。那一種更節省造價?
不錯哦!
發一個“各種型號高壓開關柜詳圖及說明”,供大家參考!
有需要的朋友速速圍觀!
1、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,那又怎么使用?3、10KV系統中有母聯隔離柜,請問它的作用是什么?4、10KV系統中有哪些典型的方案,可否給我發一份?最近在學習高壓開關柜方面的知識,一直苦于沒有前輩解答,希望能有壇中高手解我迷津。盼回復??!
各種型號高壓開關柜全套資料.rar
圖紙簡介: 一套10KV高壓開關柜原理圖,會持續更新,正在做的一個項目 投稿網友: streetwz 上傳時間: 2013-07-05
10kV高壓開關柜,數量多、應用面廣,其絕緣水平的高低,對電網的安全運行舉足輕重。若10kV高壓開關柜發生絕緣事故,其危害輕則造成設備損壞,重則引發大面積停電,給國家造成不可彌補的損失。因而,必須對該問題作認真研究,并切實加以解決。 1、常見缺陷及原因 1.1空氣絕緣間隙小 長期以來,有的高壓開關柜生產廠家,不嚴格執行有關技術標準,使目前有些正在運行的10kV高壓開關柜柜內帶電體的相與相、相與地之間空氣絕緣間隙多在100~125mm之間。作為純空氣絕緣的電氣設備,《高壓配電裝置設計技術規程》中明確規定,10kV系統純空氣絕緣的最小間隙為125mm。從交流耐壓試驗的結果,并結合事故分析可以看出,10kV高壓開關柜柜內帶電體的相與相間、相與地的最小空氣絕緣間隙,低于125mm的,容量出事故。 1.2配套附件絕緣性能差 我國10kV高壓開關柜的生產廠家很多,有的廠家為了降低成本,采用絕緣水平較低的配套附件,造成整臺開關柜的污閃電壓降低
淺談10kV高壓開關柜設計的幾點體會
10kV高壓開關柜一次訂貨圖D01-0
來源:電氣分享社區 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
問題一、計量柜與進線柜可否合為一面柜子?問題二、若計量柜與進線柜均設,誰應在前誰應在后?問題三、計量柜還用開關控制嗎?問題四、PT柜有無設的必要?麻煩給解答下!先謝謝啦
高壓開關柜一般有哪些聯鎖???什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙???
10kv高壓開關柜型號
10kv高壓開關柜型號專題,為您提供10kv高壓開關柜型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓開關柜型號 相關的專業交流討論,更多10kv高壓開關柜型號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量