請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗??jī)?nèi)部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
產品簡介 JTGK-E高低壓開關柜通電試驗臺用于高低壓開關柜生產廠家對所生產的高低壓開關柜進行出廠前的各項通電試驗。它能提供各種交、直流電源,便于對開關柜的檢測,提高工作效率。 產品別稱 高低壓開關柜通電試驗臺、通電試驗臺、高低壓成套試驗臺、開關柜試驗臺 產品特性 JTGK-E高低壓開關柜通電試驗臺用于高低壓開關柜生產廠家對所生產的高低壓開關柜進行出廠前的各項通電試驗。它能提供各種交、直流電源,便于對開關柜的檢測,提高工作效率。 產品參數1、總輸入電源:三相四線AC 380V N2、輸出電壓及電流:3、三相AC380V輸出(固定值) 一組4、三相AC100V輸出 (固定值) 一組5、三相交流0—380V輸出(可調) (AC 0~380V, 220V時,電流小于10A) 一組6、交流操作電壓 (可調值) 一組7、直流操作電壓 固定值24V、36V、110V、220V;可調值DC0—260V 固定一組,可調一組8、單相AC220V輸出(固定值,插座形
TPKGT高低壓開關柜通電試驗臺用于高低壓開關柜生產廠家對所生產的高低壓開關柜進行出廠前的各項通電試驗。它能提供各種交、直流電源,便于對開關柜的檢測,提高工作效率。是高低壓開關柜生產廠家必備設備之一。技術指標 輸入電源: AC 380V(三相四線)輸出電壓及電流:
請問各位老師,高壓開關柜做過負荷試驗時,電流試驗端子的連接片是否需要斷開,為什么在端子上加上比整定值大的電流,而斷路器不跳閘? 謝謝
最近遇到很多次關于高壓開關柜二次控制回路中,就地轉換開關可以通過S9位置合閘的圖紙。個人認為這樣設計有不妥當?shù)牡胤剑驗榫偷豐9位置合閘會增加出現很多事故操作的可能(比如檢修時,故意誤操作等等)。所以本人設計的二次操作回路只允許就地開關通過S8位置合閘。只有遠方操作才允許通過S9位置合閘。 發帖子的目的是想讓大家討論一下,是不是大家也遇到過此類問題?都是如何解決的?有沒有相關規范規程對此類問題提出過具體要求?
最近由于有些客戶需要.我們要去做凝露試驗, 但是我們沒有這方面試驗的經驗,不知那位同仁能否指點一下:中國目前有哪些實驗室能做這個試驗:這個試驗要注意那些事項:有沒有相關的其它標準,除了DL/T539-93:謝謝啦
第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度
HDGK-Ⅱ型高低壓開關柜通電試驗臺用于高低壓開關柜生產廠家對所生產的高低壓開關柜進行出廠前的各項通電試驗。它能提供各種交、直流電源,便于對開關柜的檢測,提高工作效率。高低壓開關柜通電試驗臺技術參數有哪些:輸入電源:三相四線AC380V輸出電壓及電流:1. 三相AC100V輸出(固定值) 一組2. 三相AC 0 – 10A輸出(〈100V,可調值〉 一組3. 單相24V、48V、110V、220V直流固定輸出 一組4. 交流操作電壓輸出AC 0 – 400V,220V時,電流小于10A 一組5. 直流操作電壓輸出 DC 0 - 260V 一組6. 單相AC220V輸出(固定值,插座形式) 二組,7. 三相AC380V輸出(固定值,接線柱) 一組,8. 合閘控制接點⑤、⑧分閘控制接點⑥、⑦9. 外
在這邊問大家一個問題呢!想了許久,也找了好多資料,回答很多搞不清楚,就是沒有想明白!也許在這邊大家能夠幫幫我!6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗應為多少V,高海拔應為多少以及計算公式?
急求ZSGK-II高低壓開關柜通電綜合試驗臺的原理圖,哪位大哥有這方面的資料或者圖紙,能否發一份給我([email protected]),在此謝過了!!
我想問大家高壓開關柜中接地閘刀平時選用有什么原則,我們這里設計用戶變都選接地閘刀,因?yàn)橛脩魭旖拥鼐€麻煩,但像旋轉隔離開關帶接地閘刀的,廠家就要求去掉,因?yàn)榕虏豢煽俊W约旱淖冸娝袝r(shí)操作人員會要求去掉接地開關,怕誤操作。
在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,除了設計序號“28”和“48”不同外,在實現功能,柜內設備配置等方面有什么不同嗎?
有這樣一個工程。一共分三期完成在一期的時候考慮了一個10KV開閉所向小區提供高壓電源在二期的時候新建了一個 變配電 所,變電所內有4臺800KVA的變壓器現在有兩種高壓供電方案,第1種是通過一期10KV開閉所的高壓饋電柜放射式出4路高壓電源分別至二期變電所的4臺變壓器第2種是在二期 變配電所 安裝高壓配電柜,(包括進線柜,計量柜,電壓互感器柜,4個出線柜),從一期的10KV開閉所其中一個出線柜出一路高壓電源至二期新建的高壓進線柜。不知道第二種方法是否可行。那一種更節省造價?
發一個“各種型號高壓開關柜詳圖及說明”,供大家參考!
現象:老的配電房改造了低壓進線柜(由原來的ME斷路器改為現在框架抽屜式斷路器),低壓進線柜不合閘,改完后送10KV高壓變壓器出線開關柜一合閘就立即跳閘,過流信號繼電器動作發信號。電工在跳閘后又立即合閘了一次,大概二秒鐘左右,低壓進線柜的有功功率表爆炸了,低壓進線斷路器上樁頭的B相電源線銅接頭的地方熔斷了,二次端子上連接的B相電源線也燒斷了,像B相對地短路。查找二次線回路沒有短路,再一次合高壓柜,高壓柜合上了,低壓進線柜合閘,分閘分不了,檢查分閘回路接錯了二次線。分高壓斷路器,更改二次線再合高壓,高壓又跳閘了,發過流信號,取掉低壓進線柜二次控制路的熔斷器,再合高壓柜,高壓柜成功合閘。后來由于沒時間了,工廠等著用電,就手動合閘了低壓斷路器,把電送出去了。請教二次接線錯誤會引起高壓跳閘嗎?為什么二次熔斷器也沒有動作呢?
這是本人在高鐵論壇發表的文章,如有需要可以下載看看,并多指點!謝謝![ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-9-13 15:55 編輯 ]