液位控制器以前正常使用,今天出現頻繁通斷。有幾種原因請您幫忙分享一下,信號信沒有錯接也沒有斷路和短路。探頭和液位控制器更新
今天甲方給我一張圖紙,里面噴淋泵系統里面是軟啟動,軟啟動用液位探頭控制,圖紙上畫的是JY-8000,我都沒見過這個型號,求助各位大神。請賜教。
工作原理:
無線遠程液位監控設備已經廣泛的用于很多地方,基于GPRS無線傳輸的遠程水位監控、液位檢測系統,來觀察河道,水庫的水位變化,也可用于蓄水池、農田灌溉的水庫、供水的水塔與水泵直接連接,自動按照用戶設定開、關水泵,實時顯示水位。是用水方柏呢了很多,節省了人力。該設備既可以在監控室顯示控制,也可以登錄后臺實時觀測液位高低,并可設置報警和控制水泵啟停,實現任何位置的遠程控制。 該系統具有以下功能:水位實時監控、電壓電流監控、水位超限報警、GPRS數傳終端、無線遠程控制水泵、開關量實時監控、水泵動作反饋主人、使用方便。 他也有一些缺點:必須在4G信號良好的狀態下使用,信號太差信息會有延遲,另外在雷區必須要做好防雷措施。
各位大神,請教問題,有沒有使用這種閥門和控制器的,控制氨低循桶液位。這個控制器因為電源模塊壞后拆線搞混了,無法恢復,在這里請教使用這個控制器的老師們指點一下。在這先謝了!
浮球液位控制器輸出什么信號,這點不知道大家是否知道和是否有了解,知道這點就必須了解清楚浮球液位控制器分別有哪幾種,如此才能夠曉得答案。 第一:馳誠電子在前面有一篇文章中提到過浮球液位開關輸出開關量信號的形式,這種類型就是干簧管式的,目前來說使用范圍不是很普遍,基本上是用于小型的家電設備等上面。 第二:電纜式浮球液位開關,這種輸出信號主要是觸點形式,比如微動
在<16D303-3>圖集中第229頁(下同),關于排水泵的原理圖有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一個液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常開一常閉轉換接點,圖集中畫出的是低水位時的圖形,假如達到高水位時常開點閉合,那個常閉點是否就打開,中間繼電器怎么得電及自保持?請哪位高手指點迷津!
誰能幫忙提供個多點液位控制器?我不需要壓力變送器+儀表。只需要一個液位控制器分為3-5個液位段,達到某個液位相對應的常開或常閉點動作就好。誰能幫忙提供個型號。謝謝~~
:lol 希望大家能討論消防水池或屋頂水箱液位控制器的原理和作用,我常用的做法是只對低水位進行報警,其他均未做控制,但好像有低水位報警,且能打開電磁閥補水,但這樣的實際意義好像不是很大,消防水池或水箱本身就設置為遙控浮球筏進行補水,無需要控制的理由呀。希望大家多發表意見,以尋求最合理,最經濟的做法。
工業備件專家,無憂備件網液位控制器主要特點功能◆ 外形小巧緊湊,適合柜內導軌安裝。 ◆ 就地液位控制或報警。 ◆ 另一突出特點為可以檢測調節閥的工作狀態,關閉嚴不嚴(有無泄漏)。 ◆ 用于給排水控制的雙電極液位控制器 1、進液控制 液位低于下限時,繼電器吸合,紅色報警燈亮; 液位高于上限時,繼電器斷開,紅色報警燈滅 2、排液控制 液位高于上限時,繼電器吸合,紅色報警燈亮; 液位低于下限時,繼電器斷開,紅色報警燈滅 液位控制器技術參數1. 繼電器單元 ◆ 供電電壓:220VAC ◆ 繼電器輸出容量:220VAC/1A 24VDC/1A ◆ 環境溫度:-20℃~70℃ ◆ 環境濕度:≤85%RH ◆ 安裝方式:DIN EN 50022-35 軌道 ◆ 儀表尺寸:90×25×113mm(附圖) 2. 電極單元 ◆ 探頭材質:不銹鋼 <
哪位大俠有消防水池、高位消防水箱的 水位控制器或液位顯示裝置的圖集嗎?能否傳給我一份,我看過11D703-1 水箱及水池水位自動控制和11D703-2液位測量裝置安裝圖集,這些圖集僅僅有傳感器和變送器及其接線圖,都沒有顯示裝置,請問顯示裝有圖集嗎?
一、產品概述:
西安鼎興自控工程有限公司專門從事水處理設備、自控設備的生產與研發,我們有專業的工程技術人員,有生產工廠。西安鼎興聯合周邊學校及研究院共同研發了多項產品,有樓宇自動控制產品、人防設備、供水設備、藍式過濾器、消聲加熱器、溫度控制儀、壓差控制儀、水位控制儀等,申請專利十余項,先后榮獲科技企業、模范單位、3.15
大水池用瑪赫的浮球效果不錯,小型集水坑用過浙江欣靈的HHYP型排水液位控制器,效果是太不可靠,頻繁啟動、燒泵,問題多多,諸位仁兄有何高招不妨指點一二?
一、產品概述:
一、概述
一、產品概述:
本帖結合浮球液位控制器工作原理及結構特點,總結了四種浮球液位控制器典型故障的故障檢查思路和故障方法分享給電氣儀表維修工和使用者,對做好浮球液位控制器維護工作大有幫助。 1、浮球液位控制器工作原理及結構 浮球控制器由浮球組件,微動開關組件及外殼組成,如圖1所示。相同磁極的磁鋼1和2分別安裝在浮球端部和微動開關組件上,當被測液位升高或下降時,浮球隨著液位變化而上升或下降時,其端部的磁鋼1隨著上下擺動,通過非導磁的外殼推動微動開關組件上的磁鋼2運動,從而使動、靜觸點斷開或接通。使外接的信號裝置發出聲,光信號,或驅動泵或閥門動作,而達到液位控制目的。浮球隨液位升降時,只有其處于動作界限上、下兩個極限位置時,輸出觸點才會接通或斷開,而在升降過程中沒有信號產生。