  • 關于高壓負荷開關的選擇

    請問一下,高壓負荷開關的選型如何選?比如FLN36和FLRN36型,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,FLRN-12型只有一種額定電流125A,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,是不是不管變壓器是多大的,都選這種。還有,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣。謝謝指教!

  • 630A高壓負荷開關夠用嗎?????

    各位同仁好,近日我們單位新建了一個樓盤,設計總功率是5000KW,四臺1250KVA干變,雙電源供電,自動切換雙頭柜是630A負荷開關,但在某路市電故障另一路電源自動投入時,請問,630A負荷開關能受得起4臺1250KVA變壓器的起動沖擊電流嗎?急!謝謝!

  • 高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?

    高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?

  • 關于高壓開關柜的試驗項目

    請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。

  • 關于箱變高壓負荷開關的選型

    各位大俠,不知你們對高壓斷路器是如何選型的?800KVA的箱變,我選擇125A的高壓負荷開關,80A的熔斷器,總覺得這樣選擇太過邊緣,心里不放心。請各位大俠予于指正。這樣選型是否能讓人放心?誰能告訴我箱變外殼所用的鎖跟普通鎖有什么不同,它是否具有聯鎖的作用,它的型號是什么?謝謝!

  • 關于高壓開關柜數量的問題

    我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。

  • 高壓負荷開關的工作原理

    高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似。一般裝有簡單的滅弧裝置,但其結構比較簡單。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,在分閘彈簧的作用下,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,將氣體壓縮。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。 合閘時,通過主軸及傳動系統,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,使主觸頭隨后閉合。 在合閘過程中,分閘彈簧同時貯能。由于負荷開關不能開斷短路電流,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,注意細節方面的差別。

  • 請教高壓開關柜的前后順序

    一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。

  • 高壓開關柜的數量有要求嗎?

    第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?

  • 關于35kV風電負荷開關柜

    要求 :柜寬度1400深1600以下,配用ABB的負荷開關,大家提提意見看...

  • 高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度

  • 初次安裝高壓開關柜,請教大家

    正在安裝KYN28A-12的開關柜,沒有人指導,有幾個問題需要請教各位:1:開關柜的排列順序有變,能不能在開關側面自己開孔改過來!2:開關柜的柜頂(標牌處)有一接線柱11根,是不是用6MM的銅條聯接起來,各個柜子是用這個聯起來的嗎?3:直流屏與開關柜的聯接有何要求,不知如何接法?

  • 高壓開關柜二次接線問題

    請問各位高手是否注意過如下問題:在高壓開關柜二次接線原理圖集中為什么交流控制原理用過流繼電器脫扣斷路器? 在直流控制原理中用過流繼電器去跳閘斷路器?二者有什么區別?請賜教!

  • 高壓開關柜五防連鎖的問題

    在五防連鎖中,有接地不能合閘,就是說隔離開關接地后斷路器不能合閘,但是在檢修時又要求隔離開關接地且斷路器合閘,這不是相互沖突嗎

  • 10KV開閉所高壓開關柜配電!!

    有這樣一個工程。一共分三期完成在一期的時候考慮了一個10KV開閉所向小區提供高壓電源在二期的時候新建了一個 變配電 所,變電所內有4臺800KVA的變壓器現在有兩種高壓供電方案,第1種是通過一期10KV開閉所的高壓饋電柜放射式出4路高壓電源分別至二期變電所的4臺變壓器第2種是在二期 變配電所 安裝高壓配電柜,(包括進線柜,計量柜,電壓互感器柜,4個出線柜),從一期的10KV開閉所其中一個出線柜出一路高壓電源至二期新建的高壓進線柜。不知道第二種方法是否可行。那一種更節省造價?

  • 高壓開關柜接地閘刀的選用?

    我想問大家高壓開關柜中接地閘刀平時選用有什么原則,我們這里設計用戶變都選接地閘刀,因為用戶掛接地線麻煩,但像旋轉隔離開關帶接地閘刀的,廠家就要求去掉,因為怕不可靠。自己的變電所有時操作人員會要求去掉接地開關,怕誤操作。

  • 關于高壓開關柜型號的疑問

    在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,除了設計序號“28”和“48”不同外,在實現功能,柜內設備配置等方面有什么不同嗎?

  • 我國高壓開關柜發展歷程

    我國所生產及使用的高壓開關柜相對國外而言其發展歷程主要經歷了三個階段,高壓開關柜在我國出現及發展的第一個階段是在上世紀五六十年代,由于我國當時的經濟發展水平比較落后,科學技術也不能滿足高壓開關柜發展的需要.因此,當時的高壓開關柜主要是以仿造前蘇聯為主。 而第二個階段則是在20肚紀六七十年代,當時我國的經濟以及技術水平得到了一定的發展與進步.因此研發的開關柜也開始具有一定的自主知識產權,并且型號各異的手車式的高壓開關柜也誕生了。 第三個階段則是從20世紀80年代至今,自我國改革開放以來。與其他各國的經擠技術交流也日益頻繁,很多先進的技術也被我們所掌握,我國科研人員積極學習先進的科研技術,研制出了許多新型的多功能高壓開關柜,為供電工作做出了極大貢獻!

  • 高壓開關柜柜體的作用和分類

    摘要:高壓開關柜是用于電力系統的電氣柜設備。高壓開關柜的作用是在電力系統進行發電、輸電、配電和電能轉換的過程中,進行開合、控制和保護。高壓開關柜內的部件主要有高壓斷路器、高壓隔離開關、高壓負荷開關、高壓操作機構等。翀源電氣生產的高壓開關柜外殼種類很多,下面為大家介紹分類方法:按照柜體結構:分為敞開式高壓開關柜、金屬封閉箱式高壓開關柜、金屬封閉間隔式高壓開關柜和金屬封閉鎧裝式高壓開關柜等。

  • 110kv、10kv高壓開關柜資料

    有需要的朋友速速圍觀!

點擊加載更多

高壓負荷開關柜

高壓負荷開關柜專題,為您提供高壓負荷開關柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓負荷開關柜 相關的專業交流討論,更多高壓負荷開關柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓柜接線

高壓開關柜操作

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 林甸县| 蓬莱市| 石门县| 松江区| 南阳市| 安徽省| 石门县| 仁化县| 桓仁| 左云县| 宜宾市| 盐源县| 玛多县| 曲水县| 吉隆县| 岗巴县| 府谷县| 灵川县| 庆元县| 葵青区| 德庆县| 长岭县| 洛隆县| 杭州市| 华池县| 乌兰浩特市| 固始县| 西贡区| 鸡东县| 武夷山市| 阳原县| 安丘市| 浠水县| 扶绥县| 岑巩县| 醴陵市| 南开区| 濮阳市| 新竹市| 芜湖县| 营山县|