變頻無負壓供水設備控制器說明
為判斷設備應該工作在何種狀態,通過檢測USB總線上的狀態及其持續時間來確定。因此程序中設計使用了兩個計數器timer1和timer2,通過使用cleartimer1和cleartimer2兩個變量來靈活控制兩個計數器的計數,進而實現精確定時。圖2為工作模式控制電路的狀態轉換圖,主要實現4個主要功能:高速握手(highspeedhandshake、設備掛起(suspend)、掛起恢復(resume)、復位檢測。 1高速握手 USB2.0設備連接到主機后,主機給設備供電并發送復位信號復位設備,之后設備進入全速模式工作,由圖2所示在fullspeed狀態檢測到SE0(linestate[1:0]=00)持續2.5μs后,高速握手開始,設備控制器進入sendchirp狀態,設備向主機發送一個持續時間大于1ms的K(linestat
區域報警系統形式和區域報警控制器有什么關系?看新圖集里說區域報警控系統只能連接手報、煙感、溫感、聲光報警器,如果是區域報警控制器呢?是不是也是只能控制手報、煙感、溫感信號?還是還能接其他消防設備,比如消防廣播?
制冷設備常見的三種壓力控制器
1 設備控制箱的尺寸與什么有關,如何得知?有沒有相關的標準?2 相同位數的配電箱,不同廠家,尺寸也不盡相同,怎么給結構提洞?如果已經知道尺寸,所提洞口大小要比配電箱尺寸大多少才合適?
一綜合樓30層高,擬采用無負壓設備--屋頂水箱聯供水的方式.屋頂水箱內設置什么樣的設備能控制無負壓設備的起停??還是無負壓設備常開,屋頂水箱內設置水位控制閥?
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
直流有觸點開關,不允許制成浸油結構。 Ⅰ類交流有觸點開關,只有當額定電壓高于1140V,各極之間相互隔離且包容每極的油不超過5L時,才允許制成浸油結構。 Ⅰ類電磁啟動器中的 隔離開關,通斷能力低于JK3負荷時,須在 電氣上或機械上與 接觸器聯鎖;Ⅱ類也可設警告牌代替。
控制器類設備在消防控制室內的布置要求: ①設備面盤前的操作距離,單列布置時不應小于1.5m,雙列布置時不應小于2m。 ②在值班人員經常工作的一面,設備面盤至墻的距離不應小于3m。 ③設備面盤后的維修距離不宜小于1m。 ④設備面盤的排列長度大于4m時,其兩端應設置寬度不小于1m的通道。 點型感溫火災探測器的安裝間距,不應超過10m;點型感煙火災探測器的安裝間距,不應超過15m。 當消防聯動控制器與各模塊之間的連線斷路和短路時,消防聯動控制器應能在100s內發出故障信號。 當消防聯動控制器與備用電源之間的連線斷路和短路時,消防聯動控制器應能在100s內發出故障信號。<
為防止 變頻供水設備 控制器和變頻器的控制信號線受空間電磁場的干擾,可在這些控制信號線的外層接屏蔽線,以提高系統的抗干擾能力。此時接線一定要注意,只能有控制器的一邊或者變頻器的一邊選取一點作為屏蔽的接地點。這樣,可保證系統的抗干擾能力。如果屏蔽線在兩端都接地,會使屏蔽線上產生電勢差,不但不能提高系統的抗干擾的能力,反而加重外界對控制器的干擾。 其次,將模擬信號線和動力線分別走線,也能提高系統的抗干擾能力。 變頻器接線注意要點: (1)
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!
設備的就地控制臺上設轉換開關,打到就地控制,以防止在就地檢修設備時候,別人在別處誤合。請問有沒有規程規定,在現場設這個轉換開關,原因之一是考慮檢修安全?
對于集中控制的電梯,特別是消防自動迫降功能的電梯和消防電梯的控制器需要和消防控制室連接,但是控制器是在在屋頂機房內么?如果選用的是無機房電梯,他的控制器是不是也在電梯井道 的最上部?
由于缺少實際經驗,請教關于丹佛斯、江森、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別? 用于系統高低壓保護的那種。謝謝了先
變頻供水設備大家用的很多,我想請教大家1主泵,穩壓泵的流量揚程如何確定,是否都是變頻泵,如果都是變頻泵那還需要氣壓罐嗎？氣壓罐的調節容積如何確定,總容積如何確定。2對于多臺泵,例如主泵兩臺,穩壓泵一臺,究竟是如何控制泵的啟停,啟停點的值(流量或壓力)如何確定。以前只是根據所需流量揚程根據樣本選套設備,這次總工要求把這些都交代清楚,請大家幫幫忙?/p>
現在有很多小型水電站,采用低壓機組,電動調速器、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網。現在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,該裝置分10路,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7、8個,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的?
設備控制器
設備控制器專題,為您提供設備控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與設備控制器 相關的專業交流討論,更多設備控制器相關內容請?jiān)L問