如題,最近我看了下我們公司的采購清單,中央空調水系統上有個設備叫流量控制器,但現場我看了下就是個江森的水流開關,請問兩者有區別?有流量控制器這個設備?長啥樣?
LKB靶式流量控制器
質量流量控制器可以用于控制所有各種氣體,包括腐蝕性氣體和特殊氣體,但是要注意,對于使用腐蝕性氣體和特殊氣體,需要恰當選擇型號和密封材料。用戶在訂貨時,需要向供貨廠商特殊聲明使用氣體,以免因為選型或選擇密封材料錯誤,造成嚴重損失。通常質量流量控制器接觸工作氣體的濕材料為316L不銹鋼、聚四氟乙烯和密封材料等,密封材料又分為金屬密封和橡膠密封兩大類。金屬密封的材料一般為不銹鋼、金或鎳等耐腐蝕材料。質量流量控制器采用金屬密封的MFC原則上可以用于任何氣體,包括各種腐蝕性氣體和特種氣體。對于三溴化硼、三氯化硼、氟化氫等強腐蝕性氣體和MOCVD使用的金屬氧化物氣體建議采用金屬密封的MFC。 質量流量控制器由流量傳感器、分流器通道、流量調節閥門和放大控制器等部分組成。質量流量控制器傳感器采用毛細管傳熱溫差量熱法原理測量氣體的質量流量(無需溫度壓力補償)。將傳感器加熱電橋測得的流量信號送入放大器放大, 放大后的流量檢測電壓與設定電壓進行比較, 再將差值信號放大后去
流量控制器的最大特點是:當流量控制器進口、出口壓差變化時,通過流量控制器的流量恒定不變。流量控制器的性能參數有:流量控制精度、工作壓差范圍、啟動壓差。(1)流量控制精度:指的是流量控制器的控制流量的誤差,行業標準中的誤差要求小于等于8%,A類產品的誤差小于等于5%。流量控制精度的高低取決于自力式流量控制閥的設計、加工和材質。(2)工作壓差范圍:指的是當流量控制器進口、出口壓差變化在多大范圍時,能保持通過流量控制器的流量恒定不變。行業標準中規定工作壓差范圍0.03-0.3MPa,A類產品工作壓差范圍達到0.03-0.4MPa。工作壓差范圍的大小取決于自力式流量控制閥的設計。(3)啟動壓差:指的是流量控制器達到設定流量時所需要的最小壓差。這個參數是一個重要參數,它實際上就是工作壓差范圍中的最小壓差值。按照行業標準工作壓差的規定,這個啟動壓差是0.03MPa。啟動壓差的大小取決于流量控制器的設計和加工。
工作原理 數顯流量控制閥其結構是由自動閥芯,手動閥芯及顯示器部分組成。顯示部分則由流量閥機芯、傳感器發訊器、電子計算器顯示器部分組成。 它的工作是及其復雜的。被測水流經閥門,水流沖擊流量機芯內的葉輪,葉輪旋轉與傳感發訊器感應,使傳感器發出與流量成正比的電訊號,流量電訊號通過導線送入電子計算器,經過計算器計算、微處理器處理后,其流量值顯示出來。 手動閥芯是用來調節流量的,根據顯示值來設定所需的流量值。自動閥芯是用來維持流量恒定的,即在管網壓力變化時,自動閥芯就會在壓力的作用下自動開大火關小閥口來維持設定流量數值不變。 相關信息:馬鈴薯淀粉設備,
流量控制閥是通過改變閥的通流截面積來實現流量控制的元件,它包括節流閥、單向節流閥和排氣節流閥等。 排氣節流閥只能安裝在氣動裝置的排氣口處,排氣節流閥的工作原理為:氣流進入閥內,由節流口節流后經消聲套排出,因而它不僅能調節執行元件的運動速度,而且還能起到降低排氣噪聲的作用。把兩個排氣節流閥安裝在二位五通電磁換向閥的排氣口上,可控制活塞的往復運動速度。 單向節流閥結構原理為:其節流閥口為針型結構。氣流從口流人時,頂開單向密封閥芯,氣流從閥座的周邊槽口流向,實現單向閥功能;當氣流從A流人時,單向閥芯受力向左運動緊抵截止閥口,氣流經過節流口流向,實現反向節流功能。----本文由東莞巨豐液壓設備制造有限公司提供
流量控制閥主要特點:1.閥的壓力差變化時,通過閥的流量變小。2.油溫變化時,流量變化小。3.流量調節范圍大,在小流量時不易堵塞,能得到很小的穩定流量。4.當閥全開時,通過閥的壓力損失要小。5.閥的泄漏要小。對于高壓閥來說,其調節力矩要小。6.控制靈敏度高,安全可靠,調試簡便,使用壽命長。
在好多采暖系統中水利平衡問題很難解決,再進行水利計算中如果不仔細計算那就有可能離熱源近的地方熱遠的地方有可能不熱在這種情況下不知道大家最好的解決辦法是怎么解決? 如果用“愛能牌”自力式流量控制閥裝在什么位置最合適?
熱式MFC/MFM,也就是熱式質量流量控制器,是一種用于通過測量流體的質量流量來控制流量的設備。在終端應用中,MFC的失準或制造缺陷會導致晶圓產量下降,甚至昿壞整個晶圓,因此質量流量控制器的可靠性是許多半導體工藝的基礎。
該標準適用于公稱壓力為PN1.0MPa-PN4.0MPa,公稱通徑為DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制閥。現將標準技術要求先容如下: 1、壓力——溫度度級 多功能水泵控制閥的壓力——溫度等級由殼體、內件及控制管系統材料的壓力——溫度等級確定。多功能水泵控制閥在某一溫度下的最大答應工作壓力取殼體、內件及控制管系統材料在該溫度下最大答應工作壓力值中的小值。 1.1鐵制殼體的壓力——溫度等級應符合GB/T17241.7的規定。 1.2鋼制殼體的壓力——溫度等級應符合GB/T9124的規定。 1.3對于GB/T17241.7、GB/T9124未規定壓力——溫度等級的材料,可按有關標準或設計的規定。 2、閥體 2.1閥體法蘭 法蘭應與閥體整體鑄成。鐵制法蘭的型式和尺寸應符合GB/T17241.6的規定,技術條件應符合GB/T17241.7的規定;鋼制法蘭的型式和尺寸應符合GB/T9113.1的規定,技術條件應符合GB/T9124的規定。 2.2閥體的最小壁厚 鑄
知識點:自力式流量控制閥
本帖最后由 小虎爸 于 2017-9-20 21:36 編輯 短期內低負荷運行的熱水鍋爐補水箱補水泵上應設低負荷循環管,是為了防止水箱溢流,但是如何控制低負荷循環管的流量滿足要求? 另外,為什么蒸汽室外凝結水管應翻高后接入凝結水箱?
數顯流量控制閥其結構是由自動閥芯,手動閥芯及顯示器部分組成。VACOMASS氣體流量控制系統說明VACOMASS氣體流量控制系統是集成的系統,該系統以氣體流量信號作為控制信號,溶解氧及氨氮信號作為輔助控制信號,可根據實際的負載大小提供氣體供給量。氣體流量控制回路為就地控制回路,可快速、準確地根據實際的負載大小提供氣體供給量,使生物反應池的每一部分都能達到高效、穩定,并根據實際負載狀況自行調整設定值的大小。菱形控制閥本身壓降小,避免了介質通過閥門產生渦流對調節精度的影響。曝氣控制系統的整體控制精度高達5%,振蕩小。我們所提供的以下服務:--現場控制柜及控制系統(包括軟件和硬件)的提供和指導安裝--電動菱形調節閥提供和指導安裝--熱式氣體流量計提供和指導安裝--曝氣控制系統的集中供電系統--上述設備的安裝調試、開車指導及技術培訓VACOMASS氣體流量控制系統 ----整個系統的精度高于5%,并能及時準確的對氣體供給量進行控制,反應實際所需曝氣量。 ----可消除風向、壓損、溫度等外界因素對曝氣池所需氧量的影響。 ----曝氣頭
知識點:自力式流量控制閥
機械微 壓差開關是一款以氣體為測量介質的,通過氣體微壓力變化傳動微動開關動作實現控制氣體流量的,因為誻動作結構是以機械結構為主要傳動方式而稱之為機械微壓差開關。 按操作方式又可分為:不可調式和可調式。不可調式指按要求動作壓力值定值制作的產品,其動作壓力值為固定式的,而可調式壓差開關是在一定壓力量程范圍內能自主調節設定的微壓差開關,或者逐步取代前者的應用范圍。 可調節的風壓差開關內腔膜片感應壓力變化的設計使其能夠檢測微小的壓力變化。開關設定值或切換點可以通過
流量控制閥見故障有 : A 、壓力補正裝置不動作 原因 :1. 閥芯內附有灰塵 2. 套簡內的小孔附有灰塵 3. 油入口的壓力差小 處置 :1. 分解處理
流量控制閥,高壓齒輪泵圖片大綜合-東莞巨豐液壓流量控制閥,高壓齒輪泵圖片大綜合-東莞巨豐液壓
流量控制器
流量控制器專題,為您提供流量控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與流量控制器 相關的專業交流討論,更多流量控制器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度