最近做個工程,1600的變壓器,用的2500A的密集插接母線,母線槽到貨后,里面的銅排140X5,感覺截面積也太小了吧。一般2500A的密集母線槽用多大的銅排啊
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。
全封閉樹脂澆注母線槽也稱四防母線,因其具有防火,防水,防腐,防爆等特點,將發展成母線槽最有競爭力的產品。其特點如下 :1. 容量大、最高可達5000A、產品體積小,安裝節省空間。全封閉樹脂澆注母線槽體積約為傳統式裝甲型總線體積的 60%,約為傳統電力電纜配線體積的 30%。2. 各單元均為標準設計,采用積木式組裝,安裝,擴充最容易、快速。可制造各種長度、形狀不等的制品。3. 可搭載插入單元(Plug-in unit)設計,負載變動或增加負載均可免停電施工,不影響生產。4. 安全裕度大,可耐125%負載連續2小時。5. 線路壓降低,耐短路電流值高。6. 耐燃,防火特性可符合 IEC60331, IEC60332標準之規定。7. 耐水性佳, 防水特性可符合 IEC60529標準 IP68之規定, 加額定電壓,于水面1M以下連續浸水,而不發生短路。8. 耐腐蝕特性強,由于采用環氧樹脂復合材料結構,沒有金屬氧化繡蝕的問題。9. 樹脂澆注母線槽結構為環氧樹脂復合材料,結構強度佳,不易受外力或老鼠等
1234
外殼選用鋁鎂合金型材,由兩頭板和上下蓋板而成,側板上計劃了散熱片和燕尾槽,既有利于母線槽的散熱,又加強了外殼剛度,也便于設備,一起減輕了母線槽重量,可大跨度計劃和減少設備支架。封閉式母線設備場所不易逾越海拔高度2000m,周圍空氣溫度不高于+40℃、不低于-5℃,在24小時內其品平均溫度不逾越+35℃,空氣相對濕度在40℃時不逾越50%、在20℃時不逾越90%。周圍空氣清潔無塵埃及腐蝕絕緣的氣體。封閉式母線直線敷設長度跨越40m時應設置彈性節,在母線跨過建筑物的彈性縫或沉降縫處,母線槽配件的機械聯接頭加工宜選用習氣建筑構
RT,封閉式母線槽的外形尺寸是多少?高壓的是多少?低壓的是多少?另外就是高壓母線槽和低壓母線槽分別與墻的間距是多少?我沒有找到相應的標準(標準里面看到的基本是裸母線)。
大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.
今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,還是用電纜連接好,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,母線槽400A
我看到一份圖紙,電源由配電柜引出,經母線槽引至動力配電箱,請問母線槽與配電柜如何連接啊?是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接啊?低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎?還有,動力配電箱與母線槽如何連接?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,由廠家做成插接箱吧?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙。
母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,母線槽的相保阻抗都是如何計算的?謝謝!
一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),HUW1開關在分離狀態,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,接地),高壓電纜正常。施工方說母線槽,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻。
10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內。所有低壓柜安裝在生產車間二層。預裝式變電站就挨著車間。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層?是從一層引入,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層?2.如果變壓器出線用電纜,又該怎么敷設?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,要預埋槽鋼嗎?具體如何預埋?
請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發、設計、生產、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量、最優惠的產品價格、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借
一直沒有搞懂,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線?
電纜很多時分會需要運用到一些線槽,而咱們需要收買這個設備時分,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢?小編今天就來給咱們逐個答復。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,和其構造特征有著很大的聯絡,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,母線槽本身的外觀是比照細巧的,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當的。 母線槽的可靠性也是其主要特征之一,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙。 <
在圖紙上標注的封閉式母線槽型號是CF2-510G、CF2-525G、CF2-512G,請問封閉式母線槽CF2-510G代表電流是多少和相數。
對于封閉式母線槽接觸甚少,對于施工階段的母線槽連接也知之甚少。看了一些文章后有以下疑問:1:母線槽最常見是密集型和空氣型兩種,密集型和空氣型原理網上已經有很多了,為了呈現自己比較內行,憑外觀可以識別空氣型OR密集型?憑外觀識別會不會應品牌不同有差異呢2:空氣型母線槽相間是靠空氣絕緣的,這點太抽象了,能通俗的解釋嗎?3:目前市面上沒有最新的關于封閉式母線槽的圖集嗎?4:能提供一些不同廠家的封閉式母線槽的產品設計手冊嗎?
1.變壓器
一工程,高層醫院,要省錢,選用油浸變壓器在室外安裝,離本建筑15(中間包括6米道路)米,低壓配電室設在醫院地下,為節省投資,我想用母線槽(載流3000A)沿電纜溝敷設至建筑屋地下配電室,不知可行否?急