一臺25P的比澤爾半封的風冷機組,打庫溫5度左右,壓縮機頭上帶一個油壓差開關,有6根線,但是線沒有接,我想請教下,如果不接這個開關行嗎?會有什么后果!如果是接的話,該怎么接?期待大師的回復以及冷友的討論!
最近遇到一個工程,本來以為只要部件齊全,控制不用我們細考慮,等廠家來搞定;可是給電氣提條件時,我們這的老電氣工程師問我壓差是怎么來控制的,我一時還理不清楚了.希望同仁們指點一下,大家可以一起討論,我們的空調系統怎么控制比較好.
壓差測控器概念:將感受的壓力信息轉換成便于測量和傳輸的標準化信號,并對相應動作裝置進行調控的儀器。由微壓傳感器、變送器、信號處理器、主板、氣壓采集管、顯示屏等部分組成。壓差測控器也可以說是一種專門用于空氣壓差測量,并具備輸出標準化信號功能壓力傳感器。 壓差測控器原理:其核心為空氣差壓傳感器,通過氣壓采集管,檢測兩個空間的空氣壓力差,當壓力差達到設定范圍內,即將信號傳輸到風閥控制箱,通過風閥控制箱控制旁通閥(電動對開多葉調節閥),進而調整相應空間空氣壓力。
一般空調供水、回水都是通過壓差控制器來控制電動閥門的開度來實現的,但是我不是很清楚,壓差控制器是應該安裝在成套的柜子里,還是就近安裝在電動閥附近(感覺不太合理)。另外,壓力的采集管一般用多大的管徑?
請問各位大俠,自力式壓差控制器的控制壓差是10、20、30kpa的定值嗎?如果是穩定立管間的壓差,那這個控制壓差的定值是不是有點小了呀,因為管路的壓降+換熱器的壓降+手動平衡閥的壓降就大于30kpa了把?如果能提供生產廠家的技術參數圖表,就最好了,多謝多謝。
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
制冷用壓力-壓差控制器
關于穩定立管間壓差的自力式壓差控制器問題:請問各位大俠,誰有自力式壓差控器器生產廠家的技術參數圖表,我不知道怎么選取控制壓差。
本人所在項目空調水系統所用的是歐文托普的壓差控制器,在各樓層主干管上,已經裝了部分閥門上去,最近打壓時發現壓差控制器似乎是沒有關斷功能的,閥門不能徹底關死,請各位達人指教壓差控制器是否都沒有關斷功能?是否需要增加關斷閥?
火災發生時,人員走向是:室內→走廊→前室→樓梯間。當人流量較大時,前室和樓梯間的防火門會出現同時開啟的情況,這時要求正壓送風的流向是:樓梯間→前室→走廊,這樣才能起到防煙的效果。 疏散通道送風系統的缺陷 為了有效抑制火勢蔓延、阻止煙氣擴散。正壓送風系統的送風口出風可使樓梯間及消防前室形成正壓,阻擋有害煙氣進入人的疏散通道。但是當正壓送風系統送風量及送風時間不可控時,正常的逃生路線有可能會因為前室正壓過大,造成防火門無法開啟的嚴重后果。 應對措施 針對各類機械加壓送風系統的應用特點,浙江致慧電氣有限公司研發了JB-QBL-YJ7902余壓監控系統,是集工業計算機技術、通訊、抗電磁干擾、數字傳感技術及消防二總線于一體的智能化系統。采用高靈敏度壓力信號傳感器,24小時實時自動巡檢并采集監控區域壓力變化等工作狀態,對超壓故障發出報警信號并記錄,當防煙樓梯間或前室余壓值達到超壓監控值時,余壓探測器發出報警信號,余壓控制器打開加壓風機風管上的旁通閥泄壓;余壓回落到正常區間值后,余壓探測器發出信號,余壓控制
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!
現在有很多小型水電站,采用低壓機組,電動調速器、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網。現在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,該裝置分10路,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7、8個,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?
由于缺少實際經驗,請教關于丹佛斯、江森、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別? 用于系統高低壓保護的那種。謝謝了先
對于集中控制的電梯,特別是消防自動迫降功能的電梯和消防電梯的控制器需要和消防控制室連接,但是控制器是在在屋頂機房內么?如果選用的是無機房電梯,他的控制器是不是也在電梯井道 的最上部?
高層民用建筑設計防火規范規定當防煙樓梯間和防煙前室必須共用一個防煙系統時,須在進入防煙前室的官道上設置壓差控制設置。請問有那位高手這樣做過!(請問附件如何設置最合理)(小女子在線等)
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的?