国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓開關柜的二次圖的識讀

    高壓開關柜的二次圖的識讀 來源:電氣設計圈 點擊免費試聽課:

  • 高壓開關柜二次接線問題

    請問各位高手是否注意過如下問題:在高壓開關柜二次接線原理圖集中為什么交流控制原理用過流繼電器脫扣斷路器? 在直流控制原理中用過流繼電器去跳閘斷路器?二者有什么區別?請賜教!

  • 高壓開關柜二次原理,二次接線

    我剛大學畢業,走上實習崗位,在單位看不懂二次接線圖,哪位大哥有這方面的資料啊 發到我郵箱 [email protected] 謝謝了!

  • 急求高壓開關柜二次配線的工藝標準

    有誰能提供高壓開關柜二次配線的工藝國家標準,我只查到低壓柜的二次配線的工藝標準(JB/T5875-1991),但沒查到高壓開關柜二次配線的工藝國家標準。

  • 關于高壓開關柜數量的問題

    我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。

  • 請教高壓開關柜的前后順序

    一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。

  • 高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度

  • 關于高壓開關柜的試驗項目

    請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。

  • 高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?

    高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?

  • 高壓開關柜的數量有要求嗎?

    第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?

  • 10KV高壓開關柜一次二次平面圖

    10KV高壓開關柜一次二次平面圖 地基圖也有,需要告訴我

  • KYN28高壓開關柜一次、二次系統圖

    圖紙簡介: 18臺KYN28高壓開關柜電氣1次、2次、開孔示意圖,采用微機保護裝置。含排布圖、布置圖、電氣一次系統圖、柜頂小母線排列圖、二次原理圖。方案齊全,有進線、出線、母聯、PT等方案。 投稿網友: lijun198688 上傳時間:

  • 高壓開關柜二次線路的設計安裝、運行維護

    高壓開關柜二次線路的設計安裝、運行維護目錄高壓開關柜二次線路的設計安裝、運行維護第一章高壓開關柜二次線路的設計安裝、運行維護第二章[ 本帖最后由 pang79 于 2010-7-22 15:18 編輯 ]

  • 10kV高壓開關柜二次保護、操作電源等取自哪里?

    各位前輩們好,問一下高壓開關柜柜內操作電源、保護裝置電源、柜內照明加熱電源各是多少伏的?取自哪里?進線PT、母線PT、站內交流、直流屏這些都給哪里供電?如果遇到小型配電室,室內不設置交流直流屏,那么電源又取自哪里?

  • 《高壓開關柜二次線路的設計安裝、運行維護》PDF

    最新高壓開關柜二次線路設計安裝、運行維護與配電安全性、穩定性設計標準實務全書《高壓開關柜二次線路的設計安裝、運行維護》PDF, Winrar3.51壓縮,共3個壓縮分卷。非常樂意提供給有需要的朋友們!1/3

  • 110kv、10kv高壓開關柜資料

    有需要的朋友速速圍觀!

  • 我國高壓開關柜發展歷程

    我國所生產及使用的高壓開關柜相對國外而言其發展歷程主要經歷了三個階段,高壓開關柜在我國出現及發展的第一個階段是在上世紀五六十年代,由于我國當時的經濟發展水平比較落后,科學技術也不能滿足高壓開關柜發展的需要.因此,當時的高壓開關柜主要是以仿造前蘇聯為主。 而第二個階段則是在20肚紀六七十年代,當時我國的經濟以及技術水平得到了一定的發展與進步.因此研發的開關柜也開始具有一定的自主知識產權,并且型號各異的手車式的高壓開關柜也誕生了。 第三個階段則是從20世紀80年代至今,自我國改革開放以來。與其他各國的經擠技術交流也日益頻繁,很多先進的技術也被我們所掌握,我國科研人員積極學習先進的科研技術,研制出了許多新型的多功能高壓開關柜,為供電工作做出了極大貢獻!

點擊加載更多

高壓開關柜二次

高壓開關柜二次專題,為您提供高壓開關柜二次相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓開關柜二次 相關的專業交流討論,更多高壓開關柜二次相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 乐至县| 陈巴尔虎旗| 佛坪县| 柏乡县| 松溪县| 德安县| 和龙市| 东台市| 荥经县| 凤山县| 平塘县| 勐海县| 松潘县| 东至县| 镇江市| 滕州市| 利川市| 瓦房店市| 台中市| 江口县| 辽宁省| 宜宾县| 民和| 闵行区| 长寿区| 乌鲁木齐市| 梁平县| 大埔区| 新绛县| 涞水县| 全南县| 安义县| 平度市| 江源县| 通化市| 哈巴河县| 沂源县| 广丰县| 高平市| 筠连县| 苏尼特左旗|