  • 高壓開關柜的數量有要求嗎?

    第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?

  • 關于高壓開關柜數量的問題

    我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。

  • 請教高壓開關柜的前后順序

    一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。

  • 高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度

  • 關于高壓開關柜的試驗項目

    請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。

  • 高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?

    高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?

  • KYN28-12高壓開關柜五防聯鎖操作要求

    KYN28-12高壓開關柜“五防”聯鎖操作要求;1.防止誤分合斷路器—斷路器手車必須處于工作位置或試驗位置時,斷路器才能進行合、分閘操作。2.防止帶負荷移動斷路器手車—斷路器手車只有在斷路器處于分閘狀態下才能進行拉出或推入工作位置的操作。3.防止帶電合接地刀—斷路器手車必須處于試驗位置時,接地刀才能進行合閘操作。4.防止帶接地刀送電—接地刀必須處于分閘位置時,斷路器手車才能推入工作位置進行合閘操作。5.防止誤入帶電間隔—斷路器手車必須處于試驗位置,接地刀處于合閘狀態時,才能打開后門;沒有接地刀的開關柜必須在高壓停電后(打開后門電磁鎖),才能打開后門。 注:KYN28-12高壓開關柜在正常運行時,應閉門操作。 一、 面板基本操作: 1. 合閘分閘操作 斷路器在試驗位置時,合閘需按試驗合閘按

  • 10kV高壓開關柜二次保護、操作電源等取自哪里?

    各位前輩們好,問一下高壓開關柜柜內操作電源、保護裝置電源、柜內照明加熱電源各是多少伏的?取自哪里?進線PT、母線PT、站內交流、直流屏這些都給哪里供電?如果遇到小型配電室,室內不設置交流直流屏,那么電源又取自哪里?

  • 高壓開關柜幾個問題請教

    我學校開閉所的高壓開關柜本來是按照設計配置的,可今年冬季臨時增加電供暖,增加了變壓器沒有增加高壓出線柜,只好三臺變壓器共用一個出線柜,原出線柜配200A的電流表,帶兩臺1600KVA的干式變,今年增加了一臺1000KVA的干變,自然電流表就顯得小了,想請教各位的是,只更換電流表,通過重新做整定可以嗎?是否還必須更換電流互感器?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 編輯 ]

  • 開關柜的操作程序是什么?

    送電操作步驟1 先裝好后封板,再關好前下門。2 操作接地開關主軸并且使之分閘。3 用轉運車(平臺車)將手車(處于分閘狀態)推入柜內(試驗位置)。4 把二次插頭插到靜插座上(試驗位置指示器亮),關好前中門。5 用手柄將手車從試驗位置(分閘狀態)推入到工作位置(工作位置指示器亮, 試驗位置指示器滅)。6 合閘斷路器手車。 停電(檢修)操作步驟1 將斷路器手車分閘。2 用手柄將手車從工作位置(分閘狀態)退出到試驗位置。3 (工作位置指示器滅, 試驗位置指示器亮)。4 打開前中門。5 把二次插頭拔出靜插座(試驗位置指示器滅)。6 用轉運車將手車(處于分閘狀態)退出柜外。7 操作接地開關主軸并且使之合閘。8 打開后封板和前下門。注意:下避雷器手車和中(下)PT手車可以在母線運行時直接拉出柜外。

  • 110kv、10kv高壓開關柜資料

    有需要的朋友速速圍觀!

  • 高壓開關柜柜體的作用和分類

    摘要:高壓開關柜是用于電力系統的電氣柜設備。高壓開關柜的作用是在電力系統進行發電、輸電、配電和電能轉換的過程中,進行開合、控制和保護。高壓開關柜內的部件主要有高壓斷路器、高壓隔離開關、高壓負荷開關、高壓操作機構等。翀源電氣生產的高壓開關柜外殼種類很多,下面為大家介紹分類方法:按照柜體結構:分為敞開式高壓開關柜、金屬封閉箱式高壓開關柜、金屬封閉間隔式高壓開關柜和金屬封閉鎧裝式高壓開關柜等。

  • 我國高壓開關柜發展歷程

    我國所生產及使用的高壓開關柜相對國外而言其發展歷程主要經歷了三個階段,高壓開關柜在我國出現及發展的第一個階段是在上世紀五六十年代,由于我國當時的經濟發展水平比較落后,科學技術也不能滿足高壓開關柜發展的需要.因此,當時的高壓開關柜主要是以仿造前蘇聯為主。 而第二個階段則是在20肚紀六七十年代,當時我國的經濟以及技術水平得到了一定的發展與進步.因此研發的開關柜也開始具有一定的自主知識產權,并且型號各異的手車式的高壓開關柜也誕生了。 第三個階段則是從20世紀80年代至今,自我國改革開放以來。與其他各國的經擠技術交流也日益頻繁,很多先進的技術也被我們所掌握,我國科研人員積極學習先進的科研技術,研制出了許多新型的多功能高壓開關柜,為供電工作做出了極大貢獻!

  • 【請教】高壓開關柜基礎下是大梁怎么辦?

    現好多變電所的開關柜下是電纜層,兩層之間是開關柜安裝的基礎(槽鋼)的樓板,樓板有大梁支撐。一般大梁每隔6~8米有一條,整排開關柜安裝,總有幾臺會放在大梁的上面。大梁上面的開關柜,電纜從下面往上穿會被大梁擋住。這次又碰上了,一臺出線柜有4根240的電纜并接,下面大梁寬400mm,柜寬800mm,一半被擋,四根主電纜又粗又大,根本沒法全部穿進柜。朋友們討論一下,怎樣做法才能安裝到位。還沒說二次電纜擋住的事。

  • 【請教】一些關于10kV高壓開關柜的疑惑!

    1、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,那又怎么使用?3、10KV系統中有母聯隔離柜,請問它的作用是什么?4、10KV系統中有哪些典型的方案,可否給我發一份?最近在學習高壓開關柜方面的知識,一直苦于沒有前輩解答,希望能有壇中高手解我迷津。盼回復!!

  • 高壓手車開關柜與固定柜

    請教大師一下,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,各有什么優缺點呢,謝謝指點![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]

  • 敢問大家誰有高壓開關柜等圖集的嗎?

    求共享高壓開關柜等圖集?????

點擊加載更多

高壓開關柜操作規程

高壓開關柜操作規程專題,為您提供高壓開關柜操作規程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓開關柜操作規程 相關的專業交流討論,更多高壓開關柜操作規程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

kgn高壓開關柜

高壓柜論文

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 嵊州市| 镶黄旗| 秦皇岛市| 苏尼特右旗| 溧阳市| 平和县| 北安市| 德令哈市| 读书| 太和县| 洛浦县| 佛学| 普格县| 册亨县| 通山县| 闸北区| 方正县| 廊坊市| 定日县| 新龙县| 天全县| 青冈县| 茂名市| 汽车| 响水县| 大悟县| 万山特区| 景谷| 清原| 绥化市| 南漳县| 永兴县| 威海市| 平湖市| 资溪县| 新密市| 读书| 新邵县| 木兰县| 剑阁县| 巴彦县|