吉林某6層住宅樓水暖圖紙給排水設計說明說明:1.生活給水設計秒流量為2.10L/S,引入口需壓力為23.3m水柱.熱水給水設計秒流量為1.85L/S,引入口需壓力為22.9m水柱.2.大便器用低水箱沖洗,用節水箱及配件,安裝見99S304洗臉盆安裝見99S304規格為510X360X250.洗滌盆安裝見99S304規格為510X360X200.3.采用符合"JC163-1997"及"QB/T1334-98"標準的陶瓷片密封水嘴.4:水表中心距地0.6m.給水支管一律DN15,采用DN15節水型塑料水龍頭.采暖設計總說明說明:1.市政供熱管網提供60/50°c熱水采暖系統. 建筑圍護結構熱損耗車庫部分為61.4KW.住宅部分為163KW.2.室內設計參數: 廚房室溫16°C,居室,客廳,衛生間室溫18°C.3.室內采暖系統采用下供下回分戶計量雙管系統. 分戶控制及管道井內管道接法見DB22/218-2000.自動放氣閥采用WZ85-2 型,接管直徑DN25.
—————————————————— 結 束 ————————————————————
1)圖紙說明中是否明確交待管道系統的工作介質、工作壓力和試驗壓力 2)圖紙說明中是否有圖例,如果有圖例的話,管道施工圖中是否有符號是圖例中未列入的 3)圖紙說明中是否明確交待管道的材質、壓力等級、外徑、壁厚、連接工藝及所執行的產品標準 4)圖紙說明中是否明確交待閥門的型號、壓力等級、連接方式及所執行的產品標準 5)圖紙說明中是否明確交待溫度和壓力儀表的具體型號、規格、量程及所執行的產品標準,壓力表前是否有表彎和根部閥 6)圖紙說明中是否明確交待管道伸縮節的型號、材質、壓力等級、連接工藝、設計伸縮量及所執行的產品標準 7)圖紙說明中是否明確交待管道系統的防腐做法和保溫做法,其中保溫材料是否有明確其厚度、容重、燃燒等級及所執行的產品標準 8)圖紙說明中是否明確交待所執行的標準圖的圖集編號、具體頁數,以及具體到頁內某一個大樣圖編號。這就要求施工單位技術管理人員占有并且熟悉本專業的標準圖,還必須不厭其煩地逐一查閱標準圖
圖紙簡介: 本圖為某高層住宅的,水暖全套圖紙,非常詳細。對設計者具有一定幫助。 投稿網友: luadd967 上傳時間: 2013-07-18 <
在過去的一年里,我在上級領導及同事們的關心與幫助下圓滿的完成了各項工作,在思想覺悟方面有了更進一步的提高,轉變工作思路,改進工作方法,全面提升了管理水平和工程施工質量。一年來,我堅持早計劃,早準備,早行動,抓重點,攻難關,保完成,根據各階段施工重點,及時調整工作重心,確保了今年施工任務的全面完成。承蒙上級領導與同志們的關心,和自己的努力今年榮獲“先進個人”稱號,我深知這是上級領導及同事們對我的鼓舞和鞭策。在工程進入到二次結構和裝修階段施工,我率領暖通股人員根據項目部的工作安排,本著水電先行的原則和土建專業配合施工。下面,我就自己在2008年的工作情況向上級領導和同事們作個簡要匯報: 1、空調部分 針對本工程的專業特點及使用要求,我在認真熟悉圖紙和接到公司關于“奧運期間停工2個月”及“今冬臨時供暖”兩個要求后,馬上組織xx項目部從材料進場、報驗上安排進貨、驗收等工作。在材料驗收合格后,組織xx項目部管理人員和施工隊管理人員召開生產會,要求xx項目
一個新項目,拿到一套新施工圖,往往幾天內建設單位就要急吼吼地組織圖紙會審,并且對圖紙會審的質量要求還相當高,以后施工過程中再發現設計上有問題,甲代的第一句話往往就是:“你圖紙會審時怎么不提出來?”。為了在這有限的時間里盡可能全面地找出水暖專業圖上的問題,我總結了水暖專業圖紙會審的30條要點。 1) 圖紙說明中是否明確交待管道系統的工作介質、工作壓力和試驗壓力 2) 圖紙說明中是否有圖例,如果有圖例的話,管道施工圖中是否有符號是圖例中未列入的 3) 圖紙說明中是否明確交待管道的材質、壓力等級、外徑、壁厚、連接工藝及所執行的產品標準 4) 圖紙說明中是否明確交待閥門的型號、壓力等級、連接方式及所執行的產品標準 5) 圖紙說明中是否明確交待溫度和壓力儀表的具體型號、規格、量程及所執行的產品標準,壓力表前是否有表彎和根部閥
各地方標準目錄水暖工程,詳見附件
我以前是做施工的,說實話,業務水平真的很一般,上個禮拜被一家急用人的開發公司招為甲方,工作這幾天下來,覺得很沒有頭緒,真的不知道甲方該做什么,整天報著圖紙看來看去,覺得挺著急的,誠心請教各位該怎么辦,做甲方有什么心得嗎?我是水暖工程師,謝謝大家了!
剛做上設計不到1個月,沒人帶,全靠自學,想請教一下,除了平面圖,系統圖,原理圖,機房布置圖,和一些節點大樣圖還有其他的嗎?另外,設備的尺寸是否應該由甲方提供產品樣本?
水暖工程是給排水工程、采暖與通風工程的習慣稱呼。通過其名稱,我們就可以知道,水暖工程包含的系統比較多,情況復雜,而且多數的管道都隱蔽在管井、墻壁、吊頂內,如果在施工過程中質量管理不善,容易在使用過程中造成嚴重的后果。這就要求我們在水暖施工管理的過程中,嚴格要求,對施工進行全程的、閉合的監控。下面就本人在施工中的一些想法與大家分享。一、事前控制——預防為主,做好各方面的準備工作。在施工之前做好充分的準備,為將來可能發生的問題都做好應急對策。這樣,問題就可以得到控制,至少可以降低其所帶來的損失。準備工作主要包括以下幾個方面:1.認認真真學習圖紙。這里之所以用到學習二字,主要是我們不是簡單的看圖紙,而是要通過對圖紙的熟悉,了解設計的意圖,同時熟悉圖紙中所用到的規范、材料設備。對于圖紙中的問題,在設計交底的時候及時提出,對于圖紙設計不適宜施工的,也可以提出自己的看法,使這些問題能夠在開始施工之前得到解決,使其更具有科學性、針對性和可操作性,避免誤工、返工。2.學習必要的知識,充實自己。隨著科學技術的飛速發展,各種新型的材料、設備和施工工藝變化萬千,作為施工管理人員
本人在一個小開發企業做甲方代表,負責水暖安裝。中央空調的施工方是我們集團一個股東的親人,而且是全墊資(其實他們沒有這么大的勢力)。他們的公司是以皮包公司,干活偷工減料,并且想隨意更改設計,而我自然不允許這種事情發生。所以矛盾就產生了。但是直到現在高層領導還沒有簽訂施工合同,我的工作很難開展。可能是我經驗閱歷不足(剛大學畢業),關系搞的很不好。現在他們對我很冷淡,而我的想法是做好自己的本職工作就行,但是工作有的時候很難往下開展,經常搞得心力憔悴。最近我發現監理應該是收了他們的好處,開始傾向于他們,有的事情就瞞著我,我很困惑,求過來人指點一二,我如何處理這些關系,如何監督管理監理。 大事不糊涂小事兒就隨意,這種管理對他們不起作用,施工單位人品也很差,搞的我很是難受,他們認為我就應該向著他們說話,一點不領情。有的時候領導也批評我說我管理力度不夠,我真的是不知道怎么辦了,求過來人指點迷津······
自從97年給排水專業畢業后,我一直從事水暖安裝管理工作,十多年的工作經驗,并未給我庬傲視其他孖的資本,反而更加理解熟悉其他專業知識,尤其是建筑結構專業知識對做好本職工作的重要性。原因很簡單,知其然,不知其所以然,有時所犯的錯誤是相當愚蠢的,甚至是致命的。現在例舉以下我接觸的實際案例,闡明建筑結構專業知識對水暖施工技術員的重要性。【案例一】人防工程密閉性要求高,杜絕過路管不必要的穿越。2008年,在北京馬坡一個高檔別墅項目,小區會所地下室為人防工程,由于設計人員的粗心大意,將首層衛生間的排水下返彎的位置畫錯軸線,造成多數排水管穿越人防頂板后再穿出人防外墻排放,如此明顯的錯誤,并未被現場水暖工程師發現,產生如此低級錯誤的原因很簡單,現場水暖工程師未有人防施工經驗,施工工人只會按圖施工,我去項目指導工作時,外墻套管已經全部預留完成,及時防范了錯誤的進一步擴大,取消了人防頂板的預留預埋工作,但前期的錯誤,造成后期不得不封堵多預留的套管。如果對人防工程的規范有所了解,即使未有人防工程的施工經驗,也不會審圖發現不了上述問題。在實際施工
案例一、人防工程密閉性要求高,杜絕過路管不必要的穿越。 2008年,在北京馬坡一個高檔別墅項目,小區會所地下室為人防工程,由于設計人員的粗心大意,將首層衛生間的排水下返彎的位置畫錯軸線,造成多數排水管穿越人防頂板后再穿出人防外墻排放,如此明顯的錯誤,并未被現場水暖工程師發現,產生如此低級錯誤的原因很簡單,現場水暖工程師未有人防施工經驗,施工工人只會按圖施工,我去項目指導工作時,外墻套管已經全部預留完成,及時防范了錯誤的進一步擴大,取消了人防頂
呼市乙云專業水電改造公司為您提供 1.水管漏水:假設水管及管件本身沒有質量問題,我們分別介紹冷水管和熱水管漏水的原因。 a.冷水管漏水一般很容易理解,就是水管和管件聯接時密封沒有做好。 b.熱水管漏水除密封沒有做好外,還有的可能就是密封材料選用不當。 2.水流小的原因:水暖施工時,為了把整個線路聯接起來,要在鋸好的水管上套螺紋,如果螺紋過長,在聯接時水管旋入管件(如彎頭)過深,就會造成水流截面變小,水流也就小了。 3.軟管爆裂。聯接主管到潔具的管路大多使用蛇形軟管。如果軟管質量低劣或水暖工安裝時把軟管擰得勁,容易造成應力集中,以后不長的時間就會使軟管爆裂。 4.馬桶沖水時溢水。產生的原因是,安裝馬桶時底座凹槽部位沒有用油膩子密封,沖水時就會從
本帖內容為轉載內容,我看了,深有感觸,尤其是作者能夠結合實際案例講述自己這十多年來的工作經驗,真心佩服,有必要和大家分享一下。一個人的進步在于他平時是否能善于總結,能否能夠把自己的總結消化到自己的腦子里面,由衷的佩服這位作者,大家除了吸收他人的經驗,我想也應該要樹立一種善于總結的經驗,你學會了嗎?額,對了,如果有對作者的看法有任何異議,歡迎大家點評!
編制依據5#職工宿舍樓為原有舊樓,下水出口在樓南側,由于多年使用現下水出口經常堵塞,無法正常使用,現決定將下水出口改為北側出口。改造項目有:將原有舊方磚路拆除,由院墻一直到5#職工宿舍樓北側外墻皮,總長為78.9m。室內衛生間、廚房的下水地埋水平干管,拆除彎頭改向北出口,下水管用PVC塑料下水管接至污水井,砌新污水井8座,重型井蓋,按91SB圖集施工。東西干管用φ200水泥管通基90度進原有化糞池。拆除原有舊方磚路。重新做新的方磚路面,寬度由院墻一直到5#職工宿舍樓北側外墻皮,原路面連同基礎徹底拆除,舊料垃圾外運。總長78.9m。按圖集路6施工,灰土墊層改為150厚C20商品混凝土墊層工程概況本工程建筑面積為634.8m2,磚混結構,地上二層。本給排水及采暖工程包括:給水系統,排水系統、采暖系統。施工準備1)在施工前,認真熟悉圖紙,根據施工方法和技術交底做好準備工作,參看有關專業設備圖
圖紙簡介: 稿件為某6層住宅采暖,給排水設計圖紙,設計簡單,僅供參考。 投稿網友: mingyue95 上傳時間: 2014-07-28
施工前圖紙審核是施工準備階段的一項重要技術工作,是建設的基本要求。目的是減少施工圖的差錯,確保工程質量和施工順利進行.降低建設成本。有關各專業技術人員在接到施工圖以后.應認真學習圖紙,了解甲方對圖紙設計的要求及相關文件,熟悉圖紙的內容、要點和特點,領會設計意圖.掌握工程情況.了解建筑結構.以便采取有效的施工方法和可行的技術措施。在審核圖紙時.盡量全面地發現圖紙中的問題.以便設計人員對審圖時所提出問題做出修改和補充。 一、建筑給排水及暖通專業與有關方面的關系 1、專業設計相互之間的關系 (1)給排水暖通設備與電氣動力間的匹配是否合理。 (2)電氣線路、管道、通風、空調的敷設位置和