剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
目前在一個電鍍廢水工程中遇到一個問題。進水PH值一般在1.5左右,而PH控制器經常突然找不到探頭。斷電重開后又立刻能夠找到電極。請問是否是因為酸性太強,對PH電極有影響?我用的電極是美國任氏的。由于整個工程加藥是全自動運行的,所以這對控制影響很大。
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的?
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!
由于缺少實際經驗,請教關于丹佛斯、江森、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別? 用于系統高低壓保護的那種。謝謝了先
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,該裝置分10路,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7、8個,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?
現在有很多小型水電站,采用低壓機組,電動調速器、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網。現在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
對于集中控制的電梯,特別是消防自動迫降功能的電梯和消防電梯的控制器需要和消防控制室連接,但是控制器是在在屋頂機房內么?如果選用的是無機房電梯,他的控制器是不是也在電梯井道 的最上部?
產品簡介:pH測量范圍: -2.00~16.00 pH pH分辨率: 0.01 pH pH精度: 0.02 pH mV測量范圍: -1999~1999 mV mV分辨率: 1 mV mV精度: 4 mV 溫度測量范圍: -10.0℃~130.0 ℃ 溫度分辨率: 0.1 ℃ 溫度精度: 0.5 ℃ 傳感器: Pt100,三線制 溫度補償方式: 自動(NTC)或手動(MTC) 控制繼電器輸出: 高限、低限 繼電器觸點: 常開和常閉 觸點容量: AC 200V/7A pH 設定范圍: -2.00~16.00 可變 pH 遲滯寬度: 0.1 到 1 pH ORP 設定范圍: -1999~1999mV 可變 ORP 遲滯寬度: 10 到 100 mV 電源: AC 220V 50Hz 輸出信號: 4~20mA,電隔離 (≤600Ω) 輸出信號類型: 可逆,可遷移 pH / OR
數字式控制器的結構組成方案有多種多樣,但其工作原理大同小異。數字式控制器除了軟件之外,其基本組成可分為微處理機、過程通道、通信接口、編程器和其他輔助環節等幾個部分。1、微處理機這部分包括中央微處理器(CPU)及系統ROM、RAM、用戶EPROM等半導體存儲器。微處理機主要由微處理器、及存儲器構成,是數字控制器的核心部分,所有運算、判斷、數據傳送、控制以及調節器自身的管理運算都在這里完成。調節器的過程管理程序、子程序庫、用戶程序等文件都存放在這里。目前,大多數數字式控制器都采用8位微處理器。它通過數據總線、地址總線、控制總線與其他部件連接在一起完成各種操作。數字式控制器中存儲器的總容量一般?0KB以上。目前數字控制器都采用半導體存儲器,分為隨機存儲器和只讀存儲器兩類。ROM主要用于存放系統文件,包括管理層序、通信層序、人機接口層序、自診斷程序、模塊子層序庫等文件。用戶只能調用供用戶應用的程序,但不能對它修改。RAM用于存放中間運算結果、可變參數及調節器的一些狀態信息。為了防止斷電時RAM中的信息丟失,數字式控制器一般采用低功耗
目前我們這個項目的正在裝修,空調風機的控制開關是集中設置,其控制線的長度現在是20-30米左右,空調生產廠家說,這個控制線不應大于15米。我想請問一下:如果大于15米會怎么樣?如真不能大于15米的話,有好的解決方法嗎?謝謝!
電源指示燈不亮這是不是壞掉了,求高手解惑。
一臺25P的比澤爾半封的風冷機組,打庫溫5度左右,壓縮機頭上帶一個油壓差開關,有6根線,但是線沒有接,我想請教下,如果不接這個開關行嗎?會有什么后果!如果是接的話,該怎么接?期待大師的回復以及冷友的討論!
1 引言 現代生活對電力系統供電可靠性的要求越來越高,而凝露現象是導致電氣設備故障的重要原因之一。傳統防凝露控制器多數采用溫度傳感器配合電加熱器來防止凝露的產生,雖然起到積極的作用,但在實際應用中仍存在一些問題,比如南方梅雨季節或室外條件惡劣的地區,傳統控制器并不能完全杜絕凝露發生。 因此,本文擬根據凝露發生和預防機理,設計一款具有多路傳感器的防凝露控制器,該設備具有新型的防凝露控制策略,取代了傳統控制器的長期加熱驅潮方式,并在此基礎上進行編程實現軟件仿真,初步驗證了其應用的可行性。 2 防凝露仿真硬件 本課題設計的防凝露控制器是以AT89C51單片機為核心,通過DS18B20來采集開關柜內及柜外的溫度值,通過SHT11來采集開關柜內的濕度值。同時,防凝露控制系統可以通過采集到的溫度和濕度值來控制散熱電路和加熱電路的通斷,從而防止開關柜內的環境出現凝露狀態。 其中,DS18B20是Dallas公司推出的一種改進型智能數字溫度傳感器,物美價廉,只需一根線
勞特斯LAWM300CJ/3DI采用的風機和風機調速器參數,有沒有能帶換的型號。求指點。原風機使用的是江蘇春利達通用設備有限公司的700C6P35 調速器是FSC-CP3081 無法上圖。
液位控制器以前正常使用,今天出現頻繁通斷。有幾種原因請您幫忙分享一下,信號信沒有錯接也沒有斷路和短路。探頭和液位控制器更新
能解開卡樂控制器的密碼嗎?價錢可以商量可以給我留言
今天甲方給我一張圖紙,里面噴淋泵系統里面是軟啟動,軟啟動用液位探頭控制,圖紙上畫的是JY-8000,我都沒見過這個型號,求助各位大神。請賜教。
關于芬頓的pH控制在網上看到有很多人都講pH控制在是2~4,之后加硫酸亞鐵和雙氧水,會有劇烈的反應,但是我在做實驗時,實驗原液COD5000mg/l左右,色度4000倍,具體操作是:先將pH用硫酸先調到3~4攪拌均勻,然后加入亞鐵和30%雙氧水(亞鐵和雙氧水的量均反復進行試驗,卻根本看不到反應。之后懷凝停留時間不夠,做幾個水樣按亞鐵和雙氧水的不同濃度不同劑量再反復試驗,停留一個晚上,第二天看到的水樣仍然如初,啥反應沒有,水還是那個水,顏色還是那個顏色。一恕之下再用一個100ml燒杯裝100ml水樣,調PH3~4,水樣倒入30ml雙氧水(30%)和直接加固體約1克的亞鐵,觀察結果仍然是無反應。后來用NaOH調至5~6左右馬上有反應,半小時后色度去除率達99%(當然由于是脫色試驗,未考慮COD成份,加了這么多雙氧水和亞鐵COD絕對是比原液成倍升高的)。最后得出的結論:1、芬