有個改造的項目,業主回復的審核意見,要求連接變壓器的兩臺高壓開關柜的保護定值要重新設計、核定。請問各位,這個怎么弄?計算需要準備什么資料?
工作中需要的東西。上傳高壓開關柜保護計算程序!
為什么說過電壓保護器是開關柜內的殺件哪?從它的名字就可以看出端倪,過電壓保護器!可見,它的對手是過電壓,它就是要與過電壓過招的。 既然它要面對的是過電壓,就很容易被對方所傷,這不像強者與弱者對壘,強者毫發無損就可以把弱者擊倒,強者與強者過招,往往會傷及自身。 這也是為什么把過電壓保護器稱為殺件的原因,每年因過電壓保護器發生的電力事故不勝枚舉,所以,稱它為殺件并不過分。 但高壓柜中,又不能沒有它,若沒有它,整個系統或許就有可能癱瘓,或造成更大的事故,造成重大經濟損失。 既然它的對手是過電壓,那么,過電壓是怎么來的哪?又是如何定義的哪? 所謂過電壓是指超過額定值的10%,并且持續時間大于1分鐘。過電壓分外部過電壓和內部過電壓兩大類,外部過電壓主要是指的雷擊引起的過電壓,而內部過電壓又分為有暫態過電壓、操作過電壓和諧振過電壓三類。但不管怎么說,所有的過電壓,都要由過電壓保護器來處理(過電壓保護器分多種,不同種場合下,使用的類型不同)。 今天拋開其他不說,重點說說操作過電壓其中的一種,其他以后
第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗??jī)?nèi)部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?
高壓開關柜內電流互感器 保護用P級,但常見的有10P20,5P30,5P35,5P10等等等等 請問1、5P30表示什么意思;2、選取的原則是什么3、主進柜跟出線柜的選擇是否有差異比如10kV開關柜內變比為600/5A的CT 10kv短路有效值為20kA 應選多少謝謝!!!!!!
圖紙簡介: 某工程10KV高壓開關柜保護原理圖紙,包括:線路保護單元、電容器保護單元、分段保護單元、PT切換單元、備自投單元、微機消諧單元等裝置原理圖,高壓開關柜的保護是電氣專業人士的必修課,歡迎同行們下載參考。 投稿網友: ts_feixiang 上傳時間:
各位前輩們好,問一下高壓開關柜柜內操作電源、保護裝置電源、柜內照明加熱電源各是多少伏的?取自哪里?進線PT、母線PT、站內交流、直流屏這些都給哪里供電?如果遇到小型配電室,室內不設置交流直流屏,那么電源又取自哪里?
1、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,那又怎么使用?3、10KV系統中有母聯隔離柜,請問它的作用是什么?4、10KV系統中有哪些典型的方案,可否給我發一份?最近在學習高壓開關柜方面的知識,一直苦于沒有前輩解答,希望能有壇中高手解我迷津。盼回復!!
請教大師一下,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,各有什么優缺點呢,謝謝指點![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]
第一、二、三級電涌保護器的保護開關,其整定電流值是如何計算的?
現好多變電所的開關柜下是電纜層,兩層之間是開關柜安裝的基礎(槽鋼)的樓板,樓板有大梁支撐。一般大梁每隔6~8米有一條,整排開關柜安裝,總有幾臺會放在大梁的上面。大梁上面的開關柜,電纜從下面往上穿會被大梁擋住。這次又碰上了,一臺出線柜有4根240的電纜并接,下面大梁寬400mm,柜寬800mm,一半被擋,四根主電纜又粗又大,根本沒法全部穿進柜。朋友們討論一下,怎樣做法才能安裝到位。還沒說二次電纜擋住的事。
我學校開閉所的高壓開關柜本來是按照設計配置的,可今年冬季臨時增加電供暖,增加了變壓器沒有增加高壓出線柜,只好三臺變壓器共用一個出線柜,原出線柜配200A的電流表,帶兩臺1600KVA的干式變,今年增加了一臺1000KVA的干變,自然電流表就顯得小了,想請教各位的是,只更換電流表,通過重新做整定可以嗎?是否還必須更換電流互感器?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 編輯 ]
漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大小(這是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(
有需要的朋友速速圍觀!
山東PSS900開關柜智能綜合裝置目前已申請了國家2項專利,處于國內領先水平,對建設和發展我國電網智能電網具有重要意義。 隨著城市發展,建筑電器需得到各種電氣制造、研發企業的支持,期待南自電氣科技公司與徐州供電部門合作,推動徐州市建筑電器行業的發展。 PSS900系列開關柜智能綜合裝置是在實踐的基礎上研究出一款基于圖形化的開關柜智能操控顯示裝置,該產品可與中壓開關柜成套,完成中壓系統各開關間隔的測量、保護、控制、顯示、通訊功能,也可以對傳統的開關柜進行智能化的改造,以滿足國家對一次設備智能化、可視化的要求。 山東建筑設計研究院、江蘇電力公司等20多家單位參加了本次推廣會。山東 江蘇 安徽15805137077 吳鎮彤
高壓開關柜綜合保護器
高壓開關柜綜合保護器專題,為您提供高壓開關柜綜合保護器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓開關柜綜合保護器 相關的專業交流討論,更多高壓開關柜綜合保護器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題