圖紙簡介: KYN61-40.5鎧裝式高壓開關柜(含直流屏)全套圖紙KYN61-40.5鎧裝 投稿網友: dongguangkai 上傳時間: 2013-02-02
今天,在我公司的一個業務員在和電業局簽一份35kv開關柜技術協議時,對方提出 開關柜空氣間距要360mm。 各位同仁們要做好準備,要改柜子啦。
新年好!先給大家拜年了,預祝大家新的一年更美好! 十幾年來,高壓成套開關設備的技術進步很少,12kV的KYN28A,40.5kV的KYN61,再沒有其它更先進的的產品問世。這就使得很多人得出這樣的結論:普通高壓開關柜已無發展前途,沒有技術進步的空間了,只能維持現狀。在這種思想影響下,就出現了以下發展趨勢: ①充氣柜(應該是:充流體的封閉開關設備,也稱:C-GIS)開始上馬,雖然用的量不是很大,但開發、投產的很多; ②固體絕緣柜似呼成了未來的發展方向,很多廠家也是一涌而上; ③老板見無利可圖,開始轉行做其它業務,把開關設備的業務放在次要位置。本人認為高壓成套設備的技術進步遠沒有走到盡頭,還有很多空間可以發展。如果誤入歧途,對企業十分危險! ⑴C-GIS與72.5kV以上的GIS不可以相提并論,前者是箱式結構,后者是筒式結構。前者不能承受過大的正、負壓力,后者可以承受(10個大氣壓以內一般都可以),這就使得前者不能在現場維護,而后者可以。前者也不能承受
當前環保氣體C-GIS正在大力發展,通過環保氣體絕緣加真空滅弧方案已日趨成熟,但絕大多數廠家集中在12/24kV的產品上,40.5kV環保氣體的成熟產品并不多,12/24kV因為絕緣水平較低, 在保持原有設計或適當加大電氣間隙、增加固體絕緣就可以滿足絕緣要求,而40.5kV的絕緣要求較高,由于SF6的絕緣強度為同一壓力下氮氣的2.5倍,滅弧能力是空氣的100倍,在均勻電場中的擊穿強度為空氣的2.3倍,因此保持原來SF 6 絕緣C-GIS開關柜結構尺寸,只是替換氣體達到絕緣要求難度非常大。
我公司投用于汕頭南澳華能風電廠的KYN10-40.5開關柜總是出現放電問題。柜子情況:外形尺寸-1400寬*2400深*2600高;配ZN85-40.5手車式斷路器,大連二互LDJ9-35電流互感器,JN22-40.5接地開關。運行環境:濕度,鹽霧很大,污穢等級高,南澳縣是個四面環海的島嶼。問題如下:1.主變進線柜和所用變柜的電纜室分支母排與電流互感器后端放電聲音大;2.主變進線柜斷路器手車與母排連接處放電聲音大;3.所用變柜中接地開關插座與絕緣隔板之間放電聲音大。以上都不是均勻放電,懇請處理意見ｗ位不吝賜教,小弟將十分感謝!
第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?
1. 引言 空氣絕緣金屬鎧裝開關柜作為集成一次導電開斷、二次控制保護集成的配電系統單元,絕緣性能是關鍵技術指標,而絕緣問題發生并不單純是絕緣設計問題,更多的內在原因是產品整體性能問題,使用環境客觀存在,而真正好的產品能在相同環境下長期使用,而不會出現絕緣問題。
現好多變電所的開關柜下是電纜層,兩層之間是開關柜安裝的基礎(槽鋼)的樓板,樓板有大梁支撐。一般大梁每隔6~8米有一條,整排開關柜安裝,總有幾臺會放在大梁的上面。大梁上面的開關柜,電纜從下面往上穿會被大梁擋住。這次又碰上了,一臺出線柜有4根240的電纜并接,下面大梁寬400mm,柜寬800mm,一半被擋,四根主電纜又粗又大,根本沒法全部穿進柜。朋友們討論一下,怎樣做法才能安裝到位。還沒說二次電纜擋住的事。
請教大師一下,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,各有什么優缺點呢,謝謝指點![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]
1、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,那又怎么使用?3、10KV系統中有母聯隔離柜,請問它的作用是什么?4、10KV系統中有哪些典型的方案,可否給我發一份?最近在學習高壓開關柜方面的知識,一直苦于沒有前輩解答,希望能有壇中高手解我迷津。盼回復!!
我學校開閉所的高壓開關柜本來是按照設計配置的,可今年冬季臨時增加電供暖,增加了變壓器沒有增加高壓出線柜,只好三臺變壓器共用一個出線柜,原出線柜配200A的電流表,帶兩臺1600KVA的干式變,今年增加了一臺1000KVA的干變,自然電流表就顯得小了,想請教各位的是,只更換電流表,通過重新做整定可以嗎?是否還必須更換電流互感器?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 編輯 ]
有需要的朋友速速圍觀!
摘要:高壓開關柜是用于電力系統的電氣柜設備。高壓開關柜的作用是在電力系統進行發電、輸電、配電和電能轉換的過程中,進行開合、控制和保護。高壓開關柜內的部件主要有高壓斷路器、高壓隔離開關、高壓負荷開關、高壓操作機構等。翀源電氣生產的高壓開關柜外殼種類很多,下面為大家介紹分類方法:按照柜體結構:分為敞開式高壓開關柜、金屬封閉箱式高壓開關柜、金屬封閉間隔式高壓開關柜和金屬封閉鎧裝式高壓開關柜等。
求共享高壓開關柜等圖集?????
40.5kv高壓開關柜
40.5kv高壓開關柜專題,為您提供40.5kv高壓開關柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與40.5kv高壓開關柜 相關的專業交流討論,更多40.5kv高壓開關柜相關內容請訪問