當必須在復雜的環境下安裝時,應當把污染降到最低。 安裝軸承時,應當根據類型和尺寸,選擇機械,加熱或液壓等方法進行。 安裝配合不是太緊的小軸承時,可以通過一個套筒(圖5、圖6)并以錘擊的方法,輕輕敲擊套筒把軸承裝到合適的位置。敲擊時應盡量均勻的作用在軸承套圈上,以防止軸承傾斜或歪斜。
我家用的是York的末端(YGFC),因為裝修向增加一部風機,另外調整現有兩部風機的位置。不知道風機現在市面上到哪里去買(北京),另外,有沒有比較好的公司推薦一下。謝謝!
我公司做一個小區的室外給水工程。小區為A1、A2兩部分。A1地勢較低,采用市政直接供水,A2采用水泵加壓供水。兩個小區的管道施工內容相同,為水表與表前部分。主要包括:室外主干管(如DN500),各分小區主干管(如DN200),住戶用水點(如DN40);另外大用戶、人工湖為做水表預留;地栓前加設水表。說明:所有用水點前均設有水表。我們現在要做工程預算,請問:這些工程如何細分,哪部分應采用“市政工程定額”,哪部分應采用“安裝工程定額”?我查看了市政的第四冊,安裝的第八冊中與給水相關的規定,感覺還是有些模糊。請大家指點一下。謝謝了。[ 本帖最后由 cs
施工禁忌是我們施工中應該密切關注的工程內容。
通風與空調工程安裝禁忌
一、 工藝管線 序號 材料或項目名稱 損耗率(%) 序號 材料或項目名稱 損耗率(%)
1、風管制作與安裝 1.1薄鋼板矩形風管的剛度不夠 1.1.1表現形式風管的大邊上下有不同程度的下沉,兩側面小邊稍向外凸出,有明顯的變形。 1.1.2危害性系統運轉時,風管表面顫動產生噪聲,除造成環境噪聲污染外,還降低風管的使用壽命。 1.1.3產生的原因分析 ①制作風管的鋼板厚度不符合施工及驗收規范的要求; ②咬口的形式選擇不當; ③沒有按照《施工及驗收規范》要求,對于邊長≥630mm或保溫風管≥800mm,其管長在1200mm以上,均應采取加固措施。 1.2薄鋼板矩形風管扭曲、翹角
1編制說明1.1適用范圍:本方案僅適用于電氣安裝施工,主要包括高低壓盤柜、直流裝置、電容補償裝置、模擬屏、保護屏、變頻柜、電纜線路、接地等電氣裝置的安裝,是作
在當今社會中,制冷行業已經跟我們的生活緊密相連,如何組建一個合格的冷庫工程成為人們茶余飯后的話題,今天冷庫工程公司小編給大家介紹冷庫工程安裝中要注意的一些事項。 1庫板的安裝 冷庫工程一般有很多庫板,所以我們在冷庫安裝前要先對照冷庫設計圖紙對庫板進行編號,然后才能進行冷庫安裝,順序一定不能亂。庫板安裝好后,檢查庫板之間的縫隙,然后用防水硅膠進行密封;如果縫隙過大,則要重新調整庫板位置。 2風機的安裝要求 風機的安裝位置應選在空氣循環最好的位置。風機應該與庫板之間保持一定的距離,一般要大于風機的厚度。在風機安裝完畢之后應該用密封膠條對于孔洞進行封閉,防止冷橋和漏氣情況的發生。 3電控制系統安裝 在各個連接點處都必須進行標記,方便日后維修、檢測;所以電線必須用綁線進行固定;做好防潮工作,防止電線進水導致短路。 4控
詢加入!
實例展示某創優工程的橋架安裝,著重看一下施工要點做法,值得參考借鑒! 施工流程 彈線定位→預埋鐵構件或膨脹螺栓→支、吊架安裝→橋架安裝→工程報驗
莫畏難,莫嫌天涯海角遠 ,但肯搖鞭有到時! 什么意思呢?就是只要立定志向,就別怕艱難,不管目標有多遠,只要天天勤勤懇懇的策馬揚鞭,總有一天,你小子會達到你的目的地。
安裝通風空調工程綜合指標
◆ 各種機房,如空調機、水泵房、鍋爐房、配電房、智能化控制用房等,是最能體現工藝水平的部位。◆各種管線、設備布置是否合理有序,安裝工藝水平是否精細,將直接影響設備運行、功能正常發揮和觀感效果。多種支吊架設置、工藝管線首先應考慮其安全性、合理性,不能為就美觀而影響使用功能。◆ 要考慮設備的標高方位與管線布置相互配合,既滿足功能要求,又滿足美觀要求。各種油漆、保溫層、涂料的顏色及標識、也將給觀感效果帶來極大的影響,因此必須精細策劃與施工。 1.空調冷凍機房設備、管道布置整齊有序 ,管道共用吊架,布置美觀,如下: